Multisplit za duzo czynnika - sznobel - 2017-05-19

Witam, Multisplit Samsunga ze wzgledu na krotsze orurowanie Producent zaleca zmniejszenie ilosci czynnika.Orurowanie jest krotsze o 7m ,wiec musze upuscic 70g czynnika.Czy jest jakis sposob by to zrobic bez stacji odzysku? Posiadam manometry,pape prozniowa i pusta 1l butle po czynniku.


Multisplit za duzo czynnika - Bolas - 2017-05-19

Chyba tylko do kieszeni bo jak zrobisz to inaczej to dostaniesz po kieszeni. Poza tym nie piszesz czy masz wagę a bez niej ani rusz.


Multisplit za duzo czynnika - sznobel - 2017-05-19

wage tez mam


Multisplit za duzo czynnika - Shitashii - 2017-05-19

1. Ja bym nie ruszał tych 70g ....
2. Możesz zrobić próżnię w butli po czynniku i ściągnąć w to 70g ... ALE! Podejrzewam, że w butli masz jakieś resztkowe ciśnienie czynnika, więc jeśli zaczniesz tam robić próżnię, to więcej pójdzie w powietrze niż odzyskasz. Powinieneś przepompować (do podciśnienia) resztkę czynnika z butli w drugą butlę i dopiero w tą pustą odzyskać .... ale nie masz czym przepompować.
3 bez sensu.


Multisplit za duzo czynnika - essoM - 2017-05-19

Jak to nie ma czym pompować , czyzby jednostka nie miała kompresora ? Uruchomić i odzyskac ciecz do butli, no chyba ze nie ma tam portu HP.
W praktyce te 70g to pewnie zadna roznica.


Multisplit za duzo czynnika - obser - 2017-05-19

Przecie Ty chłopie pojęcia nie masz o tym co pisał Ci @sznobel. Zrób montaż mechaniczny, a na uruchomienie dogadaj się z jakimś serwisem.


Multisplit za duzo czynnika - byniom - 2017-05-19

Bez portu HP też odzyska ciecz do butli , ale ja bym wezwał firmę która to zrobi legalnie i ze sprzętem potrzebnym do tego.


Multisplit za duzo czynnika - sznobel - 2017-05-19

wiem ze najlepiej byloby wezwac firme, lecz to nie wchodzi w rachube ,poniewaz mieszkam w Niemczech i oficjalnie nie moge miec na moim mieszkaniu klimatyzacji.Jesli wezwalbym Firme to boje sie ze gebelsy mnie podkabluja i wtedy bede miec problemy.Dlatego tez wszystko robilem sam.W zadadzie to klime juz uruchomilem i niby wszystko chodzi tylko cos duzo padu ciagnie.Ostatnio w nocy 6 godzin pracy temp. ustawiona na 22°C wzial 8.2kW gdzie chodzila tylko jedna (2kW) z trzech jednostek w pomieszczeniu 10m2. Normalnie powinna chodzic na polowie mocy w tym pomieszczeniu.Dodam ze po montazu wykonalem test szczelnosci i zrobilem proznie dla kazdego obiegu z osobna(jednostka posiada 3 porty serwisowe).Dlatego szukam przyczyny i myslalem wlasnie ze jak jest za duzo czynnika to zwiekszy sie pobor pradu.Doradzcie cos


Multisplit za duzo czynnika - obser - 2017-05-19

Tak to jest z multisplitami.A ile ma sprężarek 1 , czy 2 , bo jak 2 to splia którego najczęściej używasz musisz podłączyć pod osobną sprężarkę obsługującą 1 port, bo spotkałem tak w LG, ze 1 sprężarka była do jednego portu, a druga większa obsługiwała 2 pozostałe.


Multisplit za duzo czynnika - gadget - 2017-05-19

To samsung więc jest tylko jedna sprężarka. Te 70 gram sobie daruj. Inżynier ,który Ci tak poradził jest teoretykiem. Czytając Twój post przyszło mi do głowy że może masz ukryta jednostkę zewnętrzną ( przecież ją ukrywasz przed sąsiadami ) może zwyczajnie ma ciężko, może masz zakryty swobodny przepływ powietrza w zewnętrznej lub jest w jakimś zamkniętym pomieszczeniu i "miesza" w okół siebie powietrze? 8kW w 6 godzin to trochę sporo ale może to normalne? Mam wielu klientów z miernikiem energii przed klimą i w splitach mam rozeznanie, w multi nie. Jak ktoś się u nas decyduje na multi to przeważnie koszta energii są pomijalne.


Multisplit za duzo czynnika - obser - 2017-05-19

Myślę,że w takim razie to urok multisplitów (których jestem przeciwnikiem). Podobnie jabyś jechał sam wielkim autem i porównał zużycie paliwa do małego autka na osobę. cała ta maszyneria pracuje, nieważne że nad jednym spliciku. Zobacz w dokumentacji najmniejszą wydajność jednostki zewnętrznej.


Multisplit za duzo czynnika - 1igor1 - 2017-05-19

A dlaczego jesteś przeciwnikiem multisplitów? Bo ja znowu je bardzo lubię


Multisplit za duzo czynnika - obser - 2017-05-19

I jak Ci teraz pierdyknie płytka, a jednostka ciągnie cały dom np. 4 splity,to facet Cie zniszczy telefonami, a o części do multi trudniej niż do zwykłych, no i cena przewyższa 4 oddzielne, więc bezpieczniej jak jest miejsce założyć 4 single, jak jeden padnie, to Klient jakoś przedycha upały. Nieraz jest mus, ostatnio konserwator zabytków zgodził się na miejsce dla postawienia jednej jednostki więc postawić musieliśmy multi.
Singla to nawet w razie "W" mamy na podmiankę, bo zawsze jakaś używka gdzieś leży w magazynie.


Multisplit za duzo czynnika - manitou - 2017-05-19

Po prostu sprawdzić mininalny pobór mocy agregatu zew.


Multisplit za duzo czynnika - sznobel - 2017-05-19

Dla pracujacej 1 jednostki 2kW:
min.420W
nom. 630W
max.1020W
czyli nawet jesli pracowalby z pelna moca 6 godzin to mamy 6120W.Jeszcze jedynym logicznym wyjasnieniem moze byc to ze jeden.wewn. pokazuje przeklamany odczyt zuzycia.Jutro podlacze licznik pradu przed agregatem.


Multisplit za duzo czynnika - manitou - 2017-05-19

Myślałem, że tak właśnie zrobiłeś. Jaki jest zakres modulacji mocy dla agregatu zew? Podaj model i modele j. Wew


Multisplit za duzo czynnika - sznobel - 2017-05-19

2x AR07KSPDBWKNEU 1x AR09KSPDBWKNEU oraz agregat AJ052FCJ3EH/EU


Multisplit za duzo czynnika - Amfan - 2017-05-20

70g czynnika to jest temat pomijalny . już pewnie tyle wypuściłeś podpinając ze 2 x manometry.


Multisplit za duzo czynnika - obser - 2017-05-20

Ale z tego co doczytałem agregat ma grzałkę 0,6 kW,może pracuje to przez 6h weźmie około 4 kW/h


Multisplit za duzo czynnika - Bolas - 2017-05-20

Albo wredne gebelsy podkręcili ci już licznik z prądu Wink


Multisplit za duzo czynnika - sznobel - 2017-05-20

I chyba sie sprawa wyjasnila. Podlaczylem dzisiaj miernik poboru energii przed sprezarka i testowalem przez 1 godzine.Co sie okazuje po godzinie jednostka wewnetrzna podaje zuzycie 1.1kW a miernik 380W to jest prawie 3 razy wiecej niz w rzeczywistosci.Podczas testowania odczytywalem takze zuzycie chwilowe i wachalo sie od okolo 300 do 400W co jest przeciez normalne przy inwerterze i w dodatku zmienialem temperature nawiewu.Jak ustawilem temp. na 21°C i nic nie robilem zuzycie chwilowe bylo prawie stale 350W.Zastanawia mnie to dlaczego jest takie wysokie przeklamanie. Dziekuje za Wasze sugestie ,wyglada na to ze jest wszystko OK poza wskaznikiem zuzycia energii.


Multisplit za duzo czynnika - gadget - 2017-05-21

obser napisał(a):Ale z tego co doczytałem agregat ma grzałkę 0,6 kW,może pracuje to przez 6h weźmie około 4 kW/h

Że tak spytam bo wyżej wymieniony model rozbierałem kilka razy naprawiając, gdzie tam jest grzałka? Bo jej na oczy nie widziałem, może coś Ci się pomyliło?


Multisplit za duzo czynnika - Bolas - 2017-05-22

Podejrzewam że jakiś sterownik ma zapisane ile energii zużywa przy jakichś tam parametrach dodaje mnoży i wyświetla. Nikt nie bawi się w montaż miernika w klimę Smile


Multisplit za duzo czynnika - HC - 2017-05-22

Kolego sznobel. A nie lepiej jest podpiąć miernik (lub multimetr) bezpośrednio na wyjściu z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego z którego zasilona jest klimatyzacja ??

Będziesz wtedy miał całkowity pobór prądu urządzeń j. wewnętrznej i zewnętrznej czytaj ( sprężarka, wentylator skraplacza, wentylator j. wewnętrznej, silniczka od swinga i innych pierdół jak jonizatory etc).

Ja bym tak zrobił i wtedy puścić w chłodzenie na 2-4h zliczyć ile ci pobrało i po sprawie.
Jaki masz licznik energii elektrycznej elektroniczny zapewne?
Tam "fachowcy" od liczników ustawiają odpowiednią mnożna, bo najprawdopodobniej masz układ bezpośredni (taki głównie stosuje się dla gospodarstw domowych), chyba że w DE już są o dalej i montują liczniki z przekładnikami prądowymi.


Multisplit za duzo czynnika - obser - 2017-05-22

gadget napisał(a):
obser napisał(a):Ale z tego co doczytałem agregat ma grzałkę 0,6 kW,może pracuje to przez 6h weźmie około 4 kW/h

Że tak spytam bo wyżej wymieniony model rozbierałem kilka razy naprawiając, gdzie tam jest grzałka? Bo jej na oczy nie widziałem, może coś Ci się pomyliło?


Nie wiem gdzie jest i czy jest, tylko wyczytałem to ze specyfikacji, myślę,że to jest grzałka karteru sprężarki.Ale to jeszcze raz podkreślam pisze w specyfikacji.

Tu tak napisano : http://www.samsung.com/pl/experience/promotion/klimatyzacja/rac/pdf/04_FJM_SAC_2014.pdf