Daikin- Problem z kodem E0 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Daikin- Problem z kodem E0 (/showthread.php?tid=2015) Strony:
1
2
|
Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28 Bardzo często powtarzającym się kodem błędu w Daikinach (zwłaszcza z przewodowym pilotem BRC) jest E0 (bład transmisji danych między jw i jz). Goście z Daikina zalecają wymianę płytki PCB jedn. wew. i do tego zasilacza (według mnie z zasilaczem to bzdura). Wymieniamy płytki na hektary i pomaga na jakiś czas a później znów wyświetla E0. Co o tym sądzicie? jaka może być prawdziwa przyczyna występowania tego kodu? Pozdrawiam. Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28 Ten błąd nie mówi o błędzie transmisji. Mało robiłem przy dajkinach ale miałem kilka przypadków że winą był czujnik albo płytka i pokazywało ten błąd Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28 byniom napisał(a):Ten błąd nie mówi o błędzie transmisji.E0 to dokładnie "aktywacja zabezpieczenia" ale nie w tym rzecz, chodzi o to, że nie jest to jeden przypadek ale zdarza się to nagminnie. Wymiana płytki faktycznie pomaga ale na krótki okres czasu. Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28 MAsz racje że dość często to się dzieje ale sprecyzuj tą aktywację zabezpieczeń ,dla mnie to dziwny alarm bo pod to można wszystko podciągnąć
Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28 No i właśnie o to chodzi Czy przyczyną mogą być nieekranowane przewody sterujące bo często zdarza się to w pomieszczeniach z dużą ilością elektroniki (serwery itp.)?
Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28 A jak w przysufitowym wyjmuje się tą czujkę co jest na parowniku ? .Kiedyś podglądałem ale ona chyba była czymś przymocowana i nie chciała normalnie wyjść a nie chciałem rozbierać całego urządzenia Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28 Czujka jest wciśnięta w taką "rurkę" i zabezpieczona miedzianą blaszką. Najpierw wyjmij tą blaszkę a czujka sama wyjdzie. Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28 No własnie nie mogłem tego zrobić bo przewód wchodził przez ściankę i nie widziałem możliwości zeby tam się dostać tak prosto chyba ż etrzeba jakś blachę od spodu zdejmowac od obudowy bo od strony gdzie są dokręcone rurki do jednostki wewnętrznej a tam własnie szedł przewód to niewidziałem jak można to zrobić. Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28 Faktycznie w podstropówce może nie być dojścia. Chyba będziesz musiał zdjąć zbiornik na skropliny w takim razie. Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28 A tak się zastanawiałem że skoro takie paskudne dojście to czy nie można tego nowego czujnika dawać od strony przyłącza rurek tylko dobrze zaizolować żeby nie brał pomiaru z otoczenia chyba że on jest za kapilarą o ile taka jest w jedn. wewn. bo nie rozbierałem daikina a w LG kapilara jest w zewn. więc wtedy gdy kapilara jest w wewn. to to niezda egzaminu bo będzie błędnie odczytywał. Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28 patusX słyszałem, że Daikin niedawno połknął McQuaya, więc w pewnym sensie dalej pracujesz na daikinach
Daikin- Problem z kodem E0 - Remik - 2009-01-28 Witam Wg mojej rozpiski - Błąd dotyczy jed. zew. "aktywacja zabezpieczenia jed. zew." Powód nieprawidłowości: "zablokowane przewody czynnika, niedobór gazu, błąd kompresora" Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28 Tak ale na to ma wpływ głównie ten czujnik na tłocznej w jedn. wewn Daikin- Problem z kodem E0 - kondzio85 - 2009-01-29 poszukaj na stronie daikina dtr od twojego modelu i tam będzie algorytm wyszukiwania usterki. W moim przypadku był to błąd termików od silnika wentylatora w skraplaczu. Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-29 Jakiś bliższy link ? Daikin- Problem z kodem E0 - Przemonter - 2009-01-29 ...hmmm cos w tym musi byc bo widzilem w McQuayu sprezarke daikina:-) Daikin- Problem z kodem E0 - kondzio85 - 2009-01-29 byniom napisał(a):Jakiś bliższy link ?http://www.daikinac.com/residential/home.asp na przyszłość używaj : www.google.pl albo : http://www.klimatyzacja.pl/forum/search.php Daikin- Problem z kodem E0 - junakw - 2009-01-30 witam, w instrukcji serwisowej jes opisane co trzeba pokolei sprawdzić w zwiazku z tym kodem. Nie we wszystkich modelach ten kod występuje. Pozdrawiam Daikin- Problem z kodem E0 - InspektorX - 2009-01-31 Witam, internet to cenne źródło wiedzy, a strona producenta http://www.daikin.com/press/2007/070529/index.html dostarczy Wam informacji dotyczących przejącia grupy OYL. pozdro Daikin- Problem z kodem E0 - elektrofrost - 2009-01-31 miałem przypadek z daikinem ściennym ,zkomunikatu na pilocie wynikało ze brak komunikacji z jed.zew. a wszystkiego dowiedziałem sie z instrukcji obsługi 9żle zamontowana wsuwka wjed.zew.0 Daikin- Problem z kodem E0 - daikan - 2009-02-03 mi ostatnio wyskoczyl E0 w vrv typ 2 i po doladowaniu gazu wszystko wrocilo do normy czasem jest malo gazu i zamiast wyskoczyc błąd niskiego cisnienia wyskoczy E0 . Daikin kupil ok 2 lat temu McQay Daikin- Problem z kodem E0 - piotr6515 - 2009-04-22 witam mam problem z daikinem sterowanie panelem ściennym typ split wyświetla kod e-4 Daikin- Problem z kodem E0 - piotr6515 - 2009-04-22 za porady z góry dziękuje Daikin- Problem z kodem E0 - piotr6515 - 2009-04-22 witam problem z daikinem typu split sterowanie panel komunikat e-4 za porady będe wdzięczny Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-04-22 ten kod to "awaria systemu niskiego cisnienia" |