Witam
Panowie mam pytanie czy ktoś z was ma jakąś teorię
Ma dwa Lg 5 kw na R 22 jeden instalacja jakieś 5 m w sklepie spożywczym
źle dobrany do powierzchni sklepu i zysków ciepła
Drugi ma 2 m i jest dobrze dobrany do powierzchni i zysków ciepła
W żadnym instalacja nie jest załamana.
Robiłem to latem temperatura powyżej 25 stopni Celsjusza nie dało się wyregulować
Ciśnienia ile bym nie wrzucił gazu to i tak powrót lodził się a ciśnienie
Nie zmieniało się stale 3 bary upuszczanie gazu tez nic nie dawało
Ustawiałem na termometr odparowanie na ok. 7 stopni Celsjusza
A rurka nadal się lodziła i powstawała na zaworze bryła lodu
Mam swoja teorie, ale jak pasuje do jednego to do drugiego nie pasuje proszę o wskazówki.


Lodzenie Zaworu - gadget - 2009-02-12

Rurka powrotna sie lodzi ale przy jednostce wew czy zewnetrznej ? Ta 5-tka to poprostu za mala ? Sorry monowales ? Chyba nie pewnie naprawiales ?


Lodzenie Zaworu - klimamika - 2009-02-12

nie tylko to serwisuj
i lodzi się przy zewnętrznej


Lodzenie Zaworu - byniom - 2009-02-13

Szronieje tylko sam zawór przy zew. czy cała rurka ssawna i jeszcze np. część parownika ?


Lodzenie Zaworu - luk82 - 2009-02-13

WITAM odpal klime na 18 lub16 stopni odtworz nawiewnik i sprawdz morze tam sie lodzi jak tak to brak gazu


Lodzenie Zaworu - awax - 2009-02-13

Witam
Moim zdaniem niewystarczajaca ilość ciepła odbierana jest w jednostce wewnętrznej-niskie obroty wentylatora lub zabrudzony parownik- ,albo po prostu za duzo czynnika chłodniczego.


Lodzenie Zaworu - Rześki LUFT - 2009-02-13

mi też się wydaje ze za dużo czynnika lub nie ma odbioru w jednostce wew. czyli może nawet być turbinka zaklejona...


Lodzenie Zaworu - miro102 - 2009-02-13

odkrec rynienke skraplin i pod nią jest turbina, sprawdz czy skrzydła wentylatora nie sa oklejone brydem, wtedy wentylator nie nadmuchuje wystarczajacej ilosci powietrza i moze nastąpic problem taki jak opisujesz
poddrawiam


Lodzenie Zaworu - klimamika - 2009-02-13

witam
nie parownik czyściutki i turbina bez narostu grzyba takie rzeczy to podstawa. Chłodnice zawsze myje kosolem zamarza również rura bo z otuliny można wodę wyciskać regulacja gazu nic nie daje jak za dużo gazu to rośnie temperatura w parowniku wyregulowałem ilość gazu na termometr odparowanie 7 stopni i wciąż zamarza.
Obstawiam przegrzanie sprężarki i spadek jej wydajności sprawdzę jeszcze miernikiem cęgowym obciążenie w pracy
pozdro


Lodzenie Zaworu - klimamika - 2009-02-13

a skraplacz nie zamarza


Lodzenie Zaworu - Remik - 2009-02-13

Ściągnij gaz i porównaj z danymi na tabliczce znamionowej.


Lodzenie Zaworu - awax - 2009-02-13

Napełnij po prostu wg wagi


Lodzenie Zaworu - p.obelix - 2009-02-13

Może część parownika nie pracuje bo został zalany olejem.


Lodzenie Zaworu - senior - 2009-02-13

jak zawór się zaladza( obrasta lodem) to dla mnie zawór


Lodzenie Zaworu - monterod2002 - 2009-02-13

a zaworem wszystko wpożądku? jest odwarty jak nałeży?


Lodzenie Zaworu - mister - 2009-02-13

ludzie jak moze zamarzać przy temp +7 ??


Lodzenie Zaworu - monterod2002 - 2009-02-13

mister napisał(a):ludzie jak moze zamarzać przy temp +7 ??
wsumie masz racje.....


Lodzenie Zaworu - klimamika - 2009-02-13

a jednak zamarza
może się kiedyś z tym spotkacie


Lodzenie Zaworu - Klima-cool - 2009-02-14

napełniałeś według wagi od zera. Czy miałeś czynnik w sprężarce i dopuszczałeś po przeliczeniu długości rur. ??????????


Lodzenie Zaworu - klimamika - 2009-02-22

nie odważałem robię to na manometry i temperaturę na wylocie z parownika
ustawiłem 7 stopni na wylocie i wciąż zawór zamarza


Lodzenie Zaworu - mister - 2009-02-22

7 stopni na wylocie parownika - pomiar termometrem ?


Lodzenie Zaworu - Remik - 2009-02-22

Witam
Jeżeli rura ssąca ma temperaturę +7*C i zawór zamarza to znaczy, że zawór jest zdławiony i działa jak zawór rozprężny.
Tak sądzę.


Lodzenie Zaworu - monterod2002 - 2009-02-22

no przecie pytałem czy zaworem wszystko wpożądku czy otwarty jak należy lecz nikt nie raczył odpowiedzieć . ale nie sądze że moter nie odkręcił zaworu do końca a jeżeli tak zrobił to dlaczego.???a tak pozatym czy ciśnienie było by prawidłowe???


Lodzenie Zaworu - monterod2002 - 2009-02-22

he che chyba gościu mając firme nie robiłby takich numerów bo chyba na wszystkich klimach co montuje by miał podobny przypadek?????


Lodzenie Zaworu - monterod2002 - 2009-02-22

chyba tak bo nie odpisuje a na inne posty pisze Big Grin