![]() |
|
Kaseta Fujitsu - problem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Kaseta Fujitsu - problem (/showthread.php?tid=2831) Strony:
1
2
|
Kaseta Fujitsu - problem - Jaxon999 - 2009-09-15 Jest to mój pierwszy post na tym forum (czytam już jakiś czas) więc na wstępie witam wszystkich! Teraz konkrety... Będąc na montażu klimatyzatora kasetonowego Fujitsu AUY-30UU/AOY30-UNBWL pojawił się następujący problem: po wykonaniu całej instalacji i podpięciu elektryki chcemy włączyć klime i cisza nie idzie... Jednostka zewnętrzna miga: LED1 miga 6 razy przerwa i powtorka i tak w koło LED2 cały czas świeci, co zgodnie z instrukcją oznacza - błąd jednostki wewnętrznej. Robimy więc diagnozę jednostki wewnętrznej na sterowniku (ścienny) i pokazuje ze wszystko ok. Czy ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić ? - kable sprawdzalismy kilka razy czy sa dobrze podpiete. Tak na dobra sprawe co moze oznaczac "błąd jednostki wewn." ?? Pytalismy o to w klima-thermie i konkrernej odpowiedzi nie otrzymaliśmy Czy gdyby byla walnięta płytka w jednostce wewn. to sterownik by coś zasygnalizował ??? Z góry dziękuję za wszystkie cenne uwagi. Pozdrawiam. Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-15 Może zwykły konektorek się odpiął a może walnięta elektronika. Jeżeli chodzi o Klima-Therm to oni nic nie powiedzą a najchętniej sami podjadą i skasują Ciebie za poradę techniczną. Pilot nie zawsze zasygnalizuje błąd. Raczej nie możliwe ale czy dobry masz parownik do skraplacza? Zgadzają się symbole? Pzdr Kaseta Fujitsu - problem - boryspol - 2009-09-15 Ten parownik i skraplacz to komplet ? Nie piszesz do czego masz podłaczona tą kasetę. Zdaje mi sie ze tam na płytce w kasecie masz zworki z adresami komunikacji. Kaseta Fujitsu - problem - Jaxon999 - 2009-09-15 Ta klimatyzacja to komplet J wewn. AUY-30UU J zewn. AOY-30UNBWL pisze symbole z głowy ale takie są - zgodnie z cennikiem gdzie są sprzedawane komplety urzadzeń i tak też są podłączone - montaż prosty tylko przez ścianę max 2 metry Chodzi mi po głowie płytka z elektroniki w j. wewn bo już miewaliśmy takie przypadki ze w nowych urządzeniach plytka była walnięta ale niby w klima-thermie twierdzą ze sterownik wtedy powinien pokazać jakiś kod błędu a tego nie robi. Jutro będziemy znowu na obiekcie sprawdzimy jeszcze raz te kable ale już 3 razy to sprawdzaliśmy - nie wydaje mi się zeby to była wina podłączenia elektrycznego Zworki z adresami komunikacji hmmm no racja są ale czy w przypadku nowego urządzenia które jest w komplecie mogło by to byc fabrycznie zle ustawione ? Ze zworkami zgodnie z instruckją to należy coś mieszać jak np kilka kaset chcemy sterować jednym regulatorem - ale mogę się mylic - wcześniej przy kasetach - nawet takiego samego typu z fujitsu nie mieliśmy takich problemów Pozdrawiam Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-15 Jeżeli masz gdzieś urządzenie o tym samym symbolu to wyjmij elektronikę i podłącz ją do tego które szwankuje. Jak odpali to znaczy żę 100% padnięta elektronika. Pzdr Kaseta Fujitsu - problem - monterod2002 - 2009-09-15 Sprawdź czy nie wysunął się jakiś kabelek , mnie się kiedyś trafiło w fudziu takie cosik . (podczas transportu różne rzeczy się dzieją ) pozdowionka Kaseta Fujitsu - problem - Fujitsu Szczecin - 2009-09-15 Witam Sprawdź jeszcze raz kolejność podłączenia kabla zasilająco-sterowniczego. Sprawdź sam kabel. Zrestartuj urządzenie i na sterowniku UTB włącz tryb testowy: Master Control i Fan naciskamy 2 sek. Pojawi się symbol o1. Urządzenie powinno wymusić pracę, a jak nie będziemy myśleć dalej. Mam nadzieje że wszystkie czynności związane z uruchomieniem wykonałeś zgodnie ze sztuką ![]() Pozdrawiam Kaseta Fujitsu - problem - Jaxon999 - 2009-09-16 Witam! Będąc dziś na obiekcie montowaliśmy inny klimatyzator w serwerowni - tutaj klima poszła bez problemu. Po montażu zajrzeliśmy do kasety - rozkręciliśmy sterownik i jeszcze raz podokręcaliśmy kabelki - klima ruszyła. Nie wiem czy jednostka zewnętrzna dalej migała bo już rusztowanie mieliśmy na aucie ale dla spokoju jeszcze to sprawdzimy - o ewentualnych losach coś tu skrobne Dzięki wszytskim za cenne uwagi. PS. Tak trochę z innej beczki... Co sadzicie o tym że np Fujitsu wg instrukcji wymaga do zasilania dość grubych kabli i dużych zabezpieczeń np zasilanie 3x4 i bezpiecznik C30 (urządzenia np typoszereg 24/30) gdzie wg amperażu spokojnie starczyło by np 3x2,5 i bezpiecznik C25 (w instrukcji seriwsowo-montazowej z 2006 roku były właśnie mniejsze przekroje i mniejsze bezpieczniki obecnie nie wiem czemu tak to pozwiększali - jest to czasem problematyczna sprawa bo roździelnie głowne mają mniejszy przekrój...) Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-16 Tak to jest z instrukcjami montażowymi z niektórymi urządzeniami. Kabel do zasilania 3x4 można zastosować jak będzie on miał dłuuuuuuugą trasę od rozdzieli do urządzenia wtedy ma to sens. Są urządzenia które mają bardzo małe przyłącza i trzeba niezłej sztuki aby dobrze wygiąć kabel 3x2.5mm a co dopiero 3x4. Ktoś tu pisał chyba Stefanbud odnośnie bezpiecznika które polecał Saunier Duval że instrukcja mówiła już nie pamiętam ale strasznie śmieszny bezpiecznik którego się w ogóle raczej nie używa albo"A" albo "D" coś takiego nie pamiętam dokładnie. Dlatego wtedy lepiej liczyć na własne doświadczenia a nie na instrukcje Pzdr
Kaseta Fujitsu - problem - barbie - 2009-09-16 do bezpiecznika 25 A musi być zgodnie z normą przewód 4 mm 2.jeśli masz SEP to powinieneś to mieć wykute na blachę. Kaseta Fujitsu - problem - Fujitsu Szczecin - 2009-09-16 Witam D, wcale nie jest śmieszny tylko od ręki niedostępny, wiec najczęściej stosuje się C. A z tymi przekrojami to może jak poznali się Japończycy na Polakach że przepis mówi 3x2,5 to kombinujemy że starczy 3x1,5, przepis mówi 60km/h, a my kombinujemy że jadąc 70km/h nic się nie stanie. I tak całe życie kombinujemy. Kiedyś na ten temat rozmawiałem ze szkoleniowcem z Klima-Thermu. Najbardziej Japończycy dziwią nam się że zadajemy pytanie:,, A dlaczego? Dostaliśmy wytyczne w DTR, ktoś tak zaprojektował, ktoś przetestował, ktoś zaaprobował a z polski przychodzi mail: A dlaczego....? ![]() Pozdrawiam Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-16 Stefanbud bardzo dobrze napisane bardzo dobrze Ale ja mam jedno pytanie. A dlaczego nie używamy klucza dynamometrycznego do dokręcania nakrętek kielichów?? Ja nie używam bo nie muszę choć instrukcja o tym wyraźnie mówi. Czy ktoś z Was dokręca nakrętki kluczem dynamometrycznym????? Dlatego pewne rzeczy z instrukcji instalacyjnej montażu klimatyzacji są psu na budę . Pzdr
Kaseta Fujitsu - problem - barbie - 2009-09-16 jeśli instalacja się zapali to pies zostanie bez budy-eksperci strażacy bez problemu ustalą czy przekrój przewodów był zgodny z normą,nikt nie stwierdzi czy nakrętki zostały dokręcone kluczem dynamometrycznym. Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-16 Dlatego napisałem że "pewne rzeczy z instrukcji ......... " są psu na budę a to nie znaczy że wszystkie. Jasne?? Pzdr
Kaseta Fujitsu - problem - Fujitsu Szczecin - 2009-09-16 Witam Ja używam klucza dynamometrycznego i się tego nie wstydzę, trzymam przepisów i też się tego nie wstydzę, działem zgodnie ze sztuką i wytycznymi. Korona mi z głowy nie spadła. Psu na budę jest gdy nie szanuje się cudzej pracy, łamie się przepisy i przeważnie ktoś inny na tym cierpi. Psu na budę jest gdy mówimy jakim to fachowcem jesteśmy, a odstawiamy fuszerkę kładąc tańszy cieńszy kabel, nie dokręcając z odpowiednią siłą połączeń w skutek czego uchodzi czynnik, a my spokojnym głosem mamimy klienta że to normalne. Nie mów mi co jest Psu na budę bo ja dobrze wiem. Bo pierwszy rzucę kamieniem... ![]() Pozdrawiam Kaseta Fujitsu - problem - barbie - 2009-09-16 nie spotkałem za słabo dokręconych nakrętek.powodem wycieków jest nadmierne dokręcenie,twarde rury i źle wykonane kielichy. Kaseta Fujitsu - problem - Jaxon999 - 2009-09-16 Hmm Stefanbud no w pełni się zgadzam w Polsce już tak widać jest. I zgadzam się również z tym, że skoro ktoś zaprojektował i dał wytyczne w instrukcji to należy tak robić jak wymaga producent. Moim pytaniem nie było "dlaczego" tylko raczej stwierdzenie ze główne rozdzielnice w np pomieszczeniach biurowych nie mają takich przekrojów i co wtedy ? PS. Dodam (dla Barbie) ze nie posiadam SEP - zasadniczo nie zajmuje się w firmie montażami jednak z czystej ciekawości interesuje mnie sztuka np po to żeby chłopaki z montażu nie robili mnie w konia - mentalność na budowie bywa różna
Kaseta Fujitsu - problem - Fujitsu Szczecin - 2009-09-16 Jaxon999 napisał(a):Moim pytaniem nie było "dlaczego" tylko raczej stwierdzenie ze główne rozdzielnice w np pomieszczeniach biurowych nie mają takich przekrojów i co wtedy ?Witam Odpowiedź jest prosta, rozdzielnie nie są przygotowane na pobór przez takie urządzenia. Powiesz no tak a jak klientowi powiedzieć że trzeba zainwestować w przebudowę rozdzielni. Więc temat olewamy, ukrywamy prawdę bo gość zwróci się do następnej firmy która zaśpiewa mu tak jak on lubi, tanio i dobrze...i na koniec, zażartuje sobie- będzie pan zadowolony. Zobacz u nas kładzie się asfalt i za tydzień tnie go żeby wymienić rur, kable...o tym mówię. A szkoda gadać...idę po browarka. Pozdrawiam Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-16 Stefanbud ja Ci stawiam tego browarka za używanie klucza dynamometrycznego, ale nie wiem czy na dziesięciu monterów dwóch używa klucza dynamometrycznego. Pzdr
Kaseta Fujitsu - problem - Fujitsu Szczecin - 2009-09-16 tommatiz napisał(a):Stefanbud ja Ci stawiam tego browarkaWitam Ja myślę że chodzi Ci o co innego. Powiedź mi, czy Ty używasz stacji do odzysku czynnika, okularów ochronnych. Klucz dynamometryczny to takie samo narzędzie jak inne specjalistyczne. Nie używam go do przykręcania uchwytów pod j. z. bo do tego mam klucz udarowy żeby przyspieszyć sobie prace. Podchodzę do pracy na co dzień profesjonalnie, uważam za najważniejsze przygotowanie merytoryczne i sprzętowe. Liczba powieszonych jednostek nie jest dla mnie wykładnikiem wartości montera. Pozdrawiam Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-16 Stefanbud używam wszystkiego co wymieniłeś prócz klucza a nie jestem w stanie wymienić tylu rzeczy jakimi dysponuję które nigdy tu na forum nie były nigdy poruszane. Działam a w sumie działamy mega profesjonalnie bo tu w Warszawie nie da się inaczej. Myślę że widząc mój jak i Twój warsztat sprzętowy i narzędziowy wiele firm by pozazdrościło. Ale forum nie jest od tego aby się przechwalać. Współpracuję z wielkimi firmami typu: Zechik, klim-spaw, Klima-therm, Polski komfort i na te wymienione firmy naprawdę mało kto używa klucza dynamometrycznego. Nie ukrywajmy niech uczciwie napiszą te osoby co używają do każdego połączenia kielichowego klucza dyn.. Pzdr Kaseta Fujitsu - problem - Fujitsu Szczecin - 2009-09-16 Witam Nie jest do chwalenia... ![]() Męczy mnie jedno, dlaczego dzisiaj uczepiłeś się mnie? Mojego klucza . Ja nikogo nie ganie że nie używa go, czy nie używa jakiegoś konkretnego narzędzia. Mogę Ci dać temat na jutro, używam giętarki do robienia łuków i używam rury chłodniczej. Ale mogę zacytować Twój ulubiony tekst:,, dupę można szkłem podetrzeć''.Pozdrawiam Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-16 Ejjj nie uczepiłem się i nie chwalmy się. Wręcz cieszę się że ktoś używa tego klucza. Fakt lubię ten tekst bo tu w Wawie jest od groma pseudo firm które nie mają w 5% wymaganego minimum sprzętu do montażu i serwisu i ja po nich jeżdże i poprawiam i dzięki temu zarabiam . Telefon ze strony w Twoim profilu jest bezpośrednio do Ciebie? Jutro zadzwonię na spokojnie i pogadamy. Pzdr i nie czepiam się klucza
Kaseta Fujitsu - problem - dominik486 - 2009-09-17 Czyli tommatiz robisz znaczy robicie jako podwykonawca??
Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-17 Nie, my bierzemy podwykonawców jak jest taka potrzeba a po prawiam po pseudo monterach. Pzdr |