Daikin - SerwisantCr - 2009-12-20

Witam szanowne grono mam pytanie co myslicie jaki by był skutek takiego myku: Jest sobie klima DAIKINA inwerter i ma przyłącza na rury 6 i 10 jaki bedzie skutek zwiekszenia z rrury 10 na 12? dodam ze linia ma byc wydłużona ta rurka o 7mb


Daikin - barbie - 2009-12-20

miema żadnych przeciwskazań .jeśli instalacja jest dłuższa niż7,5 m może być potrzeba niewielkiego uzupełnienia czynnika .


Daikin - SerwisantCr - 2009-12-20

a jeżeli by były syfony ze dwa


Daikin - barbie - 2009-12-20

dyskusja na temat :ilu diabłów zmieści się naczubku szpilki jes bezcelowa.


Daikin - hanys - 2009-12-20

dokładnie NIC sie nie będzie działo. i nie potrzebujesz żadnych syfonów.


Daikin - barbie - 2009-12-20

na temat odkurzacze pisz w dziale AGD


Daikin - Shitashii - 2009-12-20

r12 napisał(a):.A poza tym każdy producent dopuszcza przedłużenie rurociągu i odpowiednie dopełnienie ,ale o zmianach przekrojów rur nic niepisze
Co nie jest zakazane to jest dozwolone :-)


Daikin - Shitashii - 2009-12-20

wstawi rurkę 12 (1/2"?), doda parę gramów freonu i będzie działało i nikt się nie dowie. Nie takie rzeczy robią i jakoś działa. A czy COP będzie jak w katalogu to i tak nie sprawdzą.
SerwisantCR - jak musisz to tak zrób, ale sam wiesz, że nie powinno się w ten sposób.


Daikin - tommatiz - 2009-12-20

Witam. Po mojemu też się nic nie stanie i nie ma potrzeby dawania syfonów nawet jak byś dawał te ok 7mb linii w pionie. Invertery nawet tak małej mocy o której piszesz (2.5Kw-3,5Kw) spokojnie dają radę do parunastu metrów co daje im przewagę nad typową sprężarką. Jedynie możesz ale nie musisz doładować troszkę gazu zgodnie z tabliczka znamionową. Pzdr


Daikin - Martind - 2009-12-21

Witam,

Moi Drodzy, problem o którym tu piszecie z przedłużeniem inst. chłodniczej klimy Daikin do 7 mb jest dopuszczalna. Oczywiście potrzeba doładowania czynnika i będzie mruczeć Smile
Tylko instalacja musi być wykonana profesjonalnie ( żadnych nieczystości i zagięć i ostrych kątów )
pozdrawiam,


Daikin - SerwisantCr - 2009-12-21

dzieki wszystkim za te burzliwe wypowiedzi ja tylko postawiłem pytanie a wy juz myslicie ze tak robie bez jaj. Postawiłem bo nie robie dużo klim a zastanowiło mnie kiedys takie pytanieBig Grin


Daikin - byniom - 2009-12-21

Powinieneś napisać jaki ten odcinek będzie w sumie długi i jakie przewyższenie.


Daikin - Fujitsu Szczecin - 2009-12-21

SerwisantCr napisał(a):Witam szanowne grono mam pytanie co myslicie jaki by był skutek takiego myku: Jest sobie klima DAIKINA inwerter i ma przyłącza na rury 6 i 10 jaki bedzie skutek zwiekszenia z rrury 10 na 12? dodam ze linia ma byc wydłużona ta rurka o 7mb
Witam

Jakbyś zmienił dwie średnice to taki:

[Obrazek: 359c068bd872f810.jpg]

Podobny temat był w tym wątku szukaliśmy rozwiązania.

Podłączałem parę razy inwerter do instalacji z większą rurą gazową, wcześniej przygotowaną pod klimę ze stałym przepływem. Inwerter poradzi sobie z tym spokojnie z tematem oleju.

Pozdrawiam


Daikin - barbie - 2009-12-21

stara klima była na ten sam czynnik chłodniczy ? .


Daikin - barbie - 2009-12-21

przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed promieniowaniem UV .


Daikin - byniom - 2009-12-21

barbie chodziło że przeowdy elektryczne powinny być w peszlu albo innej dodatkowej otulinie.


Daikin - barbie - 2009-12-22

zgodnie z odpowiednimi normami przewody wystawione na działanie słońca muszą być zabezpieczone przed UV .może to być peszel,rura ,kanał kablowy itp.


Daikin - Fujitsu Szczecin - 2009-12-22

Witam

Co za różnica jaki kolor ma obudowa, dla przepływu powietrza w jednostce wewnętrznej to wszystko jedno.

Pozdrawiam


Daikin - Toronto - 2009-12-23

jak taka sytuacja wyglądałaby przy sprężarce on/off? srednica tłocznej redukcja z 12 na 10? Sanie 18 bez zmian.
zalodzony parownik?


Daikin - byniom - 2009-12-23

Ale Toronto piszesz o całkiem odwrotnej zamianie bo tutaj chodziło że kolega chce zwiększyć a ty napisałeś o mniejszeniu srednicy.


Daikin - SerwisantCr - 2009-12-23

Dzieki wszystkim za odpowiedzi w sumie nic nowego sie nie dowiedziałem ale nie szkodzi Jak kiedys spróbuje to opowie jaki efekt bedzie Pozdrawiam


Daikin - Toronto - 2009-12-23

12 metrów instalacji, typowa kanałówka. Inne dane przeczytałem w dokumentacji ze strony www, było 3/8 tłoczenie a 3/4 ssanie, po położeniu instalacji, ukryciu jej w ścianie, przyjechała klima. okazało się że jest 1/2 na tłoczeniu a 3/4 ssanie. Co mi się wydawało to mało ważne, w każdym razie takie są fakty.
Jaki efekt to przyniesie?
Wyreguluje obroty wentyl skraplacza, co jeszcze mogę zrobić?
W rachubę raczej nie wchodzi prucie ścian.


Daikin - Shitashii - 2009-12-23

Ja bym zaczął od mniejszej ilości freonu i dalej obserwować pracę klimy: temperatury, ciśnienie, przegrzanie. A że wydajność będzie nie taka...


Daikin - SerwisantCr - 2009-12-23

A czemu krócej pożyje??


Daikin - wit - 2009-12-24

ja raczej zostawiłbym oryginalną średnicę.
jeśli rurociąg długi
(7,5m to jeszcze nie jest długi) to część poziomą rury ssawnej ewentualnie o jedną działkę można zwiększyć średnicę -jeśli jest pion w górę w stronę sprężarki -to na nim zostawić średnicę oryginalną. jeśli pion poniżej 5m to nie ma co kombinować z syfonami. jak więcej zastanowić się poszukać w dokumentacji od jakiej wys w tym konkretnym modelu zalecane są syfony -lub napisać do działu technicznego producenta (ewentualnie dystrybutora)...