co o tym myślicie ? - jacek 64 - 2010-02-09

Miałem dzisiaj następujace zdarzenie. Klimatyzacja Fujitsu Model AOY18UNBNL. Otrzymałem zgłoszenie , że strasznie buczy, nie grzeje. W pierwszej chwili pomyślałem , że oblodzona jednostka zewnętrzna, może wirnik wentylatora uderza o lód.... Jak się uporam z lodem będzie po temacie. Na miejscu okazało się , że jedostka zewnętrzna jest czyściutka. Po włączeniu efekt dzwiękowy to : głośne buczenie agregatu, drgania i po kilkkunastu sekundach wyłaczenie . Przełaczyłem jednostkę na chłodzenie. Efekt ten sam . Zmierzyłem ciśnienie na saniu 1 bar. Pomyślałem że może kondesator rozruchowy , albo poszedł agregat. Zacząłem sprawdzać połaczenia. Wszystko ok. Ponowne właczenie w trybie chłodzenia - praca jakby lepsza - połowe ciszej ,mniejsze wibracje. Właczyłem ponownie w tryb grzania - i agregat pięknie wystartował cicho i miękko. Po odczekaniu ciśnienie w trybie grzania dochodziło do 18 bar, w trybie chłodzenia 2 potem 3 do 4 bar ( R410). Pytałem użytkowników- klima ogrzewała od 2 miesięcy bez problemu. Była przez wekend wyłaczona i w poniedziałek rano już nie chciała wystartować. ( w tej firmie jest około 30 jednostek Fujitsu - i wszyscy się dogrzewają przez całą zimę ). Jeszcze jedno - przy odpinaniu węży ( w trybie chłodzenia) poszło dużo oleju - było wężach . W sumie nie zdązyłem pomierzyć natężenie prądu. Ale podejrzewam , że w trakcie wibracji miał wartość ponad znamionową. Co o tym sądzicie ?


co o tym myślicie ? - SerwisantCr - 2010-02-09

Może sie gdzies olej zatrzymał i jak była wyłaczona to spłynoł. Bo z tego co mówisz to wygląda na to że jakby sie przycierała troszke.


co o tym myślicie ? - tommatiz - 2010-02-09

Na przyszłość jak ściągasz manometr to aby się nie zachlapać olejem to zakręć zawór na tłoczeniu ( oczywiście na włączonej klimie na chodzeniu) poczekaj aż ciśnienie spadnie prawie do ok"0.5 bar" i wtedy odkręć wąż i szybko zawór wtedy unikniesz zachlapania olejem czy wysokim ciśnieniem gazu. Pzdr


co o tym myślicie ? - barbie - 2010-02-09

Latwiej używać węźy z zaworami odcinającymi i dodatkowych zaworków z iglicą nakręcanych na zawór Szredera .


co o tym myślicie ? - byniom - 2010-02-09

Używam tych zaworków bezstresowych Big Grin fajna sprawa z nimi jest.


co o tym myślicie ? - SerwisantCr - 2010-02-09

Zamiast rozwinąc temat szerzej żeby było o czym porozmawiac i pomóc koledze to piszecie (MOD) jak ma na przyszłosć odpinac wężyki i jakie stosujecie.......


co o tym myślicie ? - byniom - 2010-02-09

Możliwe że olej uciekał przez to że jak cała zimę na nim grzeją a nie ma grzałki na karterze to olej jest wyżucany przy starcie


co o tym myślicie ? - mg - 2010-02-09

Sprawdź napięcie zasilania, zwłaszcza podczas rozruchu.


co o tym myślicie ? - jacek 64 - 2010-02-09

patusX napisał(a):DLA MNIE MOZLIWE ZE KOLEGO MASZ BRAK SYFONU I DUZE RÓZNICE WYSOKOSCI
odległość przez ścianę , na tym samym poziomie.


co o tym myślicie ? - jacek 64 - 2010-02-10

otrzymałem od klienta wiadomość - że klimatyzacja zachowuje się znowu tak samo.
To znaczy że buczy i nie grzeje. Jutro jadą tam ponownie . Zmierzę prąd pobierany przez agregat i zmienę kondensator ......


co o tym myślicie ? - tommatiz - 2010-02-10

Kolego podaj symbol parownika. Czy sprawdzałeś urządzenie kodami błędów ( warunek że to urządzenie ma taką możliwość) ?


co o tym myślicie ? - jacek 64 - 2010-02-10

Dziękuję koledzy za zangażowanie. Klima jest czysta, serwisowana przezemnie miesiąc temu, Symbolu parownika nie spisałem. Zrobię to jutro. Tych zestawów fujitsu jest dużo w tej firmie wiec będę mógł porównać prąd. Osobiście typuję w kieruku uszkodzonego kondesatora lub samego agregatu. Gdyby był przytkany zawór czterodrożny lub mało gazu lub woda w układzie - to od razu po właczeniu nie było by takich wibracji ( były by po pewnym czasie) a w tym przypadku -od razu aż się ściana trzęsie.


co o tym myślicie ? - jacek 64 - 2010-02-10

byniom napisał(a):Możliwe że olej uciekał przez to że jak cała zimę na nim grzeją a nie ma grzałki na karterze to olej jest wyżucany przy starcie
Sprawdzę też czy jest grzałka - może się urwała .... albo wypięła


co o tym myślicie ? - byniom - 2010-02-10

Myślę że gdyby to była wina kondensatora to zaraz by zadziała klikson w uzwojeniach bo wtedy pobiera duży prąd, chyba że kondensator nie jest całkiem uwalony i jeszcze jakoś działa.


co o tym myślicie ? - max75 - 2010-02-10

Witam.
Posprawdzaj wszystkie połączenia elektryczne to raz a dwa to ciśnienie w trybie grzania jest za małe sprawdz 4 drogowy


co o tym myślicie ? - Remik - 2010-02-10

Jeśli klima była wyłączona , to w sprężarce czynnik mógł się skroplić. Przy starcie sprężarka zasysa ciecz i dlatego sobie nie radzi, więc klikson wyłącza. Po paru próbach silnik jest na tyle ciepły, że freon zalegający w sprężarce odparuje i sprężarka jest w stanie wystartować.


co o tym myślicie ? - wit - 2010-02-11

jeszcze jedna możliwość -sprężarka wyrzuca dużo oleju (może okresowo się pieni?) i olej ten zostaje w przewodzie... -gdy sprężarka stoi -olej spływa i zbiera się na jakimś odcinku rurek -a zimny bo mrozy -gęstnieje... i w momencie startu -zwłaszcza na grzaniu -tak jakby przytykał rurki -nie ma swobodnego przepływu do jednostki wewnętrznej robiącej za skraplacz....
sprawdź ciśnienie w trybie grzania... podepnij manometry po dłuższym postoju -na postoju -i popatrz co dzieje się zaraz po starcie... czy nie ma chwilowego (kilkadziesiąt sekund no może do kilku minut ) wzrostu ciśnienia wysoko ponad normalne pracy i potem spadku -unormowania się...
może olej przytykając przewody sprawia, że sprężarka ma ciężko... i jednocześnie może nakładać się wypracowany kondensator -mniejsza pojemność to gorszy rozruch... przy jednocześnie trudnych warunkach.
Zmierz pojemność kondensatora. No i prądy...
oraz -mając obok identyczne klimy -koniecznie zmierz oporności uzwojeń "podejrzanej" sprężarki i porównaj z sąsiednimi identycznymi...
może nadpalone uzwojenie rozruchowe... dokładny omomierz może da odpowiedź... a przynajmniej jedną potencjalną przyczynę wykluczy.


co o tym myślicie ? - Rześki LUFT - 2010-02-11

jacek 64 napisał(a):
patusX napisał(a):DLA MNIE MOZLIWE ZE KOLEGO MASZ BRAK SYFONU I DUZE RÓZNICE WYSOKOSCI
odległość przez ścianę , na tym samym poziomie.
z tego co wiem to fujitsu nie zaleca syfonowania bo olej jest porywany przez odpowiednio szybko krążący gaz w układzieSmile Tak to rozwiazuje Fujitsu...


co o tym myślicie ? - jacek 64 - 2010-02-11

Koledzy - oto wyniki moich działań :
Załączam zimną jednostkę :
1. Prąd pobierany przez agregat na starcie 4 A. ( Znamionowy prąd 8-9A). Agregat drga i wibruje. Prąd nie wzrasta. Nie odczuwalne grzanie.
2. Zmieniam kondensator na nowy podobny - to samo drgania i wibracje. Prąd 4 A.
3. Zmieniam pilotem na funkcję chłodzenia. Wibracje o połowę mniejsze . Pobór prądu 4-5 A
4. Przełączam na funkcję grzania. Pobór na poczatku 5 potem 6 dochodzi do 7,5 A . Agregat pracuje cichutko. Grzanie wzorowe. Na wylocie 40 C.
5. Dalej agregat pracuje kilka godzin bez żadnych nieprawidłowych objawów.
6. Jednostka nie posiada fabrycznie opaski grzejnej utrzymującej temperaturę na agregacie. Wszystkie zamontowane tam jednostki są podobne nie mają tej grzałki.Niestety każda wisi na poziomie 2,3 piętra i dostęp tylko z podnośnika.....
7. Upraszaczjąc - przełączenie z trybu grzania na chłodzenie i z powrotem załatwia sprawę......wszystko sie normuje
8. Niestety nie sprawdziłem tego co poleca Kolega WIT - nie czytałem rano forum..
9. Zastanawiający jest niski pobór prądu . To jest jednostka ON-OF - a nie inwerter z miękkim startem ....


co o tym myślicie ? - barbie - 2010-02-11

problem może być w zaworze rewersyjnym.


co o tym myślicie ? - byniom - 2010-02-11

Może coś sie dzieje z zaworem rewersyjnym , Jeżeli sprężarka bedzie mieliła to tez nie bedzie bobierała dużego prądu. Może dochodzi do zjawiska że ona tłoczy na ssanie przez jakiś czas ?


co o tym myślicie ? - tommatiz - 2010-02-11

Może kolego masz za krótką linię? Przez ścianę oczywiście robi się takie montaże ale niektóre firmy podają np. minimalna długość orurowania 1metr. A jak Fujitsu mówi? Wiem że jak jest za krótka linia to może być taki problem o jakim mówisz. Pzdr


co o tym myślicie ? - jacek 64 - 2010-02-11

Długośc rur - 1 m -1,5 m. Ale wszystkie jednostki mają podobne długości. Żadna nie przekracza 2 m. Moze koledzy mają rację.... zawór 4 drożny....


co o tym myślicie ? - jacek 64 - 2010-02-11

Drgania występują przy przeciążeniach- a ona nie jet przeciążona....


co o tym myślicie ? - mg - 2010-02-11

Niski prąd świadczy o pracy sprężarki bez obciążenia, czyli praca w trybie chłodzenia bez pakietu całorocznego.
Tak jak Pan byniom i barbie: coś z zaworem.