Witam
Czy wie ktos moze ile zyl do sterowania potrzebuje multi split samunga dokladine chodzi mi o dwie kasety po 3 kw na jednym agregacie, nigdzie nie moge tego znalezc w internecie, a u dystrybutora nie wiedza.


multi samsung - tommatiz - 2010-12-07

Witam. Po mojemu kabel 4x ale na wszelki wypadek możesz dać 5x i masz spokój. Sprawdź mail. Pzdr


multi samsung - lukasz8624 - 2010-12-07

Dzieki tommatiz, a czy to mozliwe ze rurki z freonem moga spelniac role przewodu uziemiajacego jedn. wew. gdy wykozystamy wszystkie zyly na sterowanie?


multi samsung - byniom - 2010-12-07

Nie , przewód ochronny jest zawsze przewodem ochronnym a nie zrobionym z rurek.


multi samsung - crocens - 2010-12-07

Mało tego, żyłę ochronną (PE) moza wykorzystać tylko i wyłącznie do ochrony, żadnego sterowania a już broń Boże jako żyłę roboczą!


multi samsung - byniom - 2010-12-07

Te które nie posiadaja to sa niezgodne z naszymi przepisami no ale życie swoje pokazuje. To że sa monterzy co stosuję żyłę ochronną jako sterowanie to się też spotkałem .


multi samsung - awax - 2010-12-07

lukasz8624 napisał(a):Dzieki tommatiz, a czy to mozliwe ze rurki z freonem moga spelniac role przewodu uziemiajacego jedn. wew. gdy wykozystamy wszystkie zyly na sterowanie?

Instalacja może być zabezpieczana poprzez uziemnienie lub zerowanie.U nas stosuje się zerowanie i nie można jednocześnie uziemniać


multi samsung - tommatiz - 2010-12-07

lukasz8624 napisał(a):Dzieki tommatiz, a czy to mozliwe ze rurki z freonem moga spelniac role przewodu uziemiajacego jedn. wew. gdy wykozystamy wszystkie zyly na sterowanie?
Witam. Tak jak koledzy wyżej pisali: rurki czyli instalacja chłodnicza to inna sprawa a sterowanie i uziemienie to też inna sprawa. Tylko nie wpadnij na pomysł że mając np. sterowanie 4x w tym uziemienie to dasz przewód 3x bo i tak klima wystartuje ale nie będzie to uziemione a ta oszczędność w jednej żyle może wyjść bokiem. To co napisali Inżynierowie danego produktu w instrukcji montażu to w 99,999% ma tak być. Pozdrawiam i w razie dalszych pytań wal śmiało.


multi samsung - Kikson - 2010-12-07

awax napisał(a):
lukasz8624 napisał(a):Dzieki tommatiz, a czy to mozliwe ze rurki z freonem moga spelniac role przewodu uziemiajacego jedn. wew. gdy wykozystamy wszystkie zyly na sterowanie?

Instalacja może być zabezpieczana poprzez uziemnienie lub zerowanie.U nas stosuje się zerowanie i nie można jednocześnie uziemniać

U nas stosuje się przewód PE i N. Tak jest zapisane w normach. Jedynie stare instalacje elektryczne posiadają wspólny przewód PEN. PE musi być bezwzględnie podłączony.
Ogromnym błędem jest niepodłączenie PE w inverterze. Ale to historia na inny temat.

Daj przewód 5x, tak jak koledzy wcześniej napisali. Napewno nie zabraknie Ci żył.


multi samsung - lukasz8624 - 2010-12-07

Moje pytanie z tad,ze kiedys jeden monter tlumaczyl mi, ze jak np. zasilanie doprowadzamy do jedn. zew. i przy niej podpinamy przewod ochronny to w jedn. wew. nie trzeba już podpinac ochrony bo jest ona polaczona z agregatem za pomoca rurek,


multi samsung - lukasz8624 - 2010-12-07

Mam jeszcze jedno pytanie, a nie chce zakladac nowego wątku. Czy mozna zamontowac klimatyzator ktory ma w specyfikacji max dl instalacji 15m i 7 m roznicy poziomu, a instalacja ma miec ok 20m i roz poziomu ok11m agregat wyzej, domyslam sie ze dl instalacji nie robi duzej roznicy wystarczy uzupelnic czynnik, ale niewiem co z roz. poziomu?


multi samsung - barbie - 2010-12-07

ten monter nie był wykwalikowanym elektrykiem .


multi samsung - tommatiz - 2010-12-07

lukasz8624 napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie, a nie chce zakladac nowego wątku. Czy mozna zamontowac klimatyzator ktory ma w specyfikacji max dl instalacji 15m i 7 m roznicy poziomu, a instalacja ma miec ok 20m i roz poziomu ok11m agregat wyzej, domyslam sie ze dl instalacji nie robi duzej roznicy wystarczy uzupelnic czynnik, ale niewiem co z roz. poziomu?
Możesz ale trzeba zrobić pułapkę olejową i możesz mieć taki układ że klima która ma powiedzmy 5kWwydajności to przy tych długościach będzie mieć 4kW bo są straty na wysokości i długości instalacji. Pzdr


multi samsung - awax - 2010-12-07

Warto śledzić kronikę wypadków to dowiemy się kto miał rację.
Nie prościej byłoby rurkami podać również zasilanie?grubą fazę,a tłoczną zero???


multi samsung - gadget - 2010-12-07

lukasz8624 napisał(a):Witam
Czy wie ktos moze ile zyl do sterowania potrzebuje multi split samunga dokladine chodzi mi o dwie kasety po 3 kw na jednym agregacie, nigdzie nie moge tego znalezc w internecie, a u dystrybutora nie wiedza.

Sterowanie to 2 przewody na każdą wewnetrzną mogą być nawet o,5 mm od zewnętrznej jednostki . Jednostki wewnętrzne też zasilasz czyli wszedzie dajesz 3 przewody mogą być po 1,5mm2 . Zasilanie na zewnątrz 3x2,5mm2 .

20 metrów rożnica poziomów to dużo niew iem czy będzie działać jaki klimatyzator . Jeśli nawet by działał to pułapek na olej dać trzeba kilka .


multi samsung - monterod2002 - 2010-12-07

Rurociąg to rurociąg. Rurociąg się uziemia a nie rurociągiem puszcza się uziemienie.
pozdrowionka


multi samsung - lukasz8624 - 2010-12-07

gadget napisał(a):
lukasz8624 napisał(a):Witam
Czy wie ktos moze ile zyl do sterowania potrzebuje multi split samunga dokladine chodzi mi o dwie kasety po 3 kw na jednym agregacie, nigdzie nie moge tego znalezc w internecie, a u dystrybutora nie wiedza.

Sterowanie to 2 przewody na każdą wewnetrzną mogą być nawet o,5 mm od zewnętrznej jednostki . Jednostki wewnętrzne też zasilasz czyli wszedzie dajesz 3 przewody mogą być po 1,5mm2 . Zasilanie na zewnątrz 3x2,5mm2 .

20 metrów rożnica poziomów to dużo niew iem czy będzie działać jaki klimatyzator . Jeśli nawet by działał to pułapek na olej dać trzeba kilka .

roznica poziomu wynosi ok11m, jest to lg 12 inverter


multi samsung - tommatiz - 2010-12-07

joker banita i inne nicki Ty nie masz możliwości się ukrycia Smile


multi samsung - gadget - 2010-12-07

mg napisał(a):Czy buda będzie miała na wyposażeniu łańcuch?


Dobre !


multi samsung - Kikson - 2010-12-07

Ten elektryk wprowadził Cię w błąd. Każde urządzenie musi mieć podpięty przewód PE.
Proponuję abyś zrobił uprawnienia SEP. Dowiesz się wtedy co wolno a co nie. Jak Ty nie podepniesz PE a ktoś przez to zginie lub stanie mu się jakaś krzywda to Ty idziesz siedzieć.


multi samsung - lukasz8624 - 2010-12-07

Kikson napisał(a):Ten elektryk wprowadził Cię w błąd. Każde urządzenie musi mieć podpięty przewód PE.
Proponuję abyś zrobił uprawnienia SEP. Dowiesz się wtedy co wolno a co nie. Jak Ty nie podepniesz PE a ktoś przez to zginie lub stanie mu się jakaś krzywda to Ty idziesz siedzieć.
uprawnienia sep mam, i wiem ze tak nie mozna robic, chcialem poznac inne opinie barziej doswiadczonych kolegow.


multi samsung - klimatyzacjapolska - 2010-12-07

4x 1,5 wystarczy


multi samsung - Kikson - 2010-12-09

patusX napisał(a):a moze koles podpina sie w starym budownictwie gdzie nie ma PE i co wtedy? neutralny na ochrone? no SEP-owcy co wy na to?

Oczywiście!!!


multi samsung - crocens - 2010-12-09

Kikson napisał(a):
patusX napisał(a):a moze koles podpina sie w starym budownictwie gdzie nie ma PE i co wtedy? neutralny na ochrone? no SEP-owcy co wy na to?

Oczywiście!!!

Oczywiście, i to tylko i wyłącznie w tej kolejności, na ochronę, potem na N w urządzeniu, gdyż przerwanie tego mostka spowoduje wyłączenie całego urządzenia, w innym przypadku bedzie przebicie na obudowę a urządzenie bedzie dalej działać...


multi samsung - Kikson - 2010-12-09

Zgadzam się, że alu to porażka. Ale są sposoby. W takich przypadkach najlepiej spisuje się system WAGO - kostki do łączenia przewodów elektrycznych.