Badanie zaworów bezpieczeństwa - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Badanie zaworów bezpieczeństwa (/showthread.php?tid=5053) Strony:
1
2
|
Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-05-27 Czy ktoś się orientuje jak należy wykonywać prawidłowo badanie zaworów bezpieczeństwa na instalacji chłodniczej? Czy są przepisy mówiące o tym kto i jak może tego dokonywać. Z góry dzięki za odpowiedź Badanie zaworów bezpieczeństwa - radekklimat - 2011-05-27 Tylko UDT i nikt wiecej Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-05-27 radekklimat napisał(a):Tylko UDT i nikt wiecejCzy jest na to jakiś przepis? Jeśli tak proszę o podanie. Badanie zaworów bezpieczeństwa - llort - 2011-05-27 radekklimat napisał(a):Tylko UDT i nikt wiecejA poza tym stwierdzeniem z którym się zgadzam że tylko Urząd dozoru technicznego to do czego ci to potrzebne?Można to sprawdzić tylko po co skoro podpisuje się UDT jako sprawny i dopuszczony.Jak sprawdzisz na czynniku ekologicznym to tylko strata użytkownika na czynniku z powodu różnicy otwarcia i zamknięcia zaworu.Ale Jeżeli taką próbę wykonasz na instalacji zawierającej-kontrolowanej z r-22 to według przepisów będzie ktoś odpowiedzialny za emisję do atmosfery.Czasami wnikanie w szczegóły robi fachowca głupszego zanim zaczął wnikać w szczegóły nie istotne.Jak poszedłeś tak daleko to może wykonaj próbę rozrywalności zbiornika czynnika w owej instalacji.Zadzwoń do UDT podaj adres datę i godzinę swoich doświadczeń Badanie zaworów bezpieczeństwa - byniom - 2011-05-28 Chyba że koledze ten zawór zadziałał ? to powinno się zrobić badanie. Badanie zaworów bezpieczeństwa - radekklimat - 2011-05-28 Zawor posiada certyfikat CE i jest załaczony do niego w opakowaniu, UDT robi badania na cisnienie otwarcia czyli 28 Bar dla np 404a. Na zbirniku powinno sie montowac dwa takie zawory razem z zaworm dwudroznym odcinajacym. Badanie zaworów bezpieczeństwa - wit - 2011-05-29 tylko udt ???? -dziwne -bo w zakładzie na maszynowni chłodniczej -zawsze robiliśmy to sami. albo robią to usługowo np. firmy chłodnicze mające uzgodnienia i akceptację udt. i udt nigdy i praktycznie także w żadnym ze znanych mi zakładów nie robił badań zaworów... także w urządzeniach freonowych jak i amoniakalnych. jedynie KONTROLOWAŁ. ktoś mający uprawnienia chłodniczo mechaniczne -urządzenia sprężarkowe - itd... (świadectwo grupa e a nie ozonowe świadectwo kwalifikacji ) robi badanie -strzela zawory -wypełniając odpowiedni formularz... -badania zgłasza się do udt -który je jedynie zatwierdza.- wszystko zależy od inspektora udt -zazwyczaj życzy sobie wyrywkowej kontroli -uzgadnia termin -i jest obecny przy sprawdzeniu kilku sztuk. powtórnym sprawdzeniu. przyjeżdża... oczywiście trzeba mieć jakąś maszynę do badań zaworów -w tym wzorcowy manometr... inspektor UDT ją ogląda... i obserwuje sprawdzenie kilku sztuk. wyznacza "zdemontować ten i ten zawór -oraz powtórzyć badania... i nie dość, że musi wyjść dobrze... to jeszcze identycznie jak wpisane w formularz... wtedy zatwierdza wszystkie zawory... problem jest gdy przy wyrywkowej kontroli parametry odbiegają od zadeklarowanych... wtedy zazwyczaj konieczna kontrola wszystkich... praktyka zazwyczaj różni się przy sprawdzaniu zaworów "na własne potrzeby zakładu" i usługowo. ale robi zazwyczaj nie sam udt -a upoważniona firma... udt kontroluje i zatwierdza. w obrębie różnych terytorialnie udt też bywa różnie... Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-05-30 Stąd wzięło się moje pytanie ponieważ na jednym z obiektów badania zaworów dokonywał fabryczny serwis producenta agregatu wody lodowej. Wit może wiesz dokładnie jakie przepisy to określają (częstotliwość badań, metoda itp.)? Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-05-30 "Rozporządzenie MGPiPS w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych", rozdział 5 "Eksploatacja zbiorników w instalacjach ziębniczych". Zgodnie z powyższym kontrolę zaworów bezpieczeństwa i konserwację przeprowadza eksploatujący co 6 miesięcy. Badanie zaworów bezpieczeństwa - wit - 2011-05-30 albo przy mniejszych napełnieniach co 12 miesięcy. ale wymaga to akceptacji inspektora nadzoru. a jest jak rzekłeś. eksploatujący. albo sam -albo komuś zleca. badanie zgłasza się do udt. inspektor określa sposób kontroli. potrzeba urządzenia -zbiornik ciśnieniowy kilka litrów -z manometrem wzorcowym oraz odpowiednimi zaworami odcinającymi i adapterem do podłączenia "strzelanych" (sprawdzanych) zaworów bezpieczeństwa. oraz źródła ciśnienia... albo butla azot + reduktor... albo odpowiednia sprężarka powietrzna. dmuchasz - pomału cisnienie rośnie. strzał -piszesz przy jakim ciśnieniu zawór otworzył. ciśnienie spada -zawór zamyka -i to ciśnienie też notujesz. zbiornik "mierniczy" musi być dość duży -aby badany zaw. bezpieczeństwa zdążył się zamknąć -a ciśnienie nie uciekło... jeśli zaw. ma za dużą różnicę ciśnień otwarcia i zamknięcia -to na złom lub do regeneracji. za mały zbiornik zawsze da pomiar z zaniżonym ciśnieniem zamknięcia -więc cześć dobrych zaworów badania nie przejdzie. jeśli zawór ma regulację -jakieś wkręcanie sprężyny -to ponadto notuje się głębokość wkręcenia elementu regulacyjnego. dalej -nr. fabryczny zaworu -i opis (ewentualnie ze szkicem) miejsca zamontowania np nazwa maszyny i nr zbiornika na którym siedzi zaw. no i podpis osoby badającej... -osoby posiadającej uprawnienia -świadectwo E na urządzenia ciśnieniowe -sprężarki oraz sieci sprężonego powietrza i sprężonych gazów technicznych... itd... i jak się ma takie karty na wszystkie zawory na obiekcie... to do inspektora nadzoru udt. a inspektor -podbije swoją pieczątkę zatwierdzi badania... tyle, że odwiedzi obiekt...czasem uzgodni wizytę -czasem zajrzy niespodziewanie... i każe zdjąć i powtórzyć badanie losowej partii zaworów... i musi się zgodzić z tym co na karcie badania... albo -całe badanie wszystkich zaworów (a nie tylko tych co się nie zgodziły) nie zostanie zaakceptowane... inspektor udt może sobie też zażyczyć zbadanie wszystkich zaworów w swojej obecności... co zazwyczaj wymaga przy pierwszym badaniu w danym obiekcie. generalnie najlepiej przed badaniem zadzwonić lub zamailować do udt i poczynić uzgodnienia... kto jak i jakie wymagania... bo może się okazać, że badania robione na próżno -bo inspektor che całość w swojej obecności. nie wiem jak dokładnie z przepisami -ale praktyka wygląda mniej więcej tak. Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-06-02 Dzięki wit za opis procedury samego badania. Badanie zaworów bezpieczeństwa - Rayden_am - 2012-02-08 Czy posiada ktoś instrukcję takiego stanowiska? Jak powinna wyglądać i co zawierać? Badanie zaworów bezpieczeństwa - radekklimat - 2012-02-08 Koszt przeprowadzenia badania przez uprawniona firme przewyzsza koszt zaworu wiec lepiej kupic nowy z waznym badaniem na rok i po sprawie Badanie zaworów bezpieczeństwa - wit - 2012-02-09 radekklimat napisał(a):Koszt przeprowadzenia badania przez uprawniona firme przewyzsza koszt zaworu wiec lepiej kupic nowy z waznym badaniem na rok i po sprawie tylko jeśli chodzi o małe zawory. l zwłaszcza freonowe. większe zawory są drogie. a koszt badania mało zależy od wielkości i typu zaworu. troszkę większy zawór --orientacyjnie -koszt badania 10-20% ceny nowego. koszt regeneracji u producenta -50% ceny nowego. w przypadku małych zaworów tak jak pisze radekklimat. Badanie zaworów bezpieczeństwa - theCrown - 2014-08-28 Aby obniżyć koszty zakupu drogich zaworów bezpieczeństwa można zastosować kombinację zaworu bezpieczeństwa z wkładką ciśnieniową zamontowaną bezpośrednio pod zaworem. Osobiście polecam płytki bezpieczeństwa firmy Fike (amerykańskie). Bardzo dobrze sprawdzają się w takiej kombinacji. Umieszczasz wtedy płytkę wykonaną z lepszego materiału pod tańszym zaworem. Płytka zapewnia doskonałą szczelność i chroni zawór przed oddziaływaniem np. agresywnych mediów. Taka kombinacja jest zatwierdzona przez UDT a płytki Fike na pewno przeszły test w kombinacji z zaworem przeprowadzony przez laboratorium UDT. Dodatkowo taka membrana bezpieczeństwa nie wymaga kontroli UDT. Badanie zaworów bezpieczeństwa - TOMEK1 - 2014-09-01 Zajmujemy się sprawdzaniemi naprawą chłodniczych zaworów bezpieczeństwa. Procedura jest następująca .Demontujemy zawór i montujemy go na stanowisku (butla z azotem ,butla pośrednia stanowisko do badań z manometrami.)Zawór oprócz producenta typu ,nr seryjnego ma również ciśnienie otwarcia.Zawór powinien strzelić przy danym ciśnieniu+/- 15%.To ciśnienie zapisuje się w protokole. Oprócz tego bada się ciśnienie zamknięcia zaworu wogóle czy jest szczelny po otwarciu. Zawory które nie spełniają warunków są naprawiane i podlegają odbiorowi przez Inspektora UDT. On wpisuje w UDT-owskim formularzu odpowiednie dane dotyczące danego zaworu min,wysokość h (nastawysprężyny).Po naprawie zawór wraca do klienta. Jeśli demontujemy zawór do naprawy to w jego miejsce wstawiamy zawór z ważnym badaniem lub zaślepiamy zawór trójdrogowy i rurę wyrzutową. Jest to ważne zwłaszcza przy amoniaku.Oprócz manometru tarczowego uzywamy manometru elektronicznergo z dokładnością do 0,01 bar dla określenia min. szczelności po sprawdzeniu.Co sześć miesięcy sprawdzamy ok.600 zaworów. Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-04 Przez 15 lat jeszcze się nie spotkałem ze sprawdzaniem zaworów bez. Czy to dotyczy wszystkich układów czy tylko bardzo dużych? A co z kontrolą bo znam układy ale jeszcze nigdy nikt nawet nie wspomniał o zaworach bez. Badanie zaworów bezpieczeństwa - TOMEK1 - 2014-09-05 Podstawa prawna Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. Ogólnie określa jakie zbiorniki podlegją pod UDT . Rozdział 5 dotyczy urządzeń ziębniczych -krotność sprawdzania. (A co z kontrolą bo znam układy ale jeszcze nigdy nikt nawet nie wspomniał o zaworach bezpieczeństwa) Nie zrozumiałem pytania? Czy chodzi o to kto kontroluje czy zawory są sprawdzane? Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-07 No tak określa co 4 lata i do tego kontrola zewnętrzna i nic nie ma o próbach ciśnieniowych zbiorników w układach ziębniczych, eksploatujący ma mieć tylko taki sam zawór bezpieczeństwa w zapasie. Więc skąd te kontrole zaworów? Bo nie rozumiem Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-10 a może nie tam czytałem co miałem? Jeśli ktoś wie to niech mnie oświeci
Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-14 No to się dowiedziałem dzięki
Badanie zaworów bezpieczeństwa - karolek - 2014-09-16 Witam czy wie ktos moze jakich pytań moge sie spodziwac na egzaminie na swadectwo kwalifikacji chlodniczej kurs i egzamin na nowowiejskiej w Warszawi Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-16 karolek napisał(a):Witam czy wie ktos moze jakich pytań moge sie spodziwac na egzaminie na swadectwo kwalifikacji chlodniczej kurs i egzamin na nowowiejskiej w Warszawi Tak, kiedy masz sprawdzać i jak zawór bezpieczeństwa w instalacji chłodniczej
Badanie zaworów bezpieczeństwa - klimatolog - 2014-09-18 wit napisał(a):.wit.Nie da się sprawdzić .Bez demontażu.Potrzebny wzorzec ciśnienia. I uprawnienia UDT.Jaki masz sposób i uprawnienia aby to dokonać.?wewnątrz-zakładowe ołówkiem pisane?Jest jeszcze moje pytanie.Dlaczego pracodawca tak Ciebie wykorzystuje cedując na ciebie odpowiedzialność.Nie da się dopuścić do ruchu urządzenia ciśnieniowego będącego w ruchu.Oczywiście można zasymulować to w pracy układu podwyższając ciśnienie w układzie i emisjię jakiegoś tam czynnika chłodniczego.Wit.Każdy zakład produkcyjny groszki aby taki zawór certyfikować zatrzymuje linię technologiczną na godzinę.Jak napisał Radek zakładają nowy z certyfikatem.radekklimat napisał(a):Koszt przeprowadzenia badania przez uprawniona firme przewyzsza koszt zaworu wiec lepiej kupic nowy z waznym badaniem na rok i po sprawie Badanie zaworów bezpieczeństwa - wit - 2014-09-19 Qur*** a czy ja gdziekolwiek pisałem o sprawdzaniu zaworów bezpieczeństwa bez demontażu? co do wykorzystywania przez pracodawcę... zazwyczaj pracodawca wykorzystuje -wiedzę umiejętności czas wysiłek i uprawnienia pracowników -zazwyczaj płacąc im za to... takie podobno są zasady pracodawca płaci -pracownik pracuje i ponosi za swoja pracę odpowiedzialność. a co do symulacji zadziałania zaworów bezpieczeństwa w pracy układu -wiesz o czym piszesz ? jakieś planowe podwyższenie i emisja ? zapraszam do pracy np. przy amoniaku. Do więzienia za takie coś zaproszą inni. A rewelacja - "Każdy zakład produkcyjny groszki aby taki zawór certyfikować zatrzymuje linię technologiczną na godzinę" -to już cuda kompletne. niezbyt duża linia i zatrzymanie na ponad 100 godzin (ponad 100 zaworów) ? zakład od razu może się zlikwidować z powodu nieopłacalności produkcji. urządzenia przemysłowe rządzą się totalnie innym zasadami niż lodóweczki. Np. takimi, że wszelkie rutynowe obsługi można wykonać na biegu -odstawiając jedynie bardzo drobny fragment instalacji -np. tylko badany zawór bezpieczeństwa. od tego są zawory odcinające dwudrogowe i dublowanie zaworów bezp. |