Forum Klimatyzacja
Badanie zaworów bezpieczeństwa - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Badanie zaworów bezpieczeństwa (/showthread.php?tid=5053)

Strony: 1 2


Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-05-27

Czy ktoś się orientuje jak należy wykonywać prawidłowo badanie zaworów bezpieczeństwa na instalacji chłodniczej? Czy są przepisy mówiące o tym kto i jak może tego dokonywać. Z góry dzięki za odpowiedź


Badanie zaworów bezpieczeństwa - radekklimat - 2011-05-27

Tylko UDT i nikt wiecej


Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-05-27

radekklimat napisał(a):Tylko UDT i nikt wiecej
Czy jest na to jakiś przepis? Jeśli tak proszę o podanie.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - llort - 2011-05-27

radekklimat napisał(a):Tylko UDT i nikt wiecej
A poza tym stwierdzeniem z którym się zgadzam że tylko Urząd dozoru technicznego to do czego ci to potrzebne?Można to sprawdzić tylko po co skoro podpisuje się UDT jako sprawny i dopuszczony.Jak sprawdzisz na czynniku ekologicznym to tylko strata użytkownika na czynniku z powodu różnicy otwarcia i zamknięcia zaworu.Ale Jeżeli taką próbę wykonasz na instalacji zawierającej-kontrolowanej z r-22 to według przepisów będzie ktoś odpowiedzialny za emisję do atmosfery.Czasami wnikanie w szczegóły robi fachowca głupszego zanim zaczął wnikać w szczegóły nie istotne.Jak poszedłeś tak daleko to może wykonaj próbę rozrywalności zbiornika czynnika w owej instalacji.Zadzwoń do UDT podaj adres datę i godzinę swoich doświadczeń


Badanie zaworów bezpieczeństwa - byniom - 2011-05-28

Chyba że koledze ten zawór zadziałał ? to powinno się zrobić badanie.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - radekklimat - 2011-05-28

Zawor posiada certyfikat CE i jest załaczony do niego w opakowaniu, UDT robi badania na cisnienie otwarcia czyli 28 Bar dla np 404a.
Na zbirniku powinno sie montowac dwa takie zawory razem z zaworm dwudroznym odcinajacym.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - wit - 2011-05-29

tylko udt ????
-dziwne -bo w zakładzie na maszynowni chłodniczej -zawsze robiliśmy to sami.
albo robią to usługowo np. firmy chłodnicze mające uzgodnienia i akceptację udt.

i udt nigdy i praktycznie także w żadnym ze znanych mi zakładów nie robił badań zaworów... także w urządzeniach freonowych jak i amoniakalnych.
jedynie KONTROLOWAŁ.

ktoś mający uprawnienia chłodniczo mechaniczne -urządzenia sprężarkowe - itd... (świadectwo grupa e a nie ozonowe świadectwo kwalifikacji ) robi badanie -strzela zawory -wypełniając odpowiedni formularz...
-badania zgłasza się do udt -który je jedynie zatwierdza.- wszystko zależy od inspektora udt -zazwyczaj życzy sobie wyrywkowej kontroli -uzgadnia termin -i jest obecny przy sprawdzeniu kilku sztuk.
powtórnym sprawdzeniu.

przyjeżdża... oczywiście trzeba mieć jakąś maszynę do badań zaworów -w tym wzorcowy manometr... inspektor UDT ją ogląda... i obserwuje sprawdzenie kilku sztuk. wyznacza "zdemontować ten i ten zawór -oraz powtórzyć badania... i nie dość, że musi wyjść dobrze... to jeszcze identycznie jak wpisane w formularz... wtedy zatwierdza wszystkie zawory...
problem jest gdy przy wyrywkowej kontroli parametry odbiegają od zadeklarowanych...
wtedy zazwyczaj konieczna kontrola wszystkich...

praktyka zazwyczaj różni się przy sprawdzaniu zaworów "na własne potrzeby zakładu" i usługowo.
ale robi zazwyczaj nie sam udt -a upoważniona firma... udt kontroluje i zatwierdza.
w obrębie różnych terytorialnie udt też bywa różnie...


Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-05-30

Stąd wzięło się moje pytanie ponieważ na jednym z obiektów badania zaworów dokonywał fabryczny serwis producenta agregatu wody lodowej.
Wit może wiesz dokładnie jakie przepisy to określają (częstotliwość badań, metoda itp.)?


Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-05-30

"Rozporządzenie MGPiPS w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych", rozdział 5 "Eksploatacja zbiorników w instalacjach ziębniczych".

Zgodnie z powyższym kontrolę zaworów bezpieczeństwa i konserwację przeprowadza eksploatujący co 6 miesięcy.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - wit - 2011-05-30

albo przy mniejszych napełnieniach co 12 miesięcy. ale wymaga to akceptacji inspektora nadzoru.

a jest jak rzekłeś. eksploatujący. albo sam -albo komuś zleca. badanie zgłasza się do udt. inspektor określa sposób kontroli.



potrzeba urządzenia -zbiornik ciśnieniowy kilka litrów -z manometrem wzorcowym oraz odpowiednimi zaworami odcinającymi i adapterem do podłączenia "strzelanych" (sprawdzanych) zaworów bezpieczeństwa.
oraz źródła ciśnienia... albo butla azot + reduktor...
albo odpowiednia sprężarka powietrzna.

dmuchasz - pomału cisnienie rośnie. strzał -piszesz przy jakim ciśnieniu zawór otworzył.
ciśnienie spada -zawór zamyka -i to ciśnienie też notujesz.
zbiornik "mierniczy" musi być dość duży -aby badany zaw. bezpieczeństwa zdążył się zamknąć -a ciśnienie nie uciekło...
jeśli zaw. ma za dużą różnicę ciśnień otwarcia i zamknięcia -to na złom lub do regeneracji. za mały zbiornik zawsze da pomiar z zaniżonym ciśnieniem zamknięcia -więc cześć dobrych zaworów badania nie przejdzie.
jeśli zawór ma regulację -jakieś wkręcanie sprężyny -to ponadto notuje się głębokość wkręcenia elementu regulacyjnego.
dalej -nr. fabryczny zaworu -i opis (ewentualnie ze szkicem) miejsca zamontowania np nazwa maszyny i nr zbiornika na którym siedzi zaw.

no i podpis osoby badającej... -osoby posiadającej uprawnienia -świadectwo E na urządzenia ciśnieniowe -sprężarki oraz sieci sprężonego powietrza i sprężonych gazów technicznych... itd...

i jak się ma takie karty na wszystkie zawory na obiekcie... to do inspektora nadzoru udt.
a inspektor -podbije swoją pieczątkę zatwierdzi badania...
tyle, że odwiedzi obiekt...czasem uzgodni wizytę -czasem zajrzy niespodziewanie... i każe zdjąć i powtórzyć badanie losowej partii zaworów... i musi się zgodzić z tym co na karcie badania... albo -całe badanie wszystkich zaworów (a nie tylko tych co się nie zgodziły) nie zostanie zaakceptowane...
inspektor udt może sobie też zażyczyć zbadanie wszystkich zaworów w swojej obecności... co zazwyczaj wymaga przy pierwszym badaniu w danym obiekcie.
generalnie najlepiej przed badaniem zadzwonić lub zamailować do udt i poczynić uzgodnienia... kto jak i jakie wymagania...
bo może się okazać, że badania robione na próżno -bo inspektor che całość w swojej obecności.
nie wiem jak dokładnie z przepisami -ale praktyka wygląda mniej więcej tak.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - rabix - 2011-06-02

Dzięki wit za opis procedury samego badania.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - Rayden_am - 2012-02-08

Czy posiada ktoś instrukcję takiego stanowiska?
Jak powinna wyglądać i co zawierać?


Badanie zaworów bezpieczeństwa - radekklimat - 2012-02-08

Koszt przeprowadzenia badania przez uprawniona firme przewyzsza koszt zaworu wiec lepiej kupic nowy z waznym badaniem na rok i po sprawie


Badanie zaworów bezpieczeństwa - wit - 2012-02-09

radekklimat napisał(a):Koszt przeprowadzenia badania przez uprawniona firme przewyzsza koszt zaworu wiec lepiej kupic nowy z waznym badaniem na rok i po sprawie


tylko jeśli chodzi o małe zawory. l zwłaszcza freonowe. większe zawory są drogie.

a koszt badania mało zależy od wielkości i typu zaworu.
troszkę większy zawór --orientacyjnie -koszt badania 10-20% ceny nowego. koszt regeneracji u producenta -50% ceny nowego.

w przypadku małych zaworów tak jak pisze radekklimat.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - theCrown - 2014-08-28

Aby obniżyć koszty zakupu drogich zaworów bezpieczeństwa można zastosować kombinację zaworu bezpieczeństwa z wkładką ciśnieniową zamontowaną bezpośrednio pod zaworem. Osobiście polecam płytki bezpieczeństwa firmy Fike (amerykańskie). Bardzo dobrze sprawdzają się w takiej kombinacji. Umieszczasz wtedy płytkę wykonaną z lepszego materiału pod tańszym zaworem. Płytka zapewnia doskonałą szczelność i chroni zawór przed oddziaływaniem np. agresywnych mediów. Taka kombinacja jest zatwierdzona przez UDT a płytki Fike na pewno przeszły test w kombinacji z zaworem przeprowadzony przez laboratorium UDT. Dodatkowo taka membrana bezpieczeństwa nie wymaga kontroli UDT.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - TOMEK1 - 2014-09-01

Zajmujemy się sprawdzaniemi naprawą chłodniczych zaworów bezpieczeństwa.
Procedura jest następująca .Demontujemy zawór i montujemy go na stanowisku (butla z azotem ,butla pośrednia stanowisko do badań z manometrami.)Zawór oprócz producenta typu ,nr seryjnego ma również
ciśnienie otwarcia.Zawór powinien strzelić przy danym ciśnieniu+/- 15%.To ciśnienie zapisuje się w protokole.
Oprócz tego bada się ciśnienie zamknięcia zaworu wogóle czy jest szczelny po otwarciu.
Zawory które nie spełniają warunków są naprawiane i podlegają odbiorowi przez Inspektora UDT.
On wpisuje w UDT-owskim formularzu odpowiednie dane dotyczące danego zaworu min,wysokość h (nastawysprężyny).Po naprawie zawór wraca do klienta. Jeśli demontujemy zawór do naprawy to w jego miejsce wstawiamy zawór z ważnym badaniem lub zaślepiamy zawór trójdrogowy i rurę wyrzutową.
Jest to ważne zwłaszcza przy amoniaku.Oprócz manometru tarczowego uzywamy manometru elektronicznergo z dokładnością do 0,01 bar dla określenia min. szczelności po sprawdzeniu.Co sześć miesięcy sprawdzamy ok.600 zaworów.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-04

Przez 15 lat jeszcze się nie spotkałem ze sprawdzaniem zaworów bez. Czy to dotyczy wszystkich układów czy tylko bardzo dużych? A co z kontrolą bo znam układy ale jeszcze nigdy nikt nawet nie wspomniał o zaworach bez.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - TOMEK1 - 2014-09-05

Podstawa prawna Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.
Ogólnie określa jakie zbiorniki podlegją pod UDT . Rozdział 5 dotyczy urządzeń ziębniczych -krotność sprawdzania.

(A co z kontrolą bo znam układy ale jeszcze nigdy nikt nawet nie wspomniał o zaworach bezpieczeństwa)

Nie zrozumiałem pytania? Czy chodzi o to kto kontroluje czy zawory są sprawdzane?


Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-07

No tak określa co 4 lata i do tego kontrola zewnętrzna i nic nie ma o próbach ciśnieniowych zbiorników w układach ziębniczych, eksploatujący ma mieć tylko taki sam zawór bezpieczeństwa w zapasie.
Więc skąd te kontrole zaworów? Bo nie rozumiem


Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-10

a może nie tam czytałem co miałem? Jeśli ktoś wie to niech mnie oświeci Smile


Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-14

No to się dowiedziałem Big Grin dzięki


Badanie zaworów bezpieczeństwa - karolek - 2014-09-16

Witam czy wie ktos moze jakich pytań moge sie spodziwac na egzaminie na swadectwo kwalifikacji chlodniczej kurs i egzamin na nowowiejskiej w Warszawi


Badanie zaworów bezpieczeństwa - renegat35 - 2014-09-16

karolek napisał(a):Witam czy wie ktos moze jakich pytań moge sie spodziwac na egzaminie na swadectwo kwalifikacji chlodniczej kurs i egzamin na nowowiejskiej w Warszawi

Tak, kiedy masz sprawdzać i jak zawór bezpieczeństwa w instalacji chłodniczej Big Grin


Badanie zaworów bezpieczeństwa - klimatolog - 2014-09-18

wit napisał(a):
radekklimat napisał(a):Koszt przeprowadzenia badania przez uprawniona firme przewyzsza koszt zaworu wiec lepiej kupic nowy z waznym badaniem na rok i po sprawie


tylko jeśli chodzi o małe zawory. l zwłaszcza freonowe. większe zawory są drogie.

a koszt badania mało zależy od wielkości i typu zaworu.
troszkę większy zawór --orientacyjnie -koszt badania 10-20% ceny nowego. koszt regeneracji u producenta -50% ceny nowego.

w przypadku małych zaworów tak jak pisze radekklimat.
.wit.Nie da się sprawdzić .Bez demontażu.Potrzebny wzorzec ciśnienia. I uprawnienia UDT.Jaki masz sposób i uprawnienia aby to dokonać.?wewnątrz-zakładowe ołówkiem pisane?Jest jeszcze moje pytanie.Dlaczego pracodawca tak Ciebie wykorzystuje cedując na ciebie odpowiedzialność.Nie da się dopuścić do ruchu urządzenia ciśnieniowego będącego w ruchu.Oczywiście można zasymulować to w pracy układu podwyższając ciśnienie w układzie i emisjię jakiegoś tam czynnika chłodniczego.Wit.Każdy zakład produkcyjny groszki aby taki zawór certyfikować zatrzymuje linię technologiczną na godzinę.Jak napisał Radek zakładają nowy z certyfikatem.


Badanie zaworów bezpieczeństwa - wit - 2014-09-19

Qur*** a czy ja gdziekolwiek pisałem o sprawdzaniu zaworów bezpieczeństwa bez demontażu?

co do wykorzystywania przez pracodawcę... zazwyczaj pracodawca wykorzystuje -wiedzę umiejętności czas wysiłek i uprawnienia pracowników -zazwyczaj płacąc im za to... takie podobno są zasady pracodawca płaci -pracownik pracuje i ponosi za swoja pracę odpowiedzialność.


a co do symulacji zadziałania zaworów bezpieczeństwa w pracy układu -wiesz o czym piszesz ? jakieś planowe podwyższenie i emisja ? zapraszam do pracy np. przy amoniaku. Do więzienia za takie coś zaproszą inni.

A rewelacja -
"Każdy zakład produkcyjny groszki aby taki zawór certyfikować zatrzymuje linię technologiczną na godzinę"
-to już cuda kompletne. niezbyt duża linia i zatrzymanie na ponad 100 godzin (ponad 100 zaworów) ? zakład od razu może się zlikwidować z powodu nieopłacalności produkcji.

urządzenia przemysłowe rządzą się totalnie innym zasadami niż lodóweczki. Np. takimi, że wszelkie rutynowe obsługi można wykonać na biegu -odstawiając jedynie bardzo drobny fragment instalacji -np. tylko badany zawór bezpieczeństwa. od tego są zawory odcinające dwudrogowe i dublowanie zaworów bezp.