![]() |
|
Ciśnienie, klimatyzator Zibro - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Ciśnienie, klimatyzator Zibro (/showthread.php?tid=5371) Strony:
1
2
|
Ciśnienie, klimatyzator Zibro - hubertox - 2011-07-21 Witam czy może ktoś mi wytłumaczyć o co chodzi. Podjeżdżam do jednostki, która jest tak zabita kurzem, pyłem itp. podpinam manometry na ciśnieniu 7,5 bara. Jak jednostka została wyczyszczona zew. i wew. ciśnienie wzrosło do 8,6 bara i tak pozostało mimo, że klima pochodziła około 40 min. Jest to ON/OFF moc 4kW split Ciśnienie, klimatyzator Zibro - Shitashii - 2011-07-21 Ale co jest nie tak? A jaka jest temp. w schładzanym pomieszczeniu? Gdzie jest j.z. i w którą str. świata zwrócona? Ciśnienie, klimatyzator Zibro - llort - 2011-07-21 Ciśnienie wzrosło ponieważ wzrosło obciążenie cieplne parownika po wyczyszczeniu filtrów. Ciśnienie, klimatyzator Zibro - crocens - 2011-07-21 hmm... czyszbyśmy się pierwszy raz zgodzili llort?
Ciśnienie, klimatyzator Zibro - llort - 2011-07-21 Wiemy to samo tylko inaczej to nazywamy
Ciśnienie, klimatyzator Zibro - Fujitsu Szczecin - 2011-07-22 crocens napisał(a):hmm... czyszbyśmy się pierwszy raz zgodzili llort?Witam Już widzę jak za rączki trzymając się, w podskokach biegniecie po łące... Pozdrawiam
Ciśnienie, klimatyzator Zibro - hubertox - 2011-07-22 Temp nawiewu była 17 teraz jest 12 czyli wydajność wzrosła po czyszczeniu i jest ok. Mam tylko pytanie czy dla sprężarki to ciśnienie nic nie szkodzi? Czy trzeba spuścić czynnik tak żeby ciśnienie spadło do 7 barów? Czy ciśnienie wyższe o koło 1,5 bara jest znaczące czy zbyt minimalnie żeby coś z tym robić? Ciśnienie, klimatyzator Zibro - Shitashii - 2011-07-22 Odpowiedz na pytania: Shitashii napisał(a):A jaka jest temp. w schładzanym pomieszczeniu? Gdzie jest j.z. i w którą str. świata zwrócona? Ciśnienie, klimatyzator Zibro - hubertox - 2011-07-22 W pomieszczeniu 23 stopnie. Jednostka na ścianie północnej w miejscu zaciemnionym (drzewa). Ciśnienie, klimatyzator Zibro - Shitashii - 2011-07-22 No to ciśnienie jest trochę nie takie. A co było wcześniej robione przy klimie? Ciśnienie, klimatyzator Zibro - hubertox - 2011-07-22 Nie było nic robione, a ten klimatyzator klient zamontował samodzielnie rok temu. Mówił, że chodził super lodówka w sklepie, a teraz słabo. Temperatura nawiewu spadła o 5 stopni tylko to ciśnienie. Ciśnienie, klimatyzator Zibro - llort - 2011-07-22 stefanbud po co prowokujesz? Ciśnienie, klimatyzator Zibro - Shitashii - 2011-07-22 To znajdż mu nieszczelność i skasuj jak za montaż :-) Ciśnienie, klimatyzator Zibro - hubertox - 2011-07-22 nieszczelność? Skąd taka diagnoza? Ciśnienie, klimatyzator Zibro - bartek2700 - 2011-07-22 ...należałoby najpierw zacząć od tego na jakim czynniku to chodzi a potem sie martwić czy ciśnienie dobre Ciśnienie, klimatyzator Zibro - hubertox - 2011-07-22 R410a Ciśnienie, klimatyzator Zibro - Fujitsu Szczecin - 2011-07-22 llort napisał(a):stefanbud po co prowokujesz?Witam Dogadał kocioł garnkowi. Pozdrawiam Ciśnienie, klimatyzator Zibro - llort - 2011-07-22 Jeśli nie masz długiego rurociągu to może być trochę za dużo Ciśnienie, klimatyzator Zibro - Bobek - 2011-07-23 Czytam te forum i ręce mi opadają na niektóre Wasze wypowiedzi... Ręce opadają... Jeżeli pracuje na ciśnieniu 7, później na 8,6 to jest oczywiste, że to R410a, a nie R-22. Jest to logiczne Że wzrosło po przeglądzie? Przecież odpowiedział Ci Ilort:Cytat:Ciśnienie wzrosło ponieważ wzrosło obciążenie cieplne parownika po wyczyszczeniu filtrów. Shitashii, rozwiń swój tok myślenia bo nie kumam??? Cytat:No to ciśnienie jest trochę nie takie. Cytat:To znajdż mu nieszczelność i skasuj jak za montaż :-) hubertox ile pracujesz przy chłodnictwie??? Cytat:Czy trzeba spuścić czynnik tak żeby ciśnienie spadło do 7 barów? Wszystko jest w porządku. Zależy jak wykonałeś przegląd. Jeżeli wyczyściłeś dobrze wymienniki i filtry to temat zamknięty. Klimę masz zamontowaną w sklepie spożywczym, są lodówki, oświetlenie i inne urządzenia emitujące ciepło, otwieranie drzwi, klienci. Za ten czas jak zrobiłeś przegląd klima była wyłączona, wzrosła temperatura. Po włączeniu miałeś wyższą temperaturę na sklepie. Znając życie, to klima jest dobrana na granicy wydajności, a przez rok czasu doszła pewnie jeszcze jakaś lodówka. Jest jeszcze jedna kwestia, którą odpuszcza sobie większość osób wykonująca przeglądy. Mało kto sprawdza i czyści łopatki wentylatora w jednostce wewnętrznej. Nawet lekkie zabrudzenie powoduje zmniejszenie ilości powietrza i automatycznie spadek wydajności, mimo, że temperatura nawiewu i ciśnienia są w normie, sprawdziłeś to?Szczególnie narażone są na to sklepy spożywcze i gabinety stomatologiczne Z drugiej strony można byłoby się zagłębić bardziej w sposób montażu i samodzielnego uruchomienia przez właściciela sklepu, ale to nie na tym forum, tylko na miejscu A tak z czystej ciekawości, możesz podać co to za firma i model, bo 4 [kW] to dosyć nietypowa wydajność tym bardziej na on/off-a. Niczym się nie przejmuj i ciesz się pięknym słoneczkiem, które właśnie pokazało się na zewnątrz, bynajmniej u nas na południu Pozdrowionka
Ciśnienie, klimatyzator Zibro - bartekw - 2011-07-23 bobek powiedz jeszcze ze robiles cos na zabkach to sobie chyba reke podamy
Ciśnienie, klimatyzator Zibro - Bobek - 2011-07-23 Parę Żabek miałem okazję obsługiwać, ale to już inna historia... Nie wiem jak się wstawia zdjęcia, to bym pokazał o co mi chodzi . Jak się zagłębię bardziej w te forum i zasady to podam przykłady.
Ciśnienie, klimatyzator Zibro - bartekw - 2011-07-23 ok czekam z niecierpliwoscia a o zdjecia spytaj stefanbuda on ich duzo wkleja to na pewno wie pozdrawiam
Ciśnienie, klimatyzator Zibro - PanBan - 2011-07-23 albo ilrota ten ciul wie wszystko najlepiej Ciśnienie, klimatyzator Zibro - hubertox - 2011-07-23 To co napisał bobek to się wszystko zgadza tak właśnie było ta temperatura i w ogóle. Wentylator wyczyszczony bo był bardzo zabity. Ja w chłodnictwie siedzę 1,5 miesiąca dlatego dużo pytam i sporo rzeczy mnie zaskakuje ale w ten sposób do czegoś powinienem dojść. Jest to Zibro mi ma koło 4,12 kW. Ciśnienie, klimatyzator Zibro - mg - 2011-07-23 Sam posiadam klimatyzator ZIBRO i podobne problemy ale wczoraj doszedłem. |