Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF (/showthread.php?tid=5388) |
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - hubertox - 2011-07-25 Witam pakiet cało roczny montuję się do urządzeń ON/OFF. Mam takie pytanie czy klimatyzatory ON/OFF wyposażone są w funkcję odszraniania tak jak inverter? Czy konieczność jest montowanie pakietu zimowego? Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - tommatiz - 2011-07-25 Do pracy całorocznej do On Off trzeba zakładać pakiet zimowy.. Tak, mają funkcję odszraniania. Pzdr Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - hubertox - 2011-07-25 Aha także pakiety służą tylko regulowania prędkości, grzałki karteru ewentualnie tacy ociekowej itp, a nie jako funkcja do odszraniania? Jeżeli on off może ogrzewać do -5 stopni czy montuje się mu pakiet zimowy? Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Shitashii - 2011-07-25 "pakiet zimowy" jest do funkcji chłodzenia. Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - hubertox - 2011-07-26 do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ? Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Bobek - 2011-07-26 Zestaw do grzania klimą jest inny, a zestaw do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia jest całkiem inny. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Musisz się zdecydować co chcesz. Zestawy do chłodzenia w on/off-ach montuje się głównie w pomieszczeniach technicznych, lub tam gdzie są bardzo duże zyski ciepła nawet w zimie. Najlepiej wtedy montować urządzenia samo chłodzące. Nie wszystkie klimy on/off idzie przerobić do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia... Jeżeli potrzebujesz grzać i chłodzić, lepiej zainwestować w invertera, większości z nich można używać do - 15 st.C a nawet niżej. Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekyogico - 2011-07-26 Bobek napisał(a):Zestaw do grzania klimą jest inny, a zestaw do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia jest całkiem inny. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Musisz się zdecydować co chcesz. Zestawy do chłodzenia w on/off-ach montuje się głównie w pomieszczeniach technicznych, lub tam gdzie są bardzo duże zyski ciepła nawet w zimie. Najlepiej wtedy montować urządzenia samo chłodzące. Nie wszystkie klimy on/off idzie przerobić do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia...Wikszość podstawowych inwerterów do -15 to działa na grzaniu i to też do d... a na chłodzeniu to tak do -10 a to na nasze warunki klimatyczne trochę mało. Do pomieszczeń tech. lepszy będzie on-off z zestawem. Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Bobek - 2011-07-26 Ja tu pisze o normalnych firmach, nie o inverterach z marketu Wiadomo, że on/off-y są lepsze do serwerowni, ale nie są tutaj sprecyzowane oczekiwania zadającego pytanie...?!? Nudzi się i zadaje pytania, to ma ogólnikowe odpowiedzi Klima jest do chłodzenia, a do grzania służy kocioł. Klimami można dogrzewać i to wtedy ma sens, ale tak jak piszesz z grzaniem jest różnie Ale to jest inny temat, najlepiej przy piwku
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekyogico - 2011-07-26 Jak będę na Śląsku... to chętnie a i zapraszam do stolicy. Pozdrawiam. Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekw - 2011-07-26 no wlasnie potrzebuje podstropowke dobra mocy ok 10kw ktora bedzie chlodzila do -25. problem polega na tym ze klient uparl sie na inverter wiec zestaw odpada. ma ktos jakis pomysl? Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - KlimTech - 2011-07-26 hubertox napisał(a):do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ? Np. w serwerowni! nie włączysz? Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Bobek - 2011-07-26 Dosyć często bywam w stolicy i przeważnie bawię się w Sadybie na kręglach Z tego co wiem i robiłem to Daikin ma możliwość zejścia w inverterach z temperaturą na chłodzeniu do - 22 st.C jak się nie mylę. Gdzieś to wsadziłem i nie umiem znaleźć... Tak jest w modelach z serii SPLIT, nie wiem jak w podsufitówkach, bo to już seria SKY AIR... Wyślij zapytanko do DAIKINA Nie lepiej założyć mu dwóch klim? Co to za pomieszczenie ma być chłodzone?
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekyogico - 2011-07-26 Też chętnie się dowiem bo kiedyś temat wałkowałem i skończyło się na "zwykłym" miśku (Bartekw pozdrawiam) do - 15. Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekw - 2011-07-26 Bobek nie moze byc na dwa bo to juz drugie bedzie pierwsze mcquay 7 kw. jest to duza serwerownia. nie chca splita bo nie ma go gdzie upchnac. w gre wchodzi tylko podstropowka. misiek daikin i fujitsu nie maja takiej jednostki. myslalem ze zubadan pomoze ale on do - 25 to tylko grzeje. masakra jakas. a klient strasznie uparty i on nic tylko inverter ;/ zawsze jak cos mozna na zime zdusic troszke skraplacz i sam sie bedzie grzał zeby nie zamarzł (żart)
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - hary811 - 2011-07-26 ja bym zamontował Model : ABY24UB / AOY24UB fujitsu Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - popeye - 2011-07-26 Kiedys uslyszalem o zestawie calorocznym do LG inverter ktory pozwala zejsc do -25 stopni na chlodzeniu.jest to ponoc dedykowany zestaw firmowy jeszcze sie z tym nie spotkalempozdrawiam Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Bobek - 2011-07-26 W katalogu DAIKINA seria SPLIT ma pracę do -10, ale poprzez przecięcie lub przestawienie zworki, wzrasta do -20. Model z serii SKY AIR - FHQ100B//RZQ100B9W1 (pompa ciepła), albo lepiej będzie pasował FHQ100B//RR100BV1 (samo chłodzenie), wg katalogu może pracować do -15. Wyślij do serwisu DAIKIN-a zapytanie, czy jest możliwość zejścia do niższej temperatury tak samo jak w modelach serii SPLIT o 10 st. Jeżeli tak by było osiągnęlibyśmy pracę na poziomie -25st.C Ale musisz to sobie potwierdzić... Pozdrowionka
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekw - 2011-07-26 wlasnie jest. ale nie daje gwarancji poprawnego dzilania dlatego wolalbym urzadzenie ktore jest przewidziane do pracy w danym zakresie temperatur. popeye nie slyszalem o takim zestawie. jutro zapytam w lg mam nadzieje ze sie uda
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Bobek - 2011-07-27 Kolego hary81: Cytat:ja bym zamontował Model : ABY24UB / AOY24UB fujitsuczytaj dokładniej Cytat:no wlasnie potrzebuje podstropowke dobra mocy ok 10kw ktora bedzie chlodzila do -25. problem polega na tym ze klient uparl sie na inverter wiec zestaw odpada. ma ktos jakis pomysl?nie on/off i nie wydajność 6,5[kW] Wracając do tematu... Musi być 10 [kW] podsufitowy? Widziałem już montaże ściennych na konstrukcji do sufitu. Jak to jest serwerownia, pomieszczenie techniczne, nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeżeli teraz ma 7 [kW] to czemu chce przewymiarować o jeden typoszereg wyżej? Ścienny 7 [kW] jest tańszy i można pokombinować z temperaturą. Z drugiej strony jeżeli ma już on/off-a, to przy tak częstych temperaturach na poziomie -25 st. C przejmie te zyski ciepła. A inverter będzie sobie pracował bez problemu od -15 Widziałem w zimie LG invertery, które pracowały przy tych ekstremalnych temperaturach, nic się nie wyłączało, o dziwo działały (prawdopodobnie nie mają blokady temperaturowej, nie zagłębiałem się w elektronikę). DAIKIN kilka razy się wyłączył, on jest bardziej inteligentny i ma elektronikę, która mówi nie
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekyogico - 2011-07-27 Zawsze można przesterować czujkę temp. zew. ale to już partyzantka... Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Bobek - 2011-07-27 Dokładnie, a później i tak elektronika będzie głupieć i w końcu wyłączy z błędem, bo odczyty będą się gryzły. Szczególnie jak temperatura wzrośnie na zewnątrz... No i może być problem z gwarancją później, jak się zagłębią chłopaki z serwisu
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - adas - 2011-07-28 Witam sprawdź jednostki MHI nie miały blokady temperaturowej. Zamontowałem w serwerowniach na podlasiu cztery szt. kasety i kanałówki. pracują od trzech lat bez problemów . Temperatury w zimie poniżeju -30 Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekw - 2011-07-28 dzieki wszystkim za pomoc
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - mlody - 2011-07-28 Witam, montowałem w serwerowni do pracy całorocznej klime mitsubishi tylko ze był to split ale ładnie chodzi przy niskich temp. zadnego problemu nie ma z nią zamontowana jest juz dwa lata i chodzi super Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - tommatiz - 2011-07-28 mlody napisał(a):Witam, montowałem w serwerowni do pracy całorocznej klime mitsubishi tylko ze był to split ale ładnie chodzi przy niskich temp. zadnego problemu nie ma z nią zamontowana jest juz dwa lata i chodzi superMłody dziwnie piszesz......... Zamontowałeś klimę Mitsubishi tylko że split??? Wiesz co to znaczy split? |