Montaz przetwornikow na rurach - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Montaz przetwornikow na rurach (/showthread.php?tid=5392) Strony:
1
2
|
Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27 Witam! Sa do zamontowania na rurze ssawnej i tlocznej po 2 przetworniki. Jeden ma GZ 1/4-19 (DIN 3852-2) (z plaskim czolem), drugi GW 1/4" SAE. Niech rura ssawna ma 1/2", tloczna 7/8". Jak byscie to zmontowali? Pozdrawiam Karol Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-27 Najpierw zamieniłbym rurociągi. Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27 Tak, tak prawda - pomylka drukarska ![]() Rura ssawna ma 7/8", tloczna 1/2". Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-27 Ten 1/4SAE normalnie na schrederka, a temu pierwszemu trzeba gniazdo wlutować. Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27 Ok. A gdzie mozna dostac takie gniazda, jesli sa? Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-27 Ja z głowy nie wiem co to za gwint. Na pewno gdzieś można to kupić, a jak nie to zostaje tokarz... Podaj dokładnie co to za przetwornik. Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27 Jest to seria MLH Honeywell'a - MLH040BSD14B http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/stainsteel/pdf/008118_3_EN_w.pdf Czy (jesli gwint bedzie pasowa) nada sie takie cos: ? http://www.pneumatig.eu/koncowka-szybkozlaczki-p-706.html Montaz przetwornikow na rurach - crocens - 2011-07-27 przepraszam, że się wtrącę, ale skąd masz przetwornik na taki gwint? Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27 Tu sa: http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=MLH040BSD14B Montaz przetwornikow na rurach - crocens - 2011-07-27 podejrzewam, że tokarz zrobi to za niewielkie pieniądze a Ty stracisz mniej czasu niż na szukanie tego po całej Polsce... a na przyszłość kupować z "naszymi" gwintami
Montaz przetwornikow na rurach - barbie - 2011-07-27 kup przetworniki tam gdzie kupiłeś sterownik--muszą być dedykowane do sterownika . Montaz przetwornikow na rurach - crocens - 2011-07-27 to jest 4..20mA, prawie każdy sterownik go łyknie... a może kolega pisze swój program... Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27 Sterownik 'dedykowany' Ale zakladajac, ze gwint tamtej szybkozlaczki bedzie pasowal, to starczy jak bedzie otwor o odpowiedniej srednicy (tej na 'waz') w rurach ssacej i tłocznej i wszystko polutowac na twardo? Montaz przetwornikow na rurach - barbie - 2011-07-27 może być 0-10 V ,o-20 mA ,zakres sterownika trzeba zaprogramować .z zakresem 40 Barów się nie spotkałem . Montaz przetwornikow na rurach - crocens - 2011-07-27 ten jest 4..20mA i nie znam sterownika, gdzie nie można zmieniać zakresu przetwornika ![]() BizonGod: Ta szybkozłączka jest do 12 bar i nie wiem, co tam jest takiego lichego. Teoretycznie taka "hubryda" zda egzamin o ile wytrzymie ciśnienie i jest odpowiednoi polutowana. Dalej jednak twierdzę, że tokarz zrobi ci na to odpowiednie przyłącze w mosiądzu na przykład... Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-27 Mysle, ze to raczej jest kwestia zalozen, niz faktycznej wytrzymalosci. W koncu tego pierwotnym zalozeniem jest powietrze o niezbyt duzym cisnieniu, choc wyglada dosc solidnie - i chyba nie gorzej niz niektore zawory czy inne adaptery dedykowane dla chlodnictwa. No a pozatym proba cisnienia zweryfikuje. Moze jakies podpowiedzi dot. lutowania takiej hybrydy?
Montaz przetwornikow na rurach - mg - 2011-07-27 Następna PODPUCHA a Wy dajecie się w [...] robić. Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-28 BizonGod napisał(a):Jest to seria MLH Honeywell'a - MLH040BSD14B - zamów z końcówką 09B to końcówka "chłodnicza" Montaz przetwornikow na rurach - BizonGod - 2011-07-28 Wiem, ze z ta nie bylo by problemow, ale nie jest to juz tak latwo dostepne. Patrzalem tez na polskie przetworniki, ale tu chyba tez nic latwo nie pasuje (czy napewno ?). http://www.manometry24.pl/pl/katalog/plik/1651,a10.pdf Odpada ze wzgledow wytrzymalosciowych (moze rozerwac)? Czy z innego powodu? Montaz przetwornikow na rurach - Shitashii - 2011-07-28 Dlaczego ma rozerwać? Bierzesz ten o ciśnieniu znamionowym do 60 barów (tak ze spokojnym zapasem) i wszystko gra. A powiedz jeszcze taką rzecz: ten z gwintem 1/4"SAE to będziesz miał na ssaniu czy tłoczeniu? I dlaczego nie możesz zastosować dwóch takich samych? Podaj namiary na ten przetwornik. A co do tego drugiego... Dobierasz na ciśnienie i przepływające medium (tu np ważna jest temperatura), a problemem zostaje tylko masa standardowych gwintów W chłodnictwie i klimatyzacji standardem jest 1/4 SAE i (o ile nie przekręcam) 7/16"-20UNF (na R410a). Takie mają oznaczenia. A czy inne 1/4" DIN xxxx dadzą się na siłę dokręcić to nie wiem. W każdym bądź razie szukaj przetwornika z GW. A tu masz przykłady na co to nakręcisz: http://elgracool.pl/product-pol-608-Zaworek-serwisowy-VC-500-12-.html i http://elgracool.pl/product-pol-330-Zaworek-serwisowy-Schredera.html Montaz przetwornikow na rurach - mg - 2011-07-28 Będzie ci jeszcze potrzebny tłumik pulsacji i syfon na tłocznej. Montaz przetwornikow na rurach - barbie - 2011-07-28 przetwornik musi być podłączony do zaworku szredera aby można go łatwo wymienić--przetwornik musi posiadać popychacz. Montaz przetwornikow na rurach - llort - 2011-07-28 Czyli krótko mówiąc nie nadaje się dla chłodnictwa.
Montaz przetwornikow na rurach - barbie - 2011-07-28 można jak w przemyśle zamontować zawory odcinające ,albo posadzić llorta przy manometrach analogowych aby odczytywał ciśnienie i włączał i wyłączał sprężarki . Montaz przetwornikow na rurach - llort - 2011-07-28 Skąd te pomysły?Nie dziwię się że stocznie padają :|łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie presostatów niż zatrudnienie barbie w stoczni do tego celu. |