Fuijtsu VRF - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Fuijtsu VRF (/showthread.php?tid=5514) Strony:
1
2
|
Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-27 Witam, Przerabiał ktoś może jednostkę VRF Fuijtsu do pracy z centalą wentylacyjną ?? Właśnie adaptuję taka jednostkę i nie mogę uzyskać ciśnienia ok 3,5 bar na ssaniu mam ok 7,5 - 8. Wycięte wszystkie zawory elektroniczne i połączone na krótko zostały same 4drogówki i SV. Może ktoś przerabiał temat. Model jednostki AOY90TPAMF. Proszę o jakieś wskazówki. Fuijtsu VRF - Fujitsu Szczecin - 2011-08-28 Witam Ty Magik napisz coś więc, dlaczego 3,5 bara potrzebujesz, jak wycięte zawory rozprężne i na krótko czym zastąpiłeś. Kto ty kuźwa jesteś- inżynier Japoński? Pozdrawiam Fuijtsu VRF - bartekyogico - 2011-08-28 A rozprężne do chłodzenia to nie są przy wew? Chyba że ma grzac ale wtedy po co wycinac? I co to za ciśnienie 3,5 bara. Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28 Rozprężny jest z wyrównaniem przy parowniku centrali wentylacyjnej. Jak pracuje na 7,5 bara na ssaniu a tłoczne 14,8 bara to grzeje mi sprężarę i wyłacza ja termik, przy tego typu jednostakach McQuay ciśnienie były na poziomie ok 3,5 ssanie /7-8 bar tłoczenie. Jednostki o mocy 28 kW chłodzenie, parownik centrali 32 kW. Stefano no niestety nie urodziłem sie w Japoni wiec nie japońskim, a wycięte zawory są zastąpione wlutowanymi rurkami, rada chłodnika który podobno ju przerabiał taka jednpostkę. Fuijtsu VRF - Shitashii - 2011-08-28 Bo McQuay był pewnie na 407C. Na szczęście maszyna nie jest głupia i sama zabezpiecza się przed błędami... Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28 Ten zestaw tez jest na 407, wiec dlatego poniekąd sugeruje sie słupkiem MQ ze przy podobnej mocy są tak duże różnice ciśnienia. Fuijtsu VRF - Shitashii - 2011-08-28 No to pytanie wiodące: jakie masz przegrzanie ? I oczywiście przy jakiej prędkości przepływu przez parownik (np 100% wydajności, 75%.....; ) Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28 100% wydajnosci przy pracy wszystkich trzech sprężarek, temp na ssaniu 13C przy 7,5 bar, temp na tłoczeniu 35C przy ok 15 barach. Fuijtsu VRF - Shitashii - 2011-08-28 A tzr ma odpowiednią wydajność? lub czy nie jest poprzekręcany? Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28 Sprężarki sa fabryczne takie jak powinny być, zawory elektromagnetyczne wylutowane, zeby nie trzymały w ich miejsce połączenia za pomocą rurek, a poprzykręcany na czym jeszcze może być, bo zostały zawory typu SV (6 szt), którymi mogę sterować napieciem 230 VAC oraz 5 zaworów 4drogowych które działają i przełączaja skraplacz na grzanie, co moze ja jeszcze trzymać Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28 Mogę przesłać schemat jak to wszytko jest podłaczone fabrycznie. Fuijtsu VRF - Shitashii - 2011-08-28 Ale ja piszę o zaworze rozprężnym - dawaj schemat na forum Fuijtsu VRF - Shitashii - 2011-08-28 Shitashii napisał(a):No to pytanie wiodące: jakie masz przegrzanie ? I oczywiście przy jakiej prędkości przepływu przez parownik (np 100% wydajności, 75%.....; )Doprecyzuję pytanie. Pytałem o prędkości przepływu powietrza przez chłodnicę (parownik)w centrali, i jakie wtedy jest odparowanie i jakie przegrzanie. Bo może się nie rozumiemy? Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28 Przepływ powietrza na parowniku 4000m3/h odparowanie 13 C, przegrzanie 35C ciśnienia jak wyżej opisałem. Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28
Fuijtsu VRF - crocens - 2011-08-28 7-8 bar skraplania? to około 10*C. Czym chcesz to osiągnąć w lato? i jak widzisz prace TZR przy takich parametrach? Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28 13-15C na odparowaniu przy 7,5 barach przy załączonej centrali wentylacyjnej w której jest parownik. Fuijtsu VRF - crocens - 2011-08-28 Optymalne ciśnienie na ssaniu dla Twojego przypadku to 4bar które odpowiada temperaturze parowania -3*C. Jest to minimum jakie należy utrzymać aby nie zamarzł parownik. Jeśli chodzi o stronę tłoczną to optymalnym przedziałem ciśnień jest 15,5 - 19,6bar (odpowaiada temperaturze 35-45*C). Nie wiem jak sterujesz tymi 3 sprężarkami, powinny pilnować odpowiedniego ciśnienia ssania. Jeżeli parowniki są dobrze dobrane, zawór rozprężny (a jest źle jeżeli masz 35*C przegrzania) i rurociągi to nie wybije Ci nic. Może opisz jak mierzysz przegrzanie? Żebyśmy mówili o tym samym. Fuijtsu VRF - Shitashii - 2011-08-28 13*C na R407 to ok 6 bar, a 7,5 bar to ok 20*C. Czy źle patrzę? A tak wogóle to może z tego R407C zostało tylko 07C?
Fuijtsu VRF - crocens - 2011-08-28 nie mam manometrów, mam wykres moliera myślę, że kolega zakładający temat ma manometry i wie jak ich użyć generalnie -3/+35-45 to optymalne temperatury...
Fuijtsu VRF - Shitashii - 2011-08-28 Tyle tylko, że nie możemy sie dogadać do do tzr, przegrzania.... I jak tu pomóc? Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28 Używam generalnie testo 550 ale jako coś to mogę podpiąć refco, co do temperatur to się zgodzę ze mogą być różnice ale generalnie idzie wysoko, jeszcze jedn objaw jest na zimnej startuje i ściąga na ssaniu 3,7 bara już zgupiałem całkiem. Sterowanie działa następująco startuje sprężarka 1 po 30 sec startuje sprężarka nr 2 po 2 min staruje sprężarka nr 3, wszystko jest monitorowane 4 czujkami główne czujki to te w kanale ustawione na 16 C nawiew z parownika ale są ustawione 2 czujki na parowniku ustawione na 15C Fuijtsu VRF - crocens - 2011-08-28 generalnie moje zdanie jest takie, że jeżeli coś przerabiam to po to by uzyskać pewne parametry pracy, które mi odpowiadają. Ale mam wrażenie, że kolega nie wie co chce uzyskać dlatego podaję do czego ma dążyć gdyż z jego postów wynika, że jest delikatnie mówiąc zagubiony. Szkoda mi po prostu tego urządzenia... ;P
Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28 TZR ma nastawę fabryczna Fuijtsu VRF - crocens - 2011-08-28 a tak całkiem serio, napisz jaki masz zawór rozprężny, gdzie i jakie czujniki, jaki sterownik steruje sprężarkami, jakie top modele sprężarek, jaki parownik, ile sekcji, ile zaworów... wszystko co możesz spisać spisz. druga sprawa to zaprowadź dziennik pracy. Godzina, ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu, jakie temperatury rurki z gorącymi gazami, cieczowej, powrotnej z parownika. Gdzie mierzysz te ciśnienia, gdzie temperatury, jakie w czasie pomiarów wydatki powietrzxa w centrali, temperatury na wlocie i wylocie z chłodniccy. Jakie są izolacje na rurze ssącej... pomiary rób jak najczęściej i zapisuj. Wklej tutak to na pewno coś się wymyśli ale daj coś z Siebie, najlepiej to co napisałem, to coś wymyślimy
|