zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - wadim - 2012-03-20

witam, znalazłem ostatnio w bardzo dobrej cenie cos takiego
http://www.milwaukee.info.pl/11430-2206-40-Widelkowy-miernik-dla-instalatorow-HVAC-R.html
z uwagi na to że moje cegi sonela dostały nóg rozważam zakup milwaukee cena bedzie podobna, czy mieliscie z tym juz doczynienia i co myslicie? pzdr


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - Shitashii - 2012-03-20

Ja mam np takie : http://www.gotronik.pl/multimetry/unit_ut204.html a cena 3 razy niższa. I wydaje mi się, że jest znacznie ciekawszą propozycją. Ale nie każdy potrzebuje pomiar prądu DC. Ja jestem bardzo zadowolony.


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - wadim - 2012-03-20

wiem ale moge je kupic za niecale 300 pln, a ut204 i tak kosztuja 200 pln, ale dzieki za rade


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - Shitashii - 2012-03-20

wadim napisał(a):wiem ale moge je kupic za niecale 300 pln,
To dałeś im reklamę :-)
Przeczytaj dokładnie instrukcję i jeśli spełnia Twoje wymagania, to bierz.


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - wadim - 2012-03-20

wezme 80 dolarow + 20 wysyłka, sprawdze co to warte i jak dojdzire napisze opinie, do serwisu bedzie w sam raz no i dodatkowo temperature jw szybko mozna machnacSmile


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - Shitashii - 2012-03-20

Temperaturę j.w. to może i tak, ale np do przegrzania to termopara raczej się nie nadaje.


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - wadim - 2012-03-20

to juz testoSmile niestety mam kilku upierdliwych klientow i za kazdym razem musze do protokolow pisac wartosci temperatury, takie widzi misie ale klient nasz pan


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - mentor12 - 2012-03-20

Shitashii napisał(a):Temperaturę j.w. to może i tak, ale np do przegrzania to termopara raczej się nie nadaje.
A co się nadaje?


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - Shitashii - 2012-03-20

Np Pt 1000 będzie lepszy.


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - mentor12 - 2012-03-20

Jestem w szoku.Przy wędzarniach dobre :| :|


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - Shitashii - 2012-03-20

Czy Ty umiesz czytać po polsku, czy zawsze musisz zgrywać mądralę?? Napisałem, że do przegrzania (takie "zjawisko" w chłodnictwie). Próbujesz się wymądrzać w tematach o których mało wiesz.
Dziękuję, skończyłem.


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - mg - 2012-03-20

mentor to że nigdy się z tym nie spotkałeś nie znaczy że tego niema
może być całkiem odwrotnie Smile


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - eryk_wiking - 2012-03-20

W tych Milwaukee z tego co widze nie można zapiąć cęgów na przewodzie, a mnie to by wnerwiało.
Cena jest ok, pod warunkiem że cła nie doliczą na granicy Wink


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - mentor12 - 2012-03-20

Pt 1000 można mierzyć temperaturę w piecach Martenowskich a nie różnicę przegrzania.Wszystko ma swoje przeznaczenie i dokładność.


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - kubabaku - 2012-03-20

eryk_wiking napisał(a):W tych Milwaukee z tego co widze nie można zapiąć cęgów na przewodzie, a mnie to by wnerwiało.
Cena jest ok, pod warunkiem że cła nie doliczą na granicy Wink

można wysłać jako "gift"
rzeczywiście kiepska opcja bez możliwości zapięcia na przewodzie


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - mentor12 - 2012-03-20

Mnie czasami denerwuje jak nie mogę zamknąć pętli w plątaninie zbyt krótkich przewodów.To jest atut tego urządzenia.A czy dokładność?


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - Fujitsu Szczecin - 2012-03-20

wadim napisał(a):witam, znalazłem ostatnio w bardzo dobrej cenie cos takiego
http://www.milwaukee.info.pl/11430-2206-40-Widelkowy-miernik-dla-instalatorow-HVAC-R.html
z uwagi na to że moje cegi sonela dostały nóg rozważam zakup milwaukee cena bedzie podobna, czy mieliscie z tym juz doczynienia i co myslicie? pzdr
Witam

Z góry powiem Ci że nie będziesz zadowolony. Pomimo że to nie cęgowy do końca będzie ciężko mierzyć krótko zostawione kable przy j. z. Jeżeli już chcesz zainwestować w wybajerowany multimetr ze zmiennymi końcówkami to poszukaj firmy z armatą w logo. Kupujesz bazę i nasadki jakie chcesz do swoich potrzeb. Jest nawet głowica do mierzenia ciśnienia w instalacji chłodniczej oraz przeliczająca przegrzanie. Bogdan zna tą firmę ma od niej manometr. Widziałem ich prospekt i zestawy. Cuda... http://www.fieldpiece.com/
Pozdrawiam


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - wadim - 2012-03-20

z wysylka nie ma problemu kilkakrotnie juz mi wysylali i nigdy do cla nie naliczyli, wlasnie dlatego ze nie mozna zapiac sklania mnie do tego miernika, zwyklymi czasmi nie mam wystarczajaco duzo miejsca a wg parametrow technicznych z dokladnoscia nie jest źle- mi taka wystarczy, jak sprawdze to napisze recenzje


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - mentor12 - 2012-03-20

Shitashii napisał(a):Czy Ty umiesz czytać po polsku, czy zawsze musisz zgrywać mądralę?? Napisałem, że do przegrzania (takie "zjawisko" w chłodnictwie). Próbujesz się wymądrzać w tematach o których mało wiesz.
Dziękuję, skończyłem.
Umiem i dosłownie ciebie nie rozumiem.Chyba że mierzysz przegrzania wynoszące np 550K to tysiączki się nadają.Najlepiej zadaj pytanie koledze stefanbud jakie ma czujniki w swoim TESTO.A problem i spór zostanie rozwiązany.


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - jack63 - 2012-03-20

A dla Pt100 wymagane przegrzanie to 55K???


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - mentor12 - 2012-03-20

Czego przegrzanie?


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - kubabaku - 2012-03-20

stefanbud napisał(a):
wadim napisał(a):witam, znalazłem ostatnio w bardzo dobrej cenie cos takiego
http://www.milwaukee.info.pl/11430-2206-40-Widelkowy-miernik-dla-instalatorow-HVAC-R.html
z uwagi na to że moje cegi sonela dostały nóg rozważam zakup milwaukee cena bedzie podobna, czy mieliscie z tym juz doczynienia i co myslicie? pzdr
Witam

Z góry powiem Ci że nie będziesz zadowolony. Pomimo że to nie cęgowy do końca będzie ciężko mierzyć krótko zostawione kable przy j. z. Jeżeli już chcesz zainwestować w wybajerowany multimetr ze zmiennymi końcówkami to poszukaj firmy z armatą w logo. Kupujesz bazę i nasadki jakie chcesz do swoich potrzeb. Jest nawet głowica do mierzenia ciśnienia w instalacji chłodniczej oraz przeliczająca przegrzanie. Bogdan zna tą firmę ma od niej manometr. Widziałem ich prospekt i zestawy. Cuda... http://www.fieldpiece.com/
Pozdrawiam
dokładnie CUDA Smile z takich kozaków to jeszcze Fluke...no ale po co to komu Wink


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - wadim - 2012-04-02

witam,
Przyszły mi wspomniane milwaukee, nie polecam, sa dosc spore i do splitow sie nie nadaja, tradycyjne cegi sa duzo bardziej wygodne, naszczescie w lombardzie za 340 wzieli- plus ze sie zwrocily


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - wit - 2012-04-02

Shitashii napisał(a):Np Pt 1000 będzie lepszy.


???? dlaczego? bo dla mnie to zaskok.


zamiast cegów milwaukee 2206-40 co myslicie? - Shitashii - 2012-04-02

wit napisał(a):
Shitashii napisał(a):Np Pt 1000 będzie lepszy.


???? dlaczego? bo dla mnie to zaskok.
Te wszystkie Pt, ntc, ptc działają trochę na innej zasadzie (m.in. na wyższym napięciu pomiaru) niż termopara (bo do tego się odnosiłem).
Wycięte z Wikipedii:
Składa się z pary (dwóch) różnych metali zwykle w postaci przewodów, spojonych na dwóch końcach. Jedno złącze umieszczane jest w miejscu pomiaru, podczas gdy drugie utrzymywane jest w stałej temperaturze odniesienia (np. mieszanina wody z lodem). W przypadkach, gdzie nie jest wymagana duża dokładność (dopuszczalny błąd rzędu kilku stopni), jako temperaturę odniesienia traktuje się np. temperaturę wnętrza szafy sterowniczej maszyny przemysłowej, określanej z pomocą czujnika innego niż termopara (jest to tzw. sztuczne zero). Pod wpływem różnicy temperatury między miejscami złączy (pomiarowego i "odniesienia") powstaje różnica potencjałów (siła elektromotoryczna), zwana w tym przypadku siłą termoelektryczną, proporcjonalna do różnicy tych temperatur.

A dalej jeszcze:
Istotny jest też dobór przyrządu użytego do pomiaru napięcia termoelektrycznego, gdyż napięcia powstające w termoparach nie przekraczają kilkudziesięciu miliwoltów. W przypadku termopar z metali szlachetnych wartości te są jeszcze mniejsze - kilka miliwoltów.
I to się zgadza z moją dotychczasową wiedzą.

Kwestia więc ceny takiego przyrządu jakim dysponujemy. Aha, no i termopara ma bardzoszeroki zakres pomiarowy(nawet 2200K), a zależność dU/dT nie jest liniowa. Czujniki rezystancyjne przeważnie są na znacznie węższy zakres.
No, więc chyba to miałem na myśli.