Komora chłodnicza - miezala5 - 2012-04-25

Nie moge rozgrysc tematu.
Dwie komory chłodnicze na jednym agregacie.Duza i mala.
Klijent mowi ze dlugo zbijaja do 0C a wczesniej moment i bylo schlodzone.
Wczesniej schodzil tez do -18C ale teraz uzywa jako plusowek.
RZeczywiscie chlodnice ma do mrozni.
Moja pierwsza diagnoza:malo gazu(4bar LP dla R404,parownik mokry lekko tylko góra zaszroniony)
Dołożyłem gazu poprawa nieznaczna 3,5bar LP.

Ten układ powinien chodzic ponizej 2bar! i przy tak duzej chlodnicy schładzac moment.
Chlodnica jest duza bo wjezdzaja cieple pirogi do wiekszej komory.
Uklad djagnozowalem przy wlaczonej jednej wiekszej komorze.Jak puscilem dwie to na czujce parownika mialem 2C!

TZR odkrecalem jeden obrót ale efekt niewielki.

Tak sobie mysle ze jak bym mial przyblokowany przeplyw czynnika to na ssaniu mial bym nisko i brak efektu chlodzenia.Ja mam wysoko na ssaniu i brak efektu na parowniku dlatego nawet nie bralem sie za sprawdzanie sitka w TZR. (TZR dziwnie mocno szroni ale za zaworem nie klei).

Jedna moze wazna rzecz:jak wylaczylem komory to rurka cieczowa od komory zaczela zachodzic szronem w strone sprezarki!?

Nie mam z kim pogadac wiec prosze o kilka wskazowek.
Pozdrawiam!
Robert

p.s myslalem o plycie w sprezarce ale termostat wylacza elektrozawor a sprezarke rozlacza pres LP.Troche czasu chodzi ale ssie.Nie wiem moze za dlugo ciagnie bo okolo 2min a rurociag ma 2m-3m?


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-25

Nie wież w to co mówi klient.Przeanalizuj układ pod względem ciepła(mocy)Kiedyś może komory wyrabiały bo było 100Kg towaru a dzisiaj jest więcej Cool


Komora chłodnicza - Shitashii - 2012-04-26

Opisz takie zagadnienia: wziernik, temperaturę/ciśnienie skraplania, filtr odwadniacz. Jak tu sprawa wygląda?


Komora chłodnicza - AS - 2012-04-26

Kolego, sprawdź filtr cieczowy(to co pisałeś o szronie) jesli jest zimny to go wymień i sprawa powinna byc załatwiona(oczywiście, skoro grzebało się przy TZR i dopuszczało czynnika, to należy jeszcze sprawdzić przegrzanie)


Komora chłodnicza - miezala5 - 2012-04-26

Przed grzebaniem przegrzanie 20K
Zawsze jak grzebie w TZR to licze obroty i wracam do pozycji wyjsciowej!Smile
To tak wyglada jak by gdzies trzymalo np na cieczy i jutro sie za ten uklad wezme.
Zastanawia mnie tylko LP mam takie wysokie 4bar - przeciesz jak gdzies trzyma tp LP idzie nisko?
Dziekuje za wsparcie!
Sam jestem w tej swojej miescinie i nie mam z kim pogadac o chlodnictwie.
Shitashii:
-wzirnik pelny(OK)
-HP przyznaje nie sprawdzalem
-filtr na cieczy chyba za chlodny ale nie zaszroniony!Wink (moze to to) powinien byc cieply
Dziekuje!
Pozdrawiam!
Robert


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-26

AS szroni po wyłączeniu układu bo układ na zasadzie spompowania czynnika.


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-26

mentor12 napisał(a):AS szroni po wyłączeniu układu bo układ na zasadzie spompowania czynnika.
Sprawdż czy jakiś stycznik grzałek nie jest sklejony


Komora chłodnicza - miezala5 - 2012-04-26

Znam ten numer z grzalkami!Smile i czesto sprawdzam!Smile
Problem jest taki ze w malej komorze tez marnie idzie!
Jutro zciagne gaz i wyprozniuje porzadnie uklad i zobacze!


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-26

Czy komory posiadają tą samą temperaturę parowania czy są zawory stałego parowania.Jakie były początkowe założenia eksplatacyjne komór?Przegranie 20 K jest karygodne dla chłodzenia sprężarek przystosowanych do pracy nisko temperaturowych.Czy mierzyłeś przegranie całkowite czy osobno przy chłodnicach.Ma znaczenie.Niesprawny jeden zawór w chłodnicy podwyższający przegrzanie koliduje działanie całego układu.


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-26

Próżnia to szkoda czasu bo problem nie polega na zapowietrzeniu. Smile


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-26

Chyba że była próba bezczelności azotem w sposób niedopuszczalny w połówce układu pozamykanego zaworami a jaj wiadomo zawory czasami nie trzymają.Ale jest to do sprawdzenia czy czynnik posiada azot lub inne nie pożądane gazy w składzie. Smile


Komora chłodnicza - miezala5 - 2012-04-26

Wczoraj były ostatnie chwile sprezarki.
Dzisiaj juz nas pozegnala!Wink
Wysokie LP,grzeje się i rozłancza na termiku.Nie moge zmierzyć prądu bo kable mają 2cm!
Opisze składowe układu może ktoś bedzie miał wolną chwile i poczyta.
STAN ZASTANY:
1)Agregat skrap.Blue Star MGZ040513E R404/507
2)Sprężarka Maneurope MT40JH R22
3)Chłodnica Ecco CTE051L 8ED
4)Zawór TES5 R404/507
Komora 26m3 - wkład to gorące pierogi około 50kg do schłodzenia do 3C.
Do tego podpieta druga mała komora 8m3 jako magazynek art.spoż z chłodnica Ecco STE037-7ED
Dw lata chodzilo i jak to klijent mowi zbijalo moment.
Musze mu wymienic ta sprezarke ale chce zeby chodzila dluzej niz dwa lata!Wink
Prawdopodobnie odłącze małą komore na swój wlasny agregat.
Jak wam sie rzuca w oczy jakas sugestia to chetnie wyslucham jako poczatkujacy.
Pozdrawiam!
Milego wekendy zycze!
Robert


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-27

Szybko się poddajesz jak większość przy tych sprężarkach nie mając cierpliwości i czasu aby poczekać i chłodzić ją minimum godzinkę.Wiele z nich została pogrzebana żywcem z powodu przegrzania 20K Smile


Komora chłodnicza - miezala5 - 2012-04-27

mentor12 napisał(a):Szybko się poddajesz jak większość przy tych sprężarkach nie mając cierpliwości i czasu aby poczekać i chłodzić ją minimum godzinkę.Wiele z nich została pogrzebana żywcem z powodu przegrzania 20K Smile

Hm?Mysle ze jej juz nie mozna pomóc!
Jak pracowalem w duzej firmie to starsi stazem i doswiadczeniem koledzy wymieniali sprezarki zamiast kondensatorów!Smile


Komora chłodnicza - awax - 2012-04-27

Cóż ,szkoda,że nie zmierzyłeś HP i prądów pobieranych przez sprężarkę.
Masz nauczkę,żeby nie zostawiać włączonej nie kończąc naprawy i chyba Masz spokojnego Klienta bo mógłby obwinić Ciebie tym ,że padła.
Z drugiej strony wcale nie znaczy,że padła ,to są dobre sprężarki tyle,że trochę głośne.


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-27

Szczególnie krzyczą pogrzebane pod ziemią z ostudzonyn zabezpieczeniem mając do siebie pretensje że nie w porę zmieniły lekarza pierwszego kontaktu.Właśnie z odpowiedniego zabezpieczenia ci pacjenci przez nie doświadczonych techników są uważani jako awaryjni pacjenci.Przez głośność odprowadza się ciepło pracy silnika i niepotrzebnego 12K.Coś za coś. Smile


Komora chłodnicza - Shitashii - 2012-04-27

Mentor Nektomanta XII - nowa rasa w RPG-ach


Komora chłodnicza - łysy45 - 2012-04-27

Proponuję dobrać jakiegoś semihermetyka /copellanda, frescolda / coś z takich sprężarek napewno pochodzą dłuzej.Tyle ż to droższa sprawa, ale warto


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-27

A nie uważasz ze najpierw przyczyna wymiany?


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-27

Instrukcję czytają użytkownicy gdzie ty jako nie profesjonalista zachęcasz do jej czytania.


Komora chłodnicza - KCICHIK - 2012-04-27

Ja proponuję sprawdzić tego maneuropa ,może jest do uratowania


Komora chłodnicza - miezala5 - 2012-04-27

Obiecuje ze dam mu jeszcze jedna szanse jak ostygnie!
Jeszcze go nie zakopalem!Smile
HP dzisiaj mierzylem 14bar
LP 4,5-5bar
Zakrecilem zawór na zbiorniku zeby zobaczyc czy sciagnie gaz a tu nic!LP 5bar
Minuta i tak sie zgrzala ze do teraz stygnie!Wink
Pozdrawiam!
Robert


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-27

mg napisał(a):
mentor12 napisał(a):Szczególnie krzyczą pogrzebane pod ziemią z ostudzonyn zabezpieczeniem mając do siebie pretensje że nie w porę zmieniły lekarza pierwszego kontaktu.Właśnie z odpowiedniego zabezpieczenia ci pacjenci przez nie doświadczonych techników są uważani jako awaryjni pacjenci.Przez głośność odprowadza się ciepło pracy silnika i niepotrzebnego 12K.Coś za coś. Smile

niemów że je wszystkie odkopałeś Smile
Ożywiłem około trzydziestu.Przypuszczam że w historii świata pochowano więcej osób żyjących.A czy ty mg jesteś w diagnozowaniu urządzeń tak chaotyczny co inni koledzy i moderatorzy udzielający profesjonalnych rad?


Komora chłodnicza - awax - 2012-04-27

łysy45 napisał(a):Proponuję dobrać jakiegoś semihermetyka /copellanda, frescolda / coś z takich sprężarek napewno pochodzą dłuzej.Tyle ż to droższa sprawa, ale warto
Jeżeli będzie potrzeba wymiany to wstawiłbym takiego samego maneuropa tyle,że na R404


Komora chłodnicza - mentor12 - 2012-04-27

Dokładnie awax jak napisałeś.Semihermetyka to zmiana sterowania.O ile coś chodziło to musi chodzić.Łusy45 podaj przyczynę a nie rozwiązanie na 5 minut.Nie znamy jak dotąd przyczyny uszkodzenia kompresora a ty proponujesz mercedesa nawet nie podając jego wydajności co można odczytać w poście.A wiesz łysy jaka powinna być różnica pomiędzy pompą oleju a karterem sprężarki proponując to rozwiązanie