zlewnia do mleka alfa laval - mn27 - 2012-06-08

witam spaliła sie sprężarka trojfazowa w zbiorniku na mleko 450
nigdzie nie mogę sie doczytać jakim czynnikiem była napełnoina
wydaje mi sie ze chodziła na r 22 przyznam sie szczerze że rzadko mam doczynienia z takimi zbiornikami zajmuje sie głównie lodówkami , ladami w sklepach i klimatyzacją głównie samochodówką itp.
w sklepie chłodniczym gdzie sie zaopatruję dobrali mi sprężarkę jednofazową na r 404 filter wymieniony
po wymianie rzekomo wolniej schładza mleko
układ na kapilarze, czynnika weszło ok 1 kg. odparowanie -10 stopni
gdzie może być przyczyna że za wolno schładza . bo jak przyjedża mleczarnia po mleko to ma ok. 8-9 stopni a powinna mieć ok4


zlewnia do mleka alfa laval - mg - 2012-06-08

Wszędzie... odparowanie w/g mnie niskie, zamieniłeś z 22na 404, nie łatwo jest dostroić układ tak aby sokole oko klienta nie zauważyło różnicy. A sprężarka żyła wiele lat


zlewnia do mleka alfa laval - mentor12 - 2012-06-08

W długości i średnicy kapilary


zlewnia do mleka alfa laval - mn27 - 2012-06-09

tak i ja podejrzewam że znaczenie ma tu kaplilara
tylko jak myslicie co z nią zrobić


zlewnia do mleka alfa laval - barbie - 2012-06-09

czy wymyłeś skraplacz ? .


zlewnia do mleka alfa laval - elektromechanik - 2012-06-09

Zawór czy kapilara? 100% niskie temp. parowania.


zlewnia do mleka alfa laval - wit - 2012-06-09

skrócić. lub wymienić na grubszą.
tylko delikatnie z tym skracaniem.

prawdopodobnie będziesz musiał zrobić ze 2 -3 próby zanim będzie trafiona długość.
sprawdź przegrzanie -będzie łatwiej oszacować jaki % odciąć.
zgadując pewnie około 20%...


zlewnia do mleka alfa laval - mentor12 - 2012-06-09

Temperatura parowania w tego typu urządzeniach wacha się w granicach +10-5 w zależności od etapu schłodzenia mleka.Sprężarka powinna być przystosowana do wysokich temperatur pracy i odpowiednio dobrana do mocy.W końcowej fazie schładzania ciśnienie parowania w granicach -5
http://www.danfoss.com/South_Africa/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/Product+Selection+Tools+Details/DanCap.htm


zlewnia do mleka alfa laval - barbie - 2012-06-09

ciśnienie parowania -5 to nowa era w histori fizyki ,mętor dostaniesz Nobla .


zlewnia do mleka alfa laval - mentor12 - 2012-06-09

Barbie uzasadnij swoją wypowiedż.To układ na kapilarze.A nie na zaworze.A może inaczej.Posłuchajmy twojego doświadczenia.Każdy uczy się całe życie.Czynnik wrze w różnych temperaturach zależnych od ciśnienia Smile


zlewnia do mleka alfa laval - barbie - 2012-06-09

ciśnienie -5 nie występuje w znanym mi świecie,nawet gdybym wypił litra .


zlewnia do mleka alfa laval - mentor12 - 2012-06-09

Ale istnieje temperatura odpowiadająca temu ciśnieniu.Każdy wie o co chodzi tylko nie ty.A może poradą posłużysz.Jak zwykle?


zlewnia do mleka alfa laval - awax - 2012-06-09

Zanim zaczniesz zabawę z kapilarą warto by upewnić się co do ilości czynnika.
Napisałeś,że "weszło około 1 kg" co oznacza "weszło"
Jakie Masz ciśnienie skraplania?czy agregat ma zbiornik ciekłego czynnika?czy temp.parowania minus 10C to przy ciepłym mleku czy już schłodzonym?
Skracanie kapilary to raczej zostaw na koniec.


zlewnia do mleka alfa laval - mentor12 - 2012-06-09

Czasami za duża sprężarka płata takie figle Smile Smile


zlewnia do mleka alfa laval - mg - 2012-06-09

,,Weszło", termin powszechnie stosowany. Lubię to :lol:


zlewnia do mleka alfa laval - mn27 - 2012-06-09

skraplacza nie wymieniałem ,jest czysty, zbiornika na na ciekły gaz nie ma , nie ma też możliwości sprawdzenia ciśnienia skraplania bo nie ma przyłącza na hp,
odparowanie najpierw ok -5 pod koniec schładzania ok-10
co do gazu ok 1 kg tzn ,że jak dam więcej to mi już będzie zalewać sprężarkę


zlewnia do mleka alfa laval - mn27 - 2012-06-09

dzieki wielkie chłopaki za podpowiedzi jak by coś wiecej wam przyszło do głowy to napiszcie


zlewnia do mleka alfa laval - mg - 2012-06-09

Zalewanie sprężarki, nie jest jednoznaczne z oszronieniem powrotnej.


zlewnia do mleka alfa laval - awax - 2012-06-09

mn27 napisał(a):skraplacza nie wymieniałem ,jest czysty, zbiornika na na ciekły gaz nie ma , nie ma też możliwości sprawdzenia ciśnienia skraplania bo nie ma przyłącza na hp,
odparowanie najpierw ok -5 pod koniec schładzania ok-10
co do gazu ok 1 kg tzn ,że jak dam więcej to mi już będzie zalewać sprężarkę
Myślę,że poza dodaniem niewielkiej ilości czynnika (200-300 gram) nie ma co kombinować z kapilarą.
Sprawdz dokładnie temp.parowanie po zalaniu ciepłym mlekiem,sądzę że jest wyższa niż -5 C.i różnica przy ciepłym i schłodzonym jest większa niż 5 stopni.


zlewnia do mleka alfa laval - wit - 2012-06-10

nie ma przyłącza hp do sprawdzenia ciśnienia... to do jasnej h*** wlutuj -to podstawa do diagnozy jak cokolwiek jest źle.

jeśli zmieniałeś sprężarkę to wlutowanie szrederka zajęłoby Ci 5 minut i kosztowało 5zł. i byłby pełen obraz sytuacji co do właściwej ilości czynnika...

co do pytania jednego z kolegów czy jest tam zbiornik cieczy.... -cóż w układzie z kapilarą (a pisało o kapilarze) byłby to swoisty ewenement...


zlewnia do mleka alfa laval - elektromechanik - 2012-06-10

wit napisał(a):nie ma przyłącza hp do sprawdzenia ciśnienia... to do jasnej h*** wlutuj -to podstawa do diagnozy jak cokolwiek jest źle.

WIT chłodnia do mleka to nie > wielkoprzemysłowe urządzenie chłodnicze <.
W powiedzmy 70% mniejszych chłodni do mleka ( w tych z kapilarą to może nawet 90% ) niema żadnego złącza hp. Tylko złącze lp( zawór przy sprężarce lub wlutowany szrederek ).

Na mój nos to trochę mało gazu. W układach z kapilarą ilość gazu ma bardzo duże znaczenie ( przepełnieni jeszcze większy wpływ niż nieco mała ilość ).
Jak mało kiedy w tym wypadku zgadzam się z MENTOREM końcowa temp. parowania powinna wynosić kilka stopni poniżej 0.
W końcowej fazie chłodzenia powrót przeważnie jest chłodny do samej sprężarki ( ze względu na bardzo małą odległość sprężarki od parownika ).


zlewnia do mleka alfa laval - mentor12 - 2012-06-10

Nie zgadzaj się ze mną bo zostaniesz zniszczony przez forumowiczów


zlewnia do mleka alfa laval - wit - 2012-06-10

wiem, że nie ma zazwyczaj złącza hp. i wiem ,że ilość gazu ma znaczenie. wiec trzeba sobie to złącze hp dorobić -bo bardzo upraszcza serwis -a dorobienie proste -gdy układ już pusty -a musiał być pusty jak sprężarka była zmieniana.
producent -lał czynnik na wagę.
jeśli brak tabliczki i nie wiadomo ile czynnika -serwisant musi lać na manometry -a tu drugi manometr -hp jest bardzo przydatny.

nie ma złącza -więc dolutować. proste i oczywiste.


zlewnia do mleka alfa laval - mn27 - 2012-06-11

jeszcze raz dzieki za podpowiedzi
w srode jadę do tej zlewni wspawam schrederka na hp i skrócę trochę kapilarę zobaczymy co sie będzie działo
aha
przed wymianą sprężarki jak ściągałem stary gaz to odzyskałem 0,8 kg chyba r 22 ale nie jestem pewien


zlewnia do mleka alfa laval - mentor12 - 2012-06-11

Osobiście kapilary bym nie ruszał na początek Smile