problem z komorą chłodniczą - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: problem z komorą chłodniczą (/showthread.php?tid=6302) |
problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 mała komora chłodnicza (ok 12m3) temp +2 *C . parownik -jakaś stara kuba, agregat jakaś stara aspera ,czynnik R22. chodziło kilka lat ok. teraz dziwne objawy - parownik mokry cisnienie na ssaniu spada ,szroni się rura ssawna lub wiekszość parownika mokra a szroni się koniec parownika i rura ssawna . jaja jakieś . ewidentnie coś blokuje przepływ czynnika w parowniku . jak podgrzeje trochę palnikiem miejsce od którego zaczyna szronić to puści i jakiś czas jest ok. wilgoć ? ale skąd ,układ się nie rozszczelnił ? nie marznie zawór tylko rura średnicy palca ? co za czort bo zgłupiałem. problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Może ,,ktoś" przed Tobą zaaplikował do układu np, r-407c lub pieron wie co... ![]() R-600 ostatnio w modzie Dla niektórych to żadna różnica
problem z komorą chłodniczą - elektromechanik - 2012-06-23 mg napisał(a):Może ,,ktoś" przed Tobą zaaplikował do układu np, r-407c lub pieron wie co... No to musiałby mieć ktoś pomyślunek i awangardowe sposoby :lol: problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Żeby była jasność, nie mam nic przeciwko awangardzie. Nie wierze magikom.
problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Co za buc wcisną mi spam! profesor ortografii? :lol: poprawiłem błąd problem z komorą chłodniczą - elektromechanik - 2012-06-23 mg napisał(a):Co za buc wcisną mi spam! Widzę że mamy to wszyscy w tym temacie. A czy to nie przypadkiem sprawka > SPAMERA < w nowym wcieleniu?????????????? problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 mg napisał(a):Może ,,ktoś" przed Tobą zaaplikował do układu np, r-407c lub pieron wie co... nikt tam nic nie aplikował problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23 Podaj ciśnienia i czy przypadkiem nie dobijałeś czynnika? problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Spotkałem się z takimi objawami przy zbyt małym przegrzaniu, rzędu 3K. problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 temperatura odparowania -5 .wysokie ciśnienie ok bo skraplacz bardzo duży . nie dobijałem czynnika .jak się nie "zapcha" to pracuje ok. problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Skoro odparowanie masz -5 a ssąca szroni to przegranie będzie kiepskie, intuicyjnie problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 -5 to jest jak pracuje normalnie, problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 mister napisał(a):wysokie ciśnienie ok bo skraplacz bardzo dużyNie rozumiem problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23 mister napisał(a):temperatura odparowania -5 .wysokie ciśnienie ok bo skraplacz bardzo duży . nie dobijałem czynnika .jak się nie "zapcha" to pracuje ok. Podaj po prostu ciśnienie ssania i tłoczenia w BARACH.Czy to takie trudne? U Ciebie prawdopodobnie zalewa parownik . problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Powinieneś pokręcić się przy elemencie dławiącym. O ile wykluczyłeś prozaiczne przyczyny problem z komorą chłodniczą - elektromechanik - 2012-06-23 Wentylatory pracują OK??? Czujka TZR nie poszła sobie na samowolne oddalenie??? A może już zawór ze starości padł i nie zamyka dyszy????
problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Gdzieś w tych okolicach
problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 ciśnienia skraplania nie mierzyłem ale jest ok!! wentylatory pracują ok. odparowanie podałem w *C . zawór nowy. powtarzam problem leży w tym ,że w parowniku robią się jakieś zatory i blokują przepływ czynnika. problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją ,że połowa parownika szroni ale to jest ta druga połowa problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Dlaczego zmieniono zawór? problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 dla pewności problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 mister napisał(a):pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją ,że połowa parownika szroni ale to jest ta druga połowaTermodynamika jest pasjonująca, zaskakująca dlatego da się lubić. problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 mister napisał(a):dla pewnościPewny jesteś? problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23 mister napisał(a):ciśnienia skraplania nie mierzyłem ale jest ok!! wentylatory pracują ok. odparowanie podałem w *C . zawór nowy. powtarzam problem leży w tym ,że w parowniku robią się jakieś zatory i blokują przepływ czynnika. Problem jest w tym,że szukasz nie tam gdzie trzeba. Skoro wszystko jest ok to nie ma problemu. Przepchaj rury w parowniku takim przyrządem do kanalizacji. Gdybyś podał ciśnienia HP i LP wszystko byłoby jasne,ale Ty chyba nie chcesz aby Ci doradzić. problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23 mg napisał(a):mister napisał(a):pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją ,że połowa parownika szroni ale to jest ta druga połowaTermodynamika jest pasjonująca, zaskakująca dlatego da się lubić. Da się lubić tyle,że trzeba mieć minimum wiedzy i nie dopuszczać do urządzeń osób niekompetentnych . |