![]() |
|
Rodzaj agregatu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Rodzaj agregatu (/showthread.php?tid=7763) Strony:
1
2
|
Rodzaj agregatu - jacek 64 - 2014-02-08 Witam Kolegów. Mam małe doświadczenie w budowie chłodni. Zrobiłem ich kilka. Mam pytanie - jaka jest wyższość agregatów typu scroll nad innymi układami ze sprężarkami tłokowymi. Chodzi mi o trwałość, sprawność energetyczną , zalecany zakres pracy. Pytanie dotyczy chłodni o zakładanej mocy 4-6 kW ( mocy chłodniczej . Sprężarka tłokowa czy sroll. Rodzaj agregatu - klimatolog - 2014-02-08 Jeśli wybierzesz scrolla to musisz pamętać że nie wszystkie są wyposażone w zawór zwrotny na tłoczeniu czego nie potrzebują tłokowe bo go posiadają w płycie zaworowej.Jedno i drugie się popsuje jeżeli będzie żle dobrane. Rodzaj agregatu - radekklimat - 2014-02-08 A które tłokowki posiadaja zawory zwrotne na toczeniu? Rodzaj agregatu - klimatolog - 2014-02-08 Same w sobie to posiadają.Napełniasz azotem na ssaniu.Wypuszczas ssaniem i tłoczeniem.Płytka tłoczna jest zaworem zwrotnym radekklimat. Rodzaj agregatu - crocens - 2014-02-09 klimatolog napisał(a):Same w sobie to posiadają.Napełniasz azotem na ssaniu.Wypuszczas ssaniem i tłoczeniem.Płytka tłoczna jest zaworem zwrotnym radekklimat. Gratulacje ![]() Niestety producenci z jakiś względów nakazują montaż zaworów zwrotnych np w układach wielosprężarkowych, możesz to wyjaśnić, dlaczego oni się tak mylą i nie wiedzą, że ich produkt ma takie coś jak płytki zaworowe... Dodatkowo to nie ejst odpowiedź na pytanie. Sprężarki Scroll mimo teg co podają producenci, w niskich temperaturach odparowania mają zdecydowanie krótszą żywotność. Z reguły osiągają nieznacznie wyższe COP (około 2%) w zastosowaniach średniotemperaturowych. Są bardziej odporne na zalania cieczą, choć oczywiście każde podlanie skraca jej żywotność. Dodatkowo kultura pracy z reguły jest większa Sprężarki tłokowe są zdecydowanie trwalsze (przynajmniej w teori ) od scrolli w każdym zakresie temperatur, mało odporne na podlanie cieczą, jednak to przy dobrej instalacji nie nastapi, COP nieznacznie niższe choć nie zawsze, zależy od zastosowania.Pozdrawiam Rodzaj agregatu - radekklimat - 2014-02-09 No to nie wiedzialem o tym a ją montuje zawory zwrotne na tloczeniu żeby mi ciecz że karpacza ni zalewala sprezarki, ale ty masz ogromną wiedzę, musze powiedzieć u Berlingowej że Bitzery mają płytki tloczne jako zawory zwrotne a te które montowalem są zbędne i mnie zaciągnęli na wydatek Rodzaj agregatu - klimatolog - 2014-02-09 crocens Sprężarki Scroll mają inną budowę.Tłokowe nie pozwalają na migrację czynnika w stanie cieczy do kartera sprężarki.Radekklimat przeanalizuj układ a potem neguj moje posty.Odnośnie słuszności stosowania zaworów zwrotnych w sprężarkach tłokowych pomiędzy sprężarką a jak to nazywasz karpaczem czynnika. Rodzaj agregatu - klimatolog - 2014-02-09 Każdy logicznie myślący wie że sprawna płyta zaworowa nie przepuszcza czynnika ze strony tłocznej na ssącą.Wicewersa tak i jest to widoczne podczas prób szczelności agregatów skraplających.Ciekawe radekklimat ile już układów puściłeś z azotem mając wiedzę że azot wystarczy wypuścić po stronie niskiego ciśnienia.A płyta działa jak zawór zwrotny. Rodzaj agregatu - radekklimat - 2014-02-10 Klimatolog, czynnik cofa sie do sprezarki zima jak jest zainstalowany skraplacz oddzielnie i nastepuje wypłukanie oleju z gładzi cylindrowych nawet w nowych, sprawnych sprezarkach wiec montaz zaworow zwrotnych i ich produkcja jest uzasadniona. Jezeli bys sie wział do roboty zamiast wypisywac głupoty na forum to bys nabrał doswiadczenia w temacie a tak zerujesz jak hiena na doswiadczeniu innych i na tym co w necie wyczytasz. I w ogołe to pisz na temat merytorycznie i nie uprawiaj demagogi bo posty odbiegajace od zagadnienia i pisane nie na temat beda usuwane z forum. Rodzaj agregatu - klimatolog - 2014-02-10 radekklimat napisał(a):Klimatolog, czynnik cofa sie do sprezarki zima jak jest zainstalowany skraplacz oddzielnie i nastepuje wypłukanie oleju z gładzi cylindrowych nawet w nowych, sprawnych sprezarkach wiec montaz zaworow zwrotnych i ich produkcja jest uzasadniona.Ktoś się napewno cofa.Napewno czynnik w spiralnych jeśli nie posiadają zaworu zwrotnego działającego na różnicy ciśnień przed i za zaworem.W ten sam sposób działa płytka tłoczna tłokowej sprężarki.Odzielnie może oznaczacz sprężarka na górze a skraplacz na dole.Zamontuj przed skraplaczem zawór zwrotny aby czynnik ze sprężarki nie zalał skraplacza czynnikiem ciekłym.Jestem ciekaw czy w tym przypadku produkcja zaworu będzie uzasadniona do zastosowania w tym przypadku.Na dublowaniu zarabiają nie tylko producenci.Odnośnie mojego doświadczenia się nie wypowiadaj.Bo go nie znasz.Na forum miarodajnym doświadczeniem jest argument.Zarzucając komuś wypowiedzi nie w temacie przeczytaj swoje powyższe posty jako MODERATOR. Rodzaj agregatu - barbie - 2014-02-10 pytanie było rodzaj agregatu do chłodni . Rodzaj agregatu - klimatolog - 2014-02-10 No to kolego do TEMATU. Rodzaj agregatu - jacek 64 - 2014-02-10 Koledzy - a może merytorycznie - proszę o powrót do tematu - odjechaliście w stronę zaworu . Chodzi o trwałość , sprawność i celowość stosowania takiego a nie innego agregatu w chłodni . Rodzaj agregatu - barbie - 2014-02-10 pytanie-chcę kupić samochód .nie wiem czy będę nim jeździł w mieście czy na wsi .nie wiem ilu będę woził ludzi ,czy będę jeździł szybko czy powoli-takie jest Twoje pytanie .tylko wróżbita klimatronik na nie odpowie . Rodzaj agregatu - crocens - 2014-02-10 post nr 5 pozdrawiam Rodzaj agregatu - frost-ch - 2014-02-10 jacek 64 napisał(a):Koledzy - a może merytorycznie - proszę o powrót do tematu - odjechaliście w stronę zaworu . Chodzi o trwałość , sprawność i celowość stosowania takiego a nie innego agregatu w chłodni .Do chłodni o mocy jak w pierwszym pytaniu czyli 4-6 kw zdecydowanie polecam scroll Rodzaj agregatu - wit - 2014-02-11 scrol ma lepszą sprawność w pewnym niewielki zakresie sprężu -takim jak ją zaprojektowano. tłokowa ma troszkę gorszą sprawność max -za to ma ją w szerokim zakresie warunków pracy -niejako sama się dopasowuje. scrol może być trwalszy od tłokowej ale musi pracować w swoich zalecanych warunkach. tłokówka nieźle znosi pracę jak czy ssanie troszkę spadnie czy tłoczenie troszkę wzrośnie poza zakres projektowy -a scrol wtedy strasznie dostaje po "spiralach" podobnie w super lekkich zakresach pracy -na bardzo małych sprężach -czyli np bardzo nisko skraplanie dla komory plusówki srcol dostaje po .... "spiralach" i w obu przypadkach -scrol bedzie miał kiepską sprawność. typowo -scrol mniej trzęsie. i to bywa ważne. no i przy podobnych wydajnościach jest mniejszy, bardziej smukły -czasem łatwiej go zmieścić. a propos zaworu zwrotnego -scrol też ma. nie tylko tłokówki. Rodzaj agregatu - klimatolog - 2014-02-11 Stare scrole nie posiadają wit.Plusem tego jest to że element dostępny do wymiany.Minusem jest to że sprężarka jest niezabezpieczona przed zalewaniem owej sprężarki która została wkomponowana do instalacji bez owego zaworu zwrotnego przez marnych instalatorów.Dlatego producent zaczął montować zawory wewnątrz sprężarki.I dlatego te sprężarki zdobyły miano odpornych na wiedzę instalatorów i pseudo projektantów układów.Poza tym że głośno się zatrzymują jako on-off i mają słabą powłokę farby która koroduje podczas pracy do końca nie odparowanego czynnika uważam że są odporniejsze o sprężarek tłokowych.Ale jak pisałem wyżej każda się popsuje która będzie pracować nie w zakresie do którego została wyprodukowana.Jako ciekawostkę dodam że podczas wlutowywania się do sprężarki z zaworem zwrotnym należy zwrócić uwagę na dobre chłodzenie aby nie przegrzać zaworu zwrotnego. Rodzaj agregatu - barbie - 2014-02-11 Jacek 64 planuje zakup nowego agregatu a nie wylutowanie sprężarki-pisz na temat . Rodzaj agregatu - klimatolog - 2014-02-11 barbie napisał(a):Jacek 64 planuje zakup nowego agregatu a nie wylutowanie sprężarki-pisz na temat .barbie jesteś młotoodporny.W jakim poście zainteresowany pisze że planuje zakup nowego urządzenia.Gdyby pisał to zapewne by chodziło o taką sprężarkę. http://www.tchik.com.pl/archiwum/2005/5/COPELAND.pdf Twoje posty podkreślające.Pisz na temat.Przypominają mi walkę.Uderz go bo nie wytrzymam jako barbie BARBARZYŃCA.W otoczce kilkunastu kolegów mając do czynienia z przeciwnikiem na wózku inwalidzkim.Nie posiadając argumentów z wiedzy posługujesz się metodami błazna króla.Udaje że się znam.Jesteś nadal błaznem w firmie i maskotką w której pracujesz.Czy każdy przychodzący do pracy daje tobie parola w głowę bedąc świadomym że pracujesz tam jako czytnik godzin pracy?Może ciebie nie lubię.Ale dam ci jedną dobrą radę.Stań za bramą abyś był na terenie zakładu jak przyjedzie twój pan lekko zdenerwowany i odbije kartę pracy.Przeanalizuj swoje posty na temat w tym temacie.Zachowujesz się jak papuga którą nauczono-PISZ NA TEMAT_PISZ NA TEMAT.A ty coś napisałeś w tym temacie?Napisałeś jak zwykle.PISZ NA TEMAT_PISZ NA TEMAT.barbie jestem coraz bliżej stwierdzenia że najlepszym materiałem budowlanym jest twój mózg.Bardziej odporny o dobrze wypalonej cegły.barbie jesteś bardzo twardy.Ale Pendraiwa z ciebie się nie zrobi. Rodzaj agregatu - jacek 64 - 2014-02-12 Dołożę jeszcze do tego tematu . Jeżeli chłodnia będzie pracowała w następującym trybie : Do pustej chłodni wjeżdża mięso po wędzeniu o temperaturze plus 30-40 st C. Wielkość wsadu 500 kg. Schłodzenie do 1-2 st C . w czasie do 24 godzin . I tak codziennie . Wnioskuję z Waszych wypowiedzi , że w takim zakresie tłokowa sprężarka będzie lepsza. Rodzaj agregatu - crocens - 2014-02-12 moim zdaniem tak Rodzaj agregatu - barbie - 2014-02-12 hermetyk czy semihermetyk ? Rodzaj agregatu - klimatolog - 2014-02-12 Według mojego wniosku lepiej poradzi sobie spiralna bo jej budowa jest stworzona do klimatyzacji.I tyle na temat. Rodzaj agregatu - crocens - 2014-02-12 ja osobiście wole półhermetyki, natomiast to tylko moje subiektywne odczucie. a Jack64 musi sobie sam wybrać, z czyich rad skorzysta. |