Pobór prądu jak obliczyc ? - CoolKlim - 2014-10-28

Witam

Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?

praca 70 % / 24h

25 kW / 400 V

Pozdrawiam


Pobór prądu jak obliczyc ? - barbie - 2014-10-28

50 A razy 3 razy 24 razy 0,7 =wynik rezultat rzeczywisty będzie trochę mniejszy-20 ,30 procent .


Pobór prądu jak obliczyc ? - klimatolog - 2014-10-28

CoolKlim napisał(a):Witam

Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?

praca 70 % / 24h

25 kW / 400 V

Pozdrawiam
I=Moc P dzielona przez u Napięcie pomnożona przez wsółczynnik kosinus fi.( zazwyczaj wynosi on 1.73)Ale w przypadku sprężarek jaki innych urządzeń metoda ta dotyczy się pracy silnika na biegu jałowym.Tak że bez watomierza obliczenia takie są tylko niewiarygodne co wprowaddzające w błąd.Ta sama sprężarka pracująca podłączona do innego układu chłodniczego może a napewno spowoduje inne prądy i inny pobór mocy.


Pobór prądu jak obliczyc ? - barbie - 2014-10-28

Leszek -bredzisz .


Pobór prądu jak obliczyc ? - TOMEK1 - 2014-10-28

Cęgi. Miernik cęgowy.


Pobór prądu jak obliczyc ? - CoolKlim - 2014-10-28

barbie napisał(a):50 A razy 3 razy 24 razy 0,7 =wynik rezultat rzeczywisty będzie trochę mniejszy-20 ,30 procent .

Skad te 50 A ?


Pobór prądu jak obliczyc ? - klimatolog - 2014-10-28

barbie napisał(a):Leszek -bredzisz .
Nie bredzę.Pomiar w czasie.W 23 godzinie coś się zaciera i pomiar szlak trafia?


Pobór prądu jak obliczyc ? - jack63 - 2014-10-28

klimatolog napisał(a):wsółczynnik kosinus fi.( zazwyczaj wynosi on 1.73
A mnie pani z matematyki mówiła że cosinus zmienia sie od -1 do 1. Jednak w warunkach bojowych dochodzi do 5. Big Grin
Oj bredzisz panie bredzisz...

A autorowi tematu pewnie chodziło o zużytą energię elektryczną.
barbie napisał(a):50 A
To chyba w USA. Tam mają 115/200VAC


Pobór prądu jak obliczyc ? - TOMEK1 - 2014-10-29

Cęgi. Miernik cęgowy.


Pobór prądu jak obliczyc ? - CoolKlim - 2014-10-29

Oczywiscie

Cęgi itd

Jest sposób aby to obliczyć i moje pytanie brzmi jak ? Smile


Klimatolog możesz na moim przykładzie i według moich danych rozpisać takie wzor na policzenie tego ?

Pozdrawiam


Pobór prądu jak obliczyc ? - barbie - 2014-10-29

moc razy dwa to jest przelicznik techniczny ,o wystarczającej dokładności .każdy stary majster o tym wie i tak liczy w pamięci .oprócz klimatologa .


Pobór prądu jak obliczyc ? - Amfan - 2014-10-29

Przy obliczaniu mocy jest tak, dodajesz prądy z faz następnie mnożysz przez cos(Fi) 0,93 i przez 230V .Przy obliczeniu prądu w twoim przypadku (dzielisz) 25000W/cos(fi)0,93/230V/3 =38,9A
te 70%/24h raczej odnosi się do zużycia energii a nie ile pobiera sprężarka, jeśli jest 25kW *18h (75%doby)=450kWh/dobę


Pobór prądu jak obliczyc ? - Amfan - 2014-10-29

Na forum źle działa zegarek, wg czasu letniego.


Pobór prądu jak obliczyc ? - CoolKlim - 2014-10-29

Amfan napisał(a):Przy obliczaniu mocy jest tak, dodajesz prądy z faz następnie mnożysz przez cos(Fi) 0,93 i przez 230V .Przy obliczeniu prądu w twoim przypadku (dzielisz) 25000W/cos(fi)0,93/230V/3 =38,9A
te 70%/24h raczej odnosi się do zużycia energii a nie ile pobiera sprężarka, jeśli jest 25kW *18h (75%doby)=450kWh/dobę

Dziekuje własnie o to mi chodziło Smile


Pobór prądu jak obliczyc ? - klimatolog - 2014-10-29

barbie moc chłodnicza razy minus dwa to się zgodzę.A jak to odpowiadam.I (prąd) równa się podane napięcie( w woltach)podzielone przez (R oporność)Wzór jest dla jałowego obliczenia.Czyli sprężarka nie pracująca w układzie chłodniczym.Czyli pracująca bez obciążenia w układzie chłodniczym.Natomiast aby policzyć pobór prądu tej samej sprężarki wpiętej do układu chłodniczego należy znać współczynnik COP takiego układu chłodniczego.Czyli stosunek mocy elektrycznej mieżonej np.w Watach do stosunku wydobytej mocy chłodniczej mieżonej w Watach.I nie ma wzoru elektrycznego CoolKlim Bez oceny energetycznej układu chłodniczego tego nie dokonasz.


Pobór prądu jak obliczyc ? - barbie - 2014-10-29

a ile ma ten cosinus fi 40% ? .


Pobór prądu jak obliczyc ? - klimatolog - 2014-10-29

CoolKlim napisał(a):Witam

Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?

praca 70 % / 24h

25 kW / 400 V

Pozdrawiam
Dywagacje?


Pobór prądu jak obliczyc ? - barbie - 2014-10-29

cos fi trzeba przyjąć 0.8 .0.93 jest zupełnie nierealny .


Pobór prądu jak obliczyc ? - TOMEK1 - 2014-10-29

Witam
Jak obliczyć pobór prądu sprężarki ?
praca 70 % / 24h
25 kW / 400 V
Pozdrawiam
Odpisałem Ci o poborze prądu (natężenia prądu). Cęgi ,amperomierz. Z tego co piszesz tp interesuje cię zużycie energi el. Mimo że szkoły kończyłem 30 lat temu to z tego co pamiętam 1,73(pierwiastek z trzech) UxI x cos fi x 0.7 (Twój współczynnik obciążenia urządzenia.


Pobór prądu jak obliczyc ? - barbie - 2014-10-30

Tomek wzór podajesz prawidłowy,lecz pytający jest raczej zainteresowany doborem zabezpieczenia i przewodu zasilającego ,przed podłączeniem sprężarki nie zmierzy poboru cęgami .


Pobór prądu jak obliczyc ? - klimatolog - 2014-11-06

barbie napisał(a):Tomek wzór podajesz prawidłowy,lecz pytający jest raczej zainteresowany doborem zabezpieczenia i przewodu zasilającego ,przed podłączeniem sprężarki nie zmierzy poboru cęgami .
Jak raczej tak myślisz barbie to powinneś zainteresowanemu podpowiedzieć że każdy producent podaje maksymalny pobór prądu dla danego urządzenia.Sprężarka-cały agregat.Przed podłączeniem sprężarki? barbie do sieci eilektrycznej? Czy do układu chłodniczego?.Prawisz farmazony techniczne bynajmniej.Wzór podany przez Tomka jest prawidłowy wprost proporccjonalnie do Twojej wiedzy dotyczącej doboru zabezpieczeń i przekroju przewodów.





.


Pobór prądu jak obliczyc ? - barbie - 2014-11-06

na jakie ryby jest sieć eilektryczna ? .


Pobór prądu jak obliczyc ? - klimatolog - 2014-11-06

To nie forum polonistyczne.Do rzeczy kolego barbie z odpowiedziami.Omijanie odpowiedzi pani pozostawiłem na etapie szkoły podstawowej.Jedynej barbie którą ukończyłem.Bedąc Tobą nie polemizował z klimatologiem na forum .Po prostu Twój wizerunek słabnie polemizując z idiotą na forum ogólnie dostępnym.A co do Tematu podtrzymuję wypowiedż do tematu w poście Numer 21(oczko).
barbie napisz coś w temacie.


Pobór prądu jak obliczyc ? - TOMEK1 - 2014-11-10

.Prawisz farmazony techniczne bynajmniej.Wzór podany przez Tomka jest prawidłowy wprost proporccjonalnie do Twojej wiedzy dotyczącej doboru zabezpieczeń i przekroju przewodów.

Przytyku do mojej osoby nie rozumiem.CoolKlim pytał o pobór prądu napisałem jak szybko zmierzyć Potem okazuje się że chodzi o zużycie energii i kłótnia króra niczemu nie służy. Co do zabezpieczeń to jak napisał Kilmatolog (tabliczka , katalog , i w końću miernik .Dobór przewodu krótko 4A na mm kwadrat.


Pobór prądu jak obliczyc ? - barbie - 2014-11-10

PN-IEC 60364-5-523 to jest norma na dobór przewodu .4A na mm kwadrat to jest lipa .