Forum Klimatyzacja
Jaka klimatyzacja do serwerowni 2 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Jaka klimatyzacja do serwerowni 2 (/showthread.php?tid=1077)

Strony: 1 2


Jaka klimatyzacja do serwerowni 2 - gadget - 2008-04-24

To fakt bardzo cicho i powoli sie rozpedza prawie plynnie w innych firmach zauwazylem pewne "skoki" predkosci obrotowej sprezarki .


Jaka klimatyzacja do serwerowni 2 - wogotto - 2008-04-24

150 zł/6 miesiecy w przypadku fujitsu... To trzeba dobrze kalkulowac bo to 1000 montaz i 150 razy 9 przegladow suma jest dosyc pokazna jak na 5 lat gwarancji w przypadku fujitsu.Ale i tak polecam ta firme .Przepraszam za pisownie ale klawiatura jest jakby z szajsunga.


Jaka klimatyzacja do serwerowni 2 - kubowy - 2008-04-25

Kiedyś mówiłem na forum, że w laboratorium mamy podłączoną klimę do watomierza i producent podaję, że w trybie pompy ciepła ma pobierać 850[W], a żre z sieci 1,5 [KW] (klima z pierwszej półki 5lat gw).
Najlepiej w tym trybie prezentuje się stary wysłużony McQuay


Jaka klimatyzacja do serwerowni 2 - gadget - 2008-04-25

Pewni moc chlodnicza 2,5 kW ?