Pompa, wytwarzanie próżni itd. - lukbok - 2018-05-14

Witam,

Jak czytam niektóre posty to mam wrażenie, że na forum są sami teoretycy. Nie dość, że na pytania nie potrafią odpowiedzieć to takie pierdoły wypisują, że głowa boli.
Na początku zadałem pytanie skąd Panowie fachowcy wiedzą czy próżnie wytwarzać 20 czy może 45 minut? Jakoś nikt z Was na to nie odpowiedział. To skąd wiecie, że robicie to poprawnie?
Poproszę o przeliczenie: długość rur 5 m, temperatura otoczenia 20 stopni C. Pompa o wydajności 100l/min; ciśnienie 0,2mbar. Proszę o podanie wymaganego czasu działania pompy?



Bolas: weź Ty się puknij w głowę i przeczytaj moje posty od początku.
Nie chcę aby ktoś mi mówił jak to mam podłączyć bo jeżeli chodzi o hydraulikę to doskonalę wiem, a jeżeli chodzi o część gazową to poprosiłem "fachowców" o taką usługę i sam oceniłeś, że zrobili to źle.


JGX: dzięki za wypowiedź
Rury były zaślepione i zmiażdżone ale podczas prowadzenia przez mury i ściany doszło do uszkodzenia końca. Tak więc przedmuchałem aby być pewnym, że w środku nie pozostały żadne ciała stałe. Potem rury były zaślepione tylko taśmą i z jeden strony były w piwnicy a z drugiej na zewnątrz przez 2 miesiące.
Wody w nich nie było ale jasna sprawa, że była tam wilgoć z atmosfery zewnętrznej. Ale co to za problem jeśli właściwie zostałoby to zrobione to wilgoć zostałaby usunięta przez odparowanie.
Zostawiam to tak jak jest. Na obecną chwilę pompa działa bez zarzutu.


Pozdrawiam
Łukasz


Pompa, wytwarzanie próżni itd. - MarioO - 2018-05-15

lukbok napisał(a):Na początku zadałem pytanie skąd Panowie fachowcy wiedzą czy próżnie wytwarzać 20 czy może 45 minut? Jakoś nikt z Was na to nie odpowiedział. To skąd wiecie, że robicie to poprawnie?
Poproszę o przeliczenie: długość rur 5 m, temperatura otoczenia 20 stopni C. Pompa o wydajności 100l/min; ciśnienie 0,2mbar. Proszę o podanie wymaganego czasu działania pompy?
Nie zawracaj sobie tym głowy.O tym jak długo pompa próżniowa jest podłączona do urządzenia decyduje serwis który podbija gwarancję i bierze tę odpowiedzialność za wykonaną prace na siebie.Ty masz tylko korzystać z tego urządzenia U Ciebie gwarancji brak bo jak sam wspomniałeś panowie nie posiadali autoryzacji.Trudno przynajmniej było tanio.Choć może jednak nie do końca.?Jeśli urządzenie kwalifikuje się do zarejestrowania w CRO to musisz to zrobić i pamiętaj o regularnych obowiązkowych płatnych przeglądach przez certyfikowany serwis.To wszystko wynika z ustawy F-gaz Kary są dotkliwe


Pompa, wytwarzanie próżni itd. - lukbok - 2018-05-16

Witam,

tak jak pisałem.
Urządzenie zostało zakupione i podłączone przez osobę z uprawnieniami f-gaz i do gwarancji jedynie tego wymaga LG.

O długość pracy pompy nie powinien decydować serwis a jakieś wytyczne, dokumentacja. Osoby z uprawnieniami f-gaz powinni to znać i się do tego stosować.
Gwarancję mam 2 lata, a jak sami pisaliście ilość wilgoci zawartej w instalacji ma wpływ na trwałość urządzenia która to może zostać obniżona np. do 3 lat. I po zawodach.

Pozdrawiam
Łukasz