Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA (/showthread.php?tid=1901) Strony:
1
2
|
Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - senior - 2009-03-10 ciekawe jak wygląda przegrzanie takiego układu?? Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - tommatiz - 2009-03-10 Rury powinny być w dwóch izolacjach a nie w jednej.
Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Rześki LUFT - 2009-03-10 od tego ze i tłoczną i i ssącą w jednej otulinie puścił szlak tej klimy nie trafi pewnie ale że mu sie chciało tak bawić?
Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Klima-cool - 2009-03-11 Pewno to nie głupota to porostu nie wiedza 18m w jednej otulinie to tylko mogła być nie wiedza albo celowe skrócenie żywiołu klimy. Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Shitashii - 2009-03-12 znowu hydraulik robił Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Fujitsu Szczecin - 2009-03-12 Shitashii napisał(a):znowu hydraulik robiłWitam Prowokujesz mnie? Ja wywodzę się z branży hydraulicznej i takich cukierków nie rozdaje. Pozdrawiam Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Shitashii - 2009-03-12 Zaufaj mi, nie tylko takie rzeczy robią. Jak hydraulik odpływ skroplin robi pod górę, to już samo mówi o sobie. A Ciebie Stefanbud przepraszam, dobrze że jednak niektórzy coś się uczą, a nie tylko pakuła i nypel.... Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - tommatiz - 2009-03-12 Najfajniej jak hydraulicy biorą się za montaż klimy i zamiast rur calowych układają metryczne!!!!!! Potem wchodzi monter podłączać klimę i wychodzi z siebie i staje obok jak ma rozwiercać nakrętki. Oczywiście Stefanbud to nie do Ciebie. Kiedyś tak miałem...... pzdr Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Rześki LUFT - 2009-03-12 heh tez tak miałem facet sam sobie instalacje pociągnął i byl duuuzy problem bo te rury były metryczne i grube ścianki miały przez co nie było tak łatwo dogiąć pod klimą... masakra nie mało piękna z takimi rurami
Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Shitashii - 2009-03-12 Montaż agregatu do chłodni: Pierwsza ekipa: powiesili agregat i połamali rurki, tzn przeciągnęli do parownika :-) Druga ekipa: polutowali to i owo, a że się średnice nie zgadzały to nie ma problemu ze zrobieniem wstawki z większej. Filtr osuszacz dobę otwarty. Trzecia ekipa: trzeba uruchomić. Ale ile czynnika władować?? Nikt nie wie, brak papierów (ale za to taniej było), a narzędzi tyle co do wbijania gwoździ. Ostatecznie się udało i chłodzi - na pustej komorze, przez kilka godzin. Latem zadzwonią. 100% :-) |