Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - senior - 2009-03-10

ciekawe jak wygląda przegrzanie takiego układu??


Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - tommatiz - 2009-03-10

Rury powinny być w dwóch izolacjach a nie w jednej. Smile


Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Rześki LUFT - 2009-03-10

od tego ze i tłoczną i i ssącą w jednej otulinie puścił szlak tej klimy nie trafi pewnie ale że mu sie chciało tak bawić?Smile


Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Klima-cool - 2009-03-11

Pewno to nie głupota to porostu nie wiedza 18m w jednej otulinie to tylko mogła być nie wiedza albo celowe skrócenie żywiołu klimy.


Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Shitashii - 2009-03-12

znowu hydraulik robił


Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Fujitsu Szczecin - 2009-03-12

Shitashii napisał(a):znowu hydraulik robił
Witam

Prowokujesz mnie? Ja wywodzę się z branży hydraulicznej i takich cukierków nie rozdaje.

Pozdrawiam


Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Shitashii - 2009-03-12

Zaufaj mi, nie tylko takie rzeczy robią. Jak hydraulik odpływ skroplin robi pod górę, to już samo mówi o sobie.
A Ciebie Stefanbud przepraszam, dobrze że jednak niektórzy coś się uczą, a nie tylko pakuła i nypel....


Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - tommatiz - 2009-03-12

Najfajniej jak hydraulicy biorą się za montaż klimy i zamiast rur calowych układają metryczne!!!!!! Potem wchodzi monter podłączać klimę i wychodzi z siebie i staje obok jak ma rozwiercać nakrętki. Oczywiście Stefanbud to nie do Ciebie. Kiedyś tak miałem...... pzdr


Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Rześki LUFT - 2009-03-12

heh tez tak miałemTongue facet sam sobie instalacje pociągnął i byl duuuzy problem bo te rury były metryczne i grube ścianki miały przez co nie było tak łatwo dogiąć pod klimą... masakra nie mało piękna z takimi ruramiSmile


Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Shitashii - 2009-03-12

Montaż agregatu do chłodni:
Pierwsza ekipa: powiesili agregat i połamali rurki, tzn przeciągnęli do parownika :-)
Druga ekipa: polutowali to i owo, a że się średnice nie zgadzały to nie ma problemu ze zrobieniem wstawki z większej. Filtr osuszacz dobę otwarty.
Trzecia ekipa: trzeba uruchomić. Ale ile czynnika władować?? Nikt nie wie, brak papierów (ale za to taniej było), a narzędzi tyle co do wbijania gwoździ. Ostatecznie się udało i chłodzi - na pustej komorze, przez kilka godzin. Latem zadzwonią. 100% :-)