Test szczelnosci azotem przez zawor LP?????? - k_piachu - 2009-05-11

Ja staram sie napelniac bardzo powoli, odkrecam butle i pomalu nabijam te 22bar lub wiecej. A zatrzymuje sie zawsze przy 5bar nastepnie 10bar i nasluchuje czy cos syczy czy nie!!


Test szczelnosci azotem przez zawor LP?????? - radekklimat - 2009-05-11

mi kiedys parownik wyj...ło przy 10bar w alfie 156


Test szczelnosci azotem przez zawor LP?????? - bodzio - 2009-05-12

radekklimat napisał(a):mi kiedys parownik wyj...ło przy 10bar w alfie 156
Musiał być już utleniony i przez to cieniutki.
Ja 20 nie przekraczam bo z reguły to wystarcza.


Test szczelnosci azotem przez zawor LP?????? - radekklimat - 2009-05-13

bodzio auto made in italy wiec sie nie dziwie, efekt był ciekawy bo sie siwo w aucie zrobiło a klient stał przy mnie i zebys widział jego mine ale sam widział ile "zdarzyłem" nabic barow i nie mial pretesji


Test szczelnosci azotem przez zawor LP?????? - rabix - 2009-05-13

To na jakie ciśnienie sprawdzać w Lagunie 2004r aby nie uszkodzić elementów po stronie niskociśnieniowej, które nie są projektowane do prac przy ciśnieniach takich jak np skraplacz.?