Kaseta Fujitsu - problem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Kaseta Fujitsu - problem (/showthread.php?tid=2831) Strony:
1
2
|
Kaseta Fujitsu - problem - dominik486 - 2009-09-17 Nie pytam, bo pisałes ze wspołpracujesz z duzymi firmami, dlatego myslałem, ze własnie Ty jestes podwykonawcą, ale sie myliłem
Kaseta Fujitsu - problem - tommatiz - 2009-09-17 Powinieneś pamiętać że przesyłałem Tobie umowę dystrybucyjną do współpracy tak więc odpada podwykonawstwo . Pzdr
Kaseta Fujitsu - problem - jurek01 - 2009-09-19 witam kolegów JAXON999 prosił o doradztwo elektryczne . Jeżeli jest to urządzenie trójfazowe to wielce prawdopodobne jest że kontroler Faz odczytuje błąd. BRAK FAZY Jeżeli alarm nadal wyświetla komunikaty spróbowałbym przełożyć FAZY . Pod warunkiem że są #3# Kaseta Fujitsu - problem - barbie - 2009-09-19 jak byś czytał uważnie to byś wiedział że to urządzenie jednofazowe-przewód zasilający 3razy4mm2. Kaseta Fujitsu - problem - jurek01 - 2009-09-19 Wychodzi na komunikację ,,albo co najgorsze ELEKTRONIKA Kaseta Fujitsu - problem - barbie - 2009-09-19 ten klimatyzator ruszył-przeczytaj wcześniejsze posty. Kaseta Fujitsu - problem - jurek01 - 2009-09-20 Jeżeli to okolice Katowic to w środę masz to zrobione 501 464 168 . \ |