co o tym myślicie ? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: co o tym myślicie ? (/showthread.php?tid=3142) Strony:
1
2
|
co o tym myślicie ? - tommatiz - 2010-02-11 OK to sprawdź zawór i daj znać. Pzdr co o tym myślicie ? - wit - 2010-02-11 90% na zawór. przycina bydle. albo masz jakiś brud,albo wilgoć w układzie. albo siada cewka zaworu... stawiam na jakiś brud... przy uszkodzonej cewce raczej nie byłoby problemu przy starcie w trybie chłodzenia... sprężarki nie mają grzałek... przy obecnych temp to kiepsko... a mają chociaż te klimki jakąś regulację ciśnienia skraplania ? coś co steruje wiatrakiem w jednostce zewnętrznej ograniczając obroty dokąd się układ nie rozgrzeje? ten zawór też potrzebuje różnicy ciśnień coby dojść w krańcowe położenie... może... zimny skraplacz i niskie ciśnienie -a zawór stoji w połowie... nie puszczając gazu -sprężarka mieli na pusto i drży... jak kilka razy "klapniesz" zaworem -to wreszcie się przesunie w pozycję pracy... spróbuj -może da się zmierzyć ciśnienie tłoczenia/ skraplania ? może jest w jednostce zewnętrznej stosowny szrederek? i co z regulacją obrotów tego wiatraka? jest jakaś forma "zestawu pracy zimowej" ? co o tym myślicie ? - wit - 2010-02-11 acha -spróbuj jeszcze jednego... jak chodzi źle i drży -opukaj jakimś kluczem zawór rewersyjny... tak coby go konkretnie ostukać -ale coby reszta maszyny nie drżała... delikatnie szybko czymś metalowym opukaj... jeśli poprawi się po delikatnym ostukaniu -to masz prawie pewność, ze to zawór... że opukiwanie i wstrząsy pomogły przesunąć się tłokowi w zaworze... niestety znalezienie usterki to jak wróżenie z fusów... im więcej fusów -tu danych, pomiarów i prób -tym większa szansa prawidłowej wróżby- diagnozy... ciężko radzić na odległość... sprawdzaj co możesz i żuć jak najwięcej informacji... co o tym myślicie ? - barbie - 2010-02-11 zmierz napięcie na cewce podczas niestabilnej pracy zaworu rewersyjnego-może być problem z przekaźnikem włączającym zawór rewersyjny ,w płytce elektronicznej . co o tym myślicie ? - jacek 64 - 2010-02-12 Dzięki koledzy za podpowiedzi. Niestety klima jest na wysokości 8 metrów . Za każdym razem muszę wołac podnośnik. Chociaż w tej firmie jest za darmo - to dużo zachodu. Dzisiaj tam podjechałem i poinstruowałem użytkowników aby przed załączeniem przełaczyli na chłodzenie , potem na grzanie i z powrotem . Po 2 razach wszystko zaczyna pracować poprawnie. Myślałem pod kontem zanieczyszczeń aby spuścić gaz, i przedmuchać azotem i z powrotem napełnić. Jeżeli chodzi o przełaczanie zaworu to było słychać wyrażnie skok cewki i syk gazu. Trudno było wyczuć czy te drgania pochodzą z agregatu czy też z zaworu. Jeżeli chodzi o regulację prędkośći obrotowej wentylatora - to jej nie ma . Obroty są na full. Co ciekawe - żadna z tych klim nie była obldzona - czyściutkie 30 sztuk . Pracują codziennie od 7 do 15 . Przy nastepnym podejściu postukam jeszcze w zawór , i zmierzę napięcie na cewce i za przekażnikiem . Ale najrozsądniej będzie klimę zdemontować i na warsztat- zmiana zaworu co o tym myślicie ? - R-40 - 2010-02-12 Innej możliwości raczej niema jak zawór czterodrogowy.Może się mylę. co o tym myślicie ? - barbie - 2010-02-12 albo zawór albo jego zasilanie . co o tym myślicie ? - R-40 - 2010-02-12 Opcje są dwie .Statystyki wskazują na mechaniczne zacinanie. co o tym myślicie ? - wogotto - 2010-02-13 Witam.Czy może wiesz że w tej jednostce obojętnie czy jest tam pilot naścienny czy inny możesz odczytać kod błędu.Podaj go i wtedy dasz możliwość zdiagnozowania usterki. co o tym myślicie ? - tommatiz - 2010-02-13 Pytałem wcześniej o sprawdzenie kodami błędu ale może urządzenie nie podać informacji póki nie wejdzie w tryb awaryjny albo diody nie zaczną migać albo normalnie się zablokuje i nie będzie reagować na pilota. Ale warto sprawdzić. Pzdr co o tym myślicie ? - R-40 - 2010-02-13 tommatiz napisał(a):Może kolego masz za krótką linię? Przez ścianę oczywiście robi się takie montaże ale niektóre firmy podają np. minimalna długość orurowania 1metr. A jak Fujitsu mówi? Wiem że jak jest za krótka linia to może być taki problem o jakim mówisz. PzdrFujitsu mówi jak najkrótsze .A będzie ekonomicznie. co o tym myślicie ? - tommatiz - 2010-02-13 R-40 napisał(a):Przeczytałem katalogi FUJITSU i instrukcje montażowo-serwisowe i nigdzie nie jest napisane że linia ma być jak najkrótsza!!! Wszyscy na forum to wiedzą że zbyt krótka linia nie jest wskazana więc nie pisz takich rzeczy bo możesz w błąd wprowadzić mniej wtajemniczonych montażystów. Toshiba mówi w katalogu że małe urządzenia powinny mieć minimum 1metr instalacji a urządzenia większej mocy więcej jak 1metr.....tommatiz napisał(a):Może kolego masz za krótką linię? Przez ścianę oczywiście robi się takie montaże ale niektóre firmy podają np. minimalna długość orurowania 1metr. A jak Fujitsu mówi? Wiem że jak jest za krótka linia to może być taki problem o jakim mówisz. PzdrFujitsu mówi jak najkrótsze .A będzie ekonomicznie. co o tym myślicie ? - barbie - 2010-02-13 R40 to kolejne wcielenie tego samego chłopka -roztropka,co wszystko wie najlepiej-z jego wypowiedzi wynika że o klimatyzacji nie ma zielonego pojęcia . co o tym myślicie ? - byniom - 2010-02-14 Koledzy pofolgujcie trochę bo R-40 się wypwiedziął bo miał do tego prawo a wy zaraz go negujecie. Powiedział to co wiedział więc jeżeli nie ma racji to napiszcie że sie myli a wy odrazu go atakujecie. Barbie jeżeli w taki sposób będziemy podchodzić to każdy będzie naszym wrogiem kto tylko inaczej myśli niż my. Nie wpadajmy w psychozę że każdy to jasio czy r-12
co o tym myślicie ? - bartekyogico - 2010-02-14 R-40 napisał(a):Fujitsu mówi jak najkrótsze .A będzie ekonomicznie.No ale w granicach rozsadku.Jade kiedys na awarie patrze a tam na rurkach z jedn wew poobcinane srubunki i porobione kielichy wkrecone do jedn zew. Linia prota jak drut i miala ze 30 cm. Poki nie bylo upalow jakos tam krecilo... To taki przyklad ekstremalny a koledze R i Fujitsu na pewno nie o to chodzilo. co o tym myślicie ? - R-40 - 2010-02-14 bartekyogico napisał(a):Na ilu centymetrach zaczynają się granice rozsądku?Powyżej 30 cm? Jak wiadomo każdy układ chłodniczy jeżeli ma czym bardziej krótszy odcinek pomiędzy pomiędzy wymiennikami jest sprawniejszy i nieponosi niepotrzebnych strat ciepła i energii.Przegrzanie pomiędzy końcem parownika a króćcem ssącym jest efektem nieporządanym ale w niektórych przypadkach nieuniknionym ze wzgędu na długość instalacji.Dobrze dobrana instalacja pod względem wydajności układu pomiędzy parownikiem i sprężarką niedoprowadzi do zasysania ciekłego czynnika.A przecież o to tutaj chodzi.Każdy producent do tego dąży aby przegrzanie było jak najmniejsze.Co za tym idzie polepsza się wydajność układu-Zmniejsza się objętość par zasysanych czynnika -Zmniejsza się pobór prądu i zmniejsza się temperatura czynnika.Dlatego układy o wydłużonych odcinkach tuningujemy ilością czynnika aby zmniejszyć przegrzanie.R-40 napisał(a):Fujitsu mówi jak najkrótsze .A będzie ekonomicznie.No ale w granicach rozsadku.Jade kiedys na awarie patrze a tam na rurkach z jedn wew poobcinane srubunki i porobione kielichy wkrecone do jedn zew. Linia prota jak drut i miala ze 30 cm. Poki nie bylo upalow jakos tam krecilo... To taki przyklad ekstremalny a koledze R i Fujitsu na pewno nie o to chodzilo. co o tym myślicie ? - wit - 2010-02-14 najlepsza jak najkrótsza linia... ale... zawsze jest jakieś ale. producenci zakładają, że zazwyczaj linia ma kawałek.. powiedzmy ze 3 metry długości. jeśliby wewnątrz jednostek wszystko było super do krótkiej lini to fajnie... ale... optymalizowane jest dla przeciętnej długość. czasem kosztem jakiś syfonów... czasem z założeniem, że jakieś tam przegrzanie realizowane jest już na rurkach a w samym urządzeniu założone mniejsze niż potrzeba -bo na rurce i tak się przegrzeje czynnik o te dodatkowe 2 czy 3 stopnie... i ten metr długości rurek wydaje się rozsądnym minimum... podobnie... fabrycznie ładowane jest czynnika tak jakby linia te kilka metrów miała... jak bardzo krótka... to układ może wyjść minimalnie przepełniony... |