coś na temat R507 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: coś na temat R507 (/showthread.php?tid=3160) Strony:
1
2
|
coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-18 Jak w beczkach to ma dobrego kołodzieja i dobre beczki z atestem ciśnieniowym. coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-18 pawelek napisał(a):Zapamiętaj sobie jedną rzecz.Każdy czynnik który zaczyna się na 400 to dla chłodniarza udręka.R-40 napisał(a):Niewzioleś po uwagę przekroju kapilary do jej długości.dzięki R-40 za uznanie. Masz racje zapomniałem o przekroju kapilary, która tez oczywiście ma wpływ na wydajność urządzenia. Nie wiem jeszcze dostatecznie dużo i nie zamierzam z tobą polemizować. pozdrawiam. coś na temat R507 - barbie - 2010-02-19 polecam wszystkim zainteresowanym tematyką R404A i R507 artykuł Chłodnictwo & Klimatyzacja 3/2008 strona 56 Felix Flohr ,Christoph Meurer .temat jest opisany naukowo ,bez odniesień do zakonu szpitalników z Malborka . coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-19 Przypominam że temat jest na temat 507.Azeotropa którego mieszaniny możemy zapodawać w formie cieczy i gazu ponieważ mieszaniny tych gazów wrzą przy stałej temperaturze bez zmiany składu faz.Czyli pokrótce Artic miał rację.Nie zawsze warto płacić drożej za kursy. coś na temat R507 - barbie - 2010-02-19 to są mieszaniny . coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-20 Czy Ty to Kopernik? Wiadomo że to są mieszaniny .Niewolno napuszczać w fazie gazowej czynników ZEOTROPOWYCH takich jak np. 404-A,np407-C.Czy zrozumiałeś czy nie?.Młotka nieposiadam.Szkoda że urlich go nieposiadał .Bo gdyby wiedział że posiada takie GRONO uczni to by się w niego zaopatrzył.Na jego miejscu nie w 0,5kg, tylko od razu aby zabić. coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-20 Oba na temat.Regał czy lada jak podłąnczysz manometry i będzie 3,5 bara będzie okey .Oczywiście na ssaniu i prze 507.Pozdrawiam. coś na temat R507 - barbie - 2010-02-20 czynniki R404A i R410a -są bliskoazeotropowe (BAZEO) można je dopełniać gazem chociarz nie jest to zalecane . coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-20 W skrócie BAZEO to czynniki-R402c-R403b-R404a-R406a-R407a-R407b-R408a-R410a.Azeotropowe mieszaniny gazów którymi możemy doić urządzenia bez względu na położenia butli to między innymi takie czynniki jak R507-R502-R508-R509-R410b.Pozostałe czynniki zapodajemy wyłącznie w stanie ciekłym. A gdzie te biedne okolice gdzie stosują inne zasady.Chyba niesą tak biedne jeżeli je stosują. r coś na temat R507 - Artic - 2010-02-21 kasować nie będe bo mądrze napisał ale poprawię
coś na temat R507 - wit - 2010-02-21 r507 -mieszanina DWÓCh składników -azeotropowa -w praktyce zachowuje się jak czynnik jednorodny -można napełniać jak się chce -cieczą lub gazem (choć ja i tak wolę po cieczy) R404 -czynnik bardzo podobny -ma dodatkowo niewielką około 3% domieszkę r134. 404 -tzw quasi azeotropowy -czyli prawie azeotropowy -w praktyce zachowuje się jak substancja prawie jednorodna -ale tu już lepiej napełniać "po cieczy" w przypadku wycieku -skład pozostałej ilości r507 się nie zmienia -a r404 prawie się nie zmienia -i spoko można dopełnić... (czego nie wolno robić np w przypadku r407). kiedyś r404 był tańszy od 507 -prostszy w produkcji czy coś... teraz ceny raczej odwrotnie... r507 ma o kilka procent lepsze wydajności od 404... ale... jeśli np. skraplacz jest mały i ledwie wyrabia -to przy 404 jet minimalnie mniejsze ciśnienie skraplania... i układ może jeszcze sobie radzić a przy 507 już będzie za duże ciśnienie skraplania... podkręcanie presa HP ma przecież jakieś granice rozsądku... przezbrojenie układu z r22 na coś nowszego... jeśli mamy duuuży skraplacz to 507 jest lepszym wyborem... jeśli skraplacz nie ma rozsądnego zapasu to 404 jest mniej ryzykownym rozwiązaniem... a jak skraplacz przy r22 był na styk to ani przy 404 ani przy 507 nie wyrobi... coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-21 a jak skraplacz przy r22 był na styk to ani przy 404 ani przy 507 nie wyrobi... To święta racja Wit.Jeżeli chodzi o skraplacze to niebądż taki drobiazgowy.Przy takiej samej wielkości skraplacza i tej samej straty jego wydajności ze względu zabrudzenia różnica ciśnień wynosi około 0,5 bara.Także ten i ten czynnik w takim układzie sobie nieporadzi.Ale nie o to mi chodzi .Co sądzicie o czynniku pod nazwą handlową FX-90 jako zamiennik r-22 bez wymiany oleju i niestety z poślizgiem temperaturowym.Czy ktoś go stosuje i jakie macie ewentualnie wnioski. coś na temat R507 - byniom - 2010-02-21 Tzw. R419A coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-21 Tak byniom o to mi chodzi.Bo jak można skutecznie i szybko wymienić olej wg norm aby zarobić ,i w przyszłości nam nikt niezarzucił że nie uzna gwarancji sprężarki bo stwierdzono ślady oleju mineralnego. coś na temat R507 - barbie - 2010-02-22 Polska Norma to jest utwór literacki który nie ma mocy obowiązującej .w Polsce produkuje się amoniak i dwutlenek węgla i tylko tych czynników obowiązują Polskie Normy . |