Forum Klimatyzacja
Manometr elektroniczny Testo 550 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Manometr elektroniczny Testo 550 (/showthread.php?tid=3279)

Strony: 1 2


Manometr elektroniczny Testo 550 - byniom - 2010-04-23

R-40 Dobrze że takie tematy poruszasz ale myślę że sprzet tego typu jaki ostatnio stosujemy to jedynie ułatwienie bo żaden markowy czy zwykły manometr nie zastąpi wiedzy i doświadczenia. Opisany przez ciebie problem zdaża się raczej nie codzień a nawet jak się zdaży to jak nie wiesz o tym to nawet najlepsze manometry nie pomogą. JA osobiście wole takie manometry niż zwykłem bo nie musze trzymać dodatkowo termometru żeby mierzyć przegżanie ale jeżeli nie bede analizował prawidłowo układu to one nic mi nie dadzą ale musisz przyznać że ułatwiają życie.


Manometr elektroniczny Testo 550 - Fujitsu Szczecin - 2010-04-23

R-40 napisał(a):Parametr przegrzania podawany jest oczywiście w K, za pomocą jego jestem w stanie zdiagnozować: ilość czynnika w układzie, czy urządzenie dąży do utrzymania tego parametru który jest najważniejszym parametrem w klimatyzacji.
Pod warunkiem sprawnie działającego elementu dławiącego czynnik np.Ktoś nieodpowiednio uciął kapilarę lub zawór rozprężny się zaciął w położeniu prawie zamkniętym i wzrośnie ci przegrzanie sugerując małą ilość czynnika pomimo prawidłowego napełnienia układu.
Witam

Przegrzanie pary masz z termometru a parametr przegrzania jest wyliczany. Jak jest zatkana kapilara to tylko zmienia się temperatura pary?

Pozdrawiam


Manometr elektroniczny Testo 550 - artur007 - 2011-03-09

proszę o namiar gdzie najtaniej można zakupić TESTO 550-2 dziekuje pozdrawiam


Manometr elektroniczny Testo 550 - byniom - 2011-03-09

Pytaj w termo-shiessl