Forum Klimatyzacja
Dobor rurociagu - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Dobor rurociagu (/showthread.php?tid=3386)

Strony: 1 2


Dobor rurociagu - R-40 - 2010-05-07

Jak zakladzsz 1000 kolan to warto zapłacić za projekt.


Dobor rurociagu - zuku - 2010-05-10

Dałem cieczowa 5/8 dlatego że: wyjście z agregatu było fi 16, korpus zaworu miał przyłącz fi 12 Ssąca fi 28 bo: takie bylo wyjscie z agregatu i program do doboru rurociągu taki dobral a predkosc byla 12,5 m/s Dzięki za wszelkie wskazówki.


Dobor rurociagu - CoolDragon - 2010-05-14

Ciekawa wydała mi się dyskusja pomiędzy szk6 a R-40. Patrząc na argumenty (szczególnie te z bramkami i autostradą) to racja powinna być po stronie R-40. Jednak coś mi mówi że lepiej robić jak sugeruje szk6. Tak sobie myślę (wracając do autostrady) rura fi 16 - autostrada 2 pasy ruchu i zawór fi16 dwie bramki, to teoretycznie idealnie rozwiązanie i zwiększenie do miliona bramek lub pasów nic nie zmieni. Jednak teoria a praktyka... (wiadomo)
W praktyce ani autostrady ani przewody nie biegną prostoliniowo i na małych dystansach. Wystarczy dodać zakrętów (syfonów) i ani samochody ani inne media już nie płyną jednostajnie (na łuku czynnik płynący po zewnętrznej ma inną prędkość i drogę od tego po wewnętrznej) i okazuje się, że nabierają straty w stosunku do przepustowości bramek... wiec lepiej dodać jeden pas więcej czyli zamiast fi16 lepiej 18.
Tyle praktyki. Niestety jest jeszcze jedna teoria która przemawia tym razem za R-40, niestety nie umiem jej przełożyć wymiernie na praktykę, nawet tę autostradową. Mianowicie: na całkowity opór czynnika w rurze składa się jeszcze opór tarcia z powierzchnią a ten zależy jak byk od fi rurki. Im większe fi tym gorzej.
Jednak zakładając, że tego problemu niemal nikt nie uwzględnia, straty chyba mają się nijak do zysków i dlatego lepiej mimo wszystko fi 18
Jednak właśnie po to jest forum aby takie sprawy analizować i konfrontować z tym co pokazuje życie.
Tak, to się rozpisałem :-)
To dla tych co nie tylko lubią wiedzieć, że działa ale też dlaczego działa

Pozdrawiam, szczególnie R-40 i szk6


Dobor rurociagu - Shitashii - 2010-05-14

CoolDragon napisał(a):(...) Mianowicie: na całkowity opór czynnika w rurze składa się jeszcze opór tarcia z powierzchnią a ten zależy jak byk od fi rurki. Im większe fi tym gorzej.
(...)
Tu się nie zgodzę. Przy większej średnicy opór przepływu (wynikający z oporów tarcia ze ściankami) będzie mniejszy. A to ze względu na pole przekroju poprzecznego rury, a dalej z drugiej pochodnej tego pola Big Grin


Dobor rurociagu - CoolDragon - 2010-05-14

Całościowy opór oczywiście będzie mniejszy ze wzrostem średnicy i to są plusy ale z tego co mi się wydaje, to cząstkowy opór tarcia jest jednak większy przy wzroście pola powierzchni. Jeśli płynące medium musi pokonać tarcie dajmy na to o wartości 1 wynikający z pola powierzchni styku powiedzmy też 1, to jeśli to pole zwiększymy do 2 no to na "chłopski" rozum opór też wzrośnie do 2 i to jest właśnie minus.

Jedno jest pewne, opór łódki płynącej w wodzie zależy m.in. od tarcia na polu powierzchni zamoczonej. A przecież jest sprawą umowną i bez znaczenia czy medium trze o powierzchnie czy powierzchnia trze o medium.

Mylę się?
Jeśli tak, to R-40 zostaje bez argumentu?
Pozdrawiam


Dobor rurociagu - Shitashii - 2010-05-14

Poetycko z tą łódką :-)
A tu trochę wiedzy akademickiej: http://www.uwm.edu.pl/kiap/dydaktyka/H01.pdf - zobacz pierwszy wzór. Upraszczając przepływ, to obrazuje on, że opór maleje wraz z kwadratem średnicy rury.
Oczywiście dla zachowania prędkości przepływu oraz ze względów ekonomicznych nie możemy popaść w absurdy i dawać do np agregatu 5kW rur o olbrzymich średnicach jak w gazociągu jamalskim Smile (czy jakoś tak).

hm.... a dlaczego link nie robi się hiperłączem, nawet gdy piszę w klamrach [ u r l ] [ / u r l ] ???


Dobor rurociagu - R-40 - 2010-05-14

Poniekąd wszyscy mają rację.Jedni są zdania że zwiększenie przekroju rurociągu ssawnego polepszy powrót oleju,Ja sądzę inaczej.


Dobor rurociagu - barbie - 2010-05-14

to wszystko zależy co jest wyżej -chłodnica czy agregat i czy są syfony .