Temperatuty czynnika 410a - mentor - 2010-12-28

Chyba bez serwisu się nieobejdzie.Z bardzo niezrozuniałego opisu wynika na niedostateczną ilość czynnika lub pracę poza zakresem jego możliwości i przeznaczenia.


Temperatuty czynnika 410a - ale.ale - 2010-12-28

Tuż przed nagłym wyłączeniem sie jednostki słychać przyspieszenie sprezarki ,,,pracuje tak kilka sekund na wysokich obrotach i STOP , Ten co był ,,,,serwisant,, Sad podpiął manometry w czasie pracy pompy i na rurce przed i za skraplaczem było ok 35atm , zapytałem czy tyle ma być , powiedział ze to inwerter i chyba dobrze ??? to poco podpina by sie dowiedzieć ze to jest ,,,,chyba,,, ?????????????? Sad albo jest ok albo nie Sad , a czasem gdy wszystko jest zimnie bo pompa stała , bo nie musiała pracować , to nawet przy starcie po kilku sekundach juz jest STOP , tak kilka razy ,,,,az wystartuje


Temperatuty czynnika 410a - Shitashii - 2010-12-28

To może tu masz odpowiedź:
mentor napisał(a):Chyba bez serwisu się nieobejdzie.Z bardzo niezrozuniałego opisu wynika na niedostateczną ilość czynnika lub pracę poza zakresem jego możliwości i przeznaczenia.



Temperatuty czynnika 410a - ale.ale - 2010-12-28

tak , ale był ,,chłop ,, co sie na tym zna i on usterek nie widzi ,a ja widze i co mu mam zrobić??????????? wiem ze to ,,sampróbka ,, ale ze strony cisnień mówi ze jest dobrze , a niejest


Temperatuty czynnika 410a - mg - 2010-12-28

Wezwij fachowca


Temperatuty czynnika 410a - ale.ale - 2010-12-28

wezwałemmmmm, na ,,drzwiach ,,ma napisane serwis daikina , to mysle ze nie wezwałem stolarza , dzisiaj umówiłem sie z innym co sprobuje Sad sie podjąć diagnozy


Temperatuty czynnika 410a - mg - 2010-12-28

Ale czujesz to... 35 bar w zasobniku? może być groźnie.


Temperatuty czynnika 410a - mg - 2010-12-28

Niech więcej gazu nie dobija.


Temperatuty czynnika 410a - Shitashii - 2010-12-28

35 barów nie w zasobniku, tylko w j.w. będącej w zasobniku. Spróbuj właśnie z inną firmą robiącą Daikina.


Temperatuty czynnika 410a - ale.ale - 2010-12-28

moze nie precyzyjnie napisałem, ale zgadza sie te 35 bar to na czynniku gorącym , nie w zasobniku c,o, inna firma juz zamówiona , a czy toś wie jak sie kasuje na sterowniku błędy które tam ,,wyskoczyły,, 2 błedy tam sobie ,,siedzą ,, od samego początku i niewiem czy to nie jeszcze pozostałości po poprzednim urzytkowniku


Temperatuty czynnika 410a - Shitashii - 2010-12-28

Nie kasuj błędów - serwis będzie mógł lepiej coś zdiagnozować


Temperatuty czynnika 410a - Awent - 2010-12-28

W Daikinie na sterowniku ściennym możesz sprawdzic temperaturę odparowania, przy grzaniu bardzo ważne jest czystość parownika,


Temperatuty czynnika 410a - HVAC - 2010-12-28

nie znalazłem informacji, że ten wymiennik z kanałówki jest wstawiony do typowego zbiornika, po prostu bez załamania i uszkodzenia wymiennika nie da się go w cisnąć - to po 1
mniemam, że wstawiłeś to zbiornika typu "widaro" i wydaje ci się, że płynie przez niego woda ale tak nie jest, w zbiorniku nie ma ciśnienia - efekt jest taki jakbyś wyłączył wentylator w kanałówce, grzeje, grzeja a tu sru zabezpieczenia cisnieniowe wyłączają sprężarkę. należy zapewnić określony odbór ciepła, ciepła woda nie rozejdzie się sama z siebie - to po 2.

jakieś cztery lata temu zmontowałem dla klienta pompę ciepła o zbliżonej wydajności tylko że:
- zbiornik 500 l robiony na zamówienie ze specjalnym (powiększonym) otworem rewizyjnym
- wymiennikiem jest potrójna wężownica 3 x 20 fi rurki miedź 10 mm,
- układ działa do dziś i grzeje dom 180 m

dlatego jest problem przekazaniem ciepła do wody i serwis nic nie pomoże.


Temperatuty czynnika 410a - mentor - 2010-12-28

W tym układzie jest pompa obiegowa wody która spełnia rolę wentylatora sterowana temperaturą.Tagże brak wydajności chłodnicy niewchodzi w rachubę.Swiadczy o tym tagże duża różnica tempereatur na wejsciu i wyjściu z chłodnicy.


Temperatuty czynnika 410a - Shitashii - 2010-12-28

Ale on (ale.ale) pisze, że mu właśnie spada temperatura z 80~60*C do ok 37-34*C
...Temperatura rurek przed i za wymiennikiem (z jednostki wewnętrznej).


Temperatuty czynnika 410a - ale.ale - 2010-12-28

AWENT ,,,,,,,jakim sposobem w sterowniku sciennym to sprawdze ?, parownik czysty , jak nowy

HVAC.........1,>>,zbiornik pospawany na ,,miare,, nic nie połamane
2 ,>>woda płynie , bo wstawiłem wodomierz i znam przepływy przy róznej predkości pompki

3 cisnienie jest takie jak w całym c.o. ok 1 bar
4 > róznica temperatur na c.o. to ok 4*C przy max obrotach pompki


Temperatuty czynnika 410a - HVAC - 2010-12-28

woda płynie zbyt wolno, zbyt mała pompa obiegowa,
ile m3/h przepływa?
no jeszcze, jeżeli ta instalacja istnieje wrzuć fotke zbiornika


Temperatuty czynnika 410a - ale.ale - 2010-12-28

przepływ ? 1500 litrów na godzine i róznica temp ,4*c co daje 7kW , a pobór mocy przez urządzenie 3150 W czyli cop 2.22 Sad


Temperatuty czynnika 410a - mg - 2010-12-28

1,5m3/h to duży przepływ, czy jesteś pewny że cały strumień wody przepływa przez skraplacz?
Wydaje mi się że większość idzie bokiem po za wymiennikiem.


Temperatuty czynnika 410a - Shitashii - 2010-12-28

Ale on ma spadek temperatury na wymienniku ok 25 - 45K !! Uparli się, że nie ma odbioru ciepła, a to nie o to chodzi.


Temperatuty czynnika 410a - mg - 2010-12-28

Coś mi tu nie gra Wink 35bar dla 410a to około 57'C


Temperatuty czynnika 410a - awax - 2010-12-29

Wszystko jest tu "grubymi nićmi szyte",Ktoś bawi się zapałkami.
Z pewnością serwis Daikina sobie poradzi.


Temperatuty czynnika 410a - ale.ale - 2011-01-15

Moze moje obserwacje komus sie przydadzą, Po kilku dniach obserwacji i niezeleznie od temp ,zew doszedłem do wniosku ze moja pompa nie lubi zbyt wysokiej temp zadanej , w porównaniu z temp otoczenia ( czujki temp , wewn.) Gdy temp zadana jest np 22* a temperatura otoczenia czujki 23 * wszystko działa płynnie i jednostki zew nie ,,wybija,, , w przypadku tej samej temp otoczenia czujki a zadanej np 30 stopni pompa startuje z ,,kopyta,, idzie pełna moc i ,,wybija,, jednostke zew . A co do temperatur czynnika w obiegu , jestem w trakcie ich pomiarów


Temperatuty czynnika 410a - mg - 2011-01-15

Ale zagadka!, no no no :lol:


Temperatuty czynnika 410a - aż tu nagle - 2011-12-02

i czy to ktos pomierzył??