problem z ladą - crocens - 2011-03-29

działaja te układy i to dobrze, tylko trzeba mierzyć rzeczywiste przegrzanie i bardzo dobrze ułożyć czujnik S2. Żadko się to stosuje i raczej tylko do powielanych urządzeń, czyli do np do mebli chłodniczych. Mówie wam, cewka na 230d.c, sterownik podaje 230a.c.


problem z ladą - crocens - 2011-03-29

zarize napisał(a):
crocens napisał(a):akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko

nie sadze ze to przyczyna bo mowil ze zawor pracowal podczas napelniania zapchanie to prawie pewne

ja sądzę, zajzyj do dokumentacji akcc 550, daje zawsze prąd zmienny. Zajrzyj do dokumentacji starszych AKV (bo nie wierze, że jest nowy), cewki mają na prąd stały.

Mój tez od czasu do czasu przepuszczał, do czasu, potem poszła cewka Smile


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

wstaw tam zwyklego rozprezniaka wykorzystaj ten elektromagnetyczny co masz dodaj carela i po problenie za te 2 kola co dales na sterowanie to 5 lad bys zrobilBig Grin a nauka kosztuje dobrze ze i tak malo inwestujesz Big Grin


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

crocens napisał(a):
zarize napisał(a):
crocens napisał(a):akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko

nie sadze ze to przyczyna bo mowil ze zawor pracowal podczas napelniania zapchanie to prawie pewne

ja sądzę, zajzyj do dokumentacji akcc 550, daje zawsze prąd zmienny. Zajrzyj do dokumentacji starszych AKV (bo nie wierze, że jest nowy), cewki mają na prąd stały.

Mój tez od czasu do czasu przepuszczał, do czasu, potem poszła cewka Smile

ale on testuje juz 3 dzien nie mozliwe ze cewka to wytrzymuje nie zakladaj ze zawor stary i nie odsylaj mnie do dtrrek spytaj zainteresowanego on widzial wie moze potwierdz


problem z ladą - popeye - 2011-03-29

zajme sie tym zaworem jak tylko sciagna ta uszczelke aluminiowa.dziekuje za porady i fajnie ze mozna sie tu poradzic fachowcow. i chyba dzieki takim problemom czlowiek najwiecej sie uczy Smile a ja lubie sie uczyc i lubie problemy Big Grin
Pozdrawiam wszystkich.


problem z ladą - p.obelix - 2011-03-29

Cewka na 100% jest na AC czyli prąd zmienny.


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

Daj tylko znac co ustalilesBig Grin


problem z ladą - crocens - 2011-03-29

http://www.danfoss.com/Products/Categories/Detail/RA/Electronically-Operated-Valves/Coils-for-AKVAKVAAKVH/DC-Coils-for-AKVAKVA-valves/018F6781/be4f819c-b1f1-4465-a744-103782b5798a/9770f329-9b51-44de-b6aa-65a41e7f430e.html

Karta katalogowa cewki do AKV, 230d.c.


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

Ja daje maly palec ze zapchany Big Grin kolego crocens wchodzisz o zaklad? Big Grin


problem z ladą - barbie - 2011-03-29

na prąd stały cewka ma 2500 omów,na zmienny 500 omów jeśli się pomylisz spalisz układ elektroniczny .cewki na prąd stały są t


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

My wiezymy ze sa takie cewkiBig Grin tylko czemu upierasz sie ze tam taka jestBig Grin


problem z ladą - popeye - 2011-03-29

jezeli cewka jest na staly to podajac zmienny nie spali sie ale odwrotnie tak


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

popey napewno sprawdzales czy cewka jest zgodna?


problem z ladą - crocens - 2011-03-29

bo znam firmę która sprzedaje lady chłodnicze w komplecie z tymi agregatami. Sprzedają lade i proponuja akurat te agregaty. Malo tego, czasami coś w tych ladach naprawiają i potem są takie chocki klocki. Nalegam na sprawdzenie cewki, bo miałem 3 identyczne sytuacje z ta firmą. Lada przychodziła bez sterownika, oni montowali akcc 550, dokładali ten polski agregat skraplający i sprzedawali. Zawór brzeczał, czasem nawet przepuszczał, ale generalnie to lipa. tylko raz musiałem wymienic cały zawór (z powodu zabrudzonej instalacji coś sie w nim całkiem spier...), w pozostałych wymiana cewki na 230ac 15wat starczała

Głowy nie dam ale w zakład wchodzę Wink


problem z ladą - popeye - 2011-03-29

musze to sprawdzic,pisalem ze wszystko to skladak jak puzzle,mozliwe ze cewka jest dc


problem z ladą - crocens - 2011-03-29

można w danfosie kupic cewke 230AC do zaworów AKV, ale oni to bardzo niedawno wprowadzili. Jezeli masz cewke z zaworu elektromagnetycznego danfosa 230Vac 10wat to spróbuj z tą, może wystarczy...


problem z ladą - popeye - 2011-03-29

dzieki crocens.sprawdze to.


problem z ladą - crocens - 2011-03-29

tylko powinna być 18wat... wiem że 15wat działa, nei wiem jak 10wat...


problem z ladą - llort - 2011-03-30

A co porabia gwarant skoro urządzenie na gwarancji Smile


problem z ladą - popeye - 2011-03-30

Cewka na akv jest 230V DC .Zamowilem na ac. Dam znac po wymianie.A gwarancje mozna miec jesli sie nie ingeruje w uklad.Poza tym ci co sprzedawali ta lade sugerowali inny agregat ale klient sie spieszyl i wcisneli mu ten uniwersalny tak wiec pretensje powinien miec do siebie ale kazdy wie jak czasami bywa z upartymi ludzmi.
Pozdrawiam grono chlodnikow Smile


problem z ladą - llort - 2011-03-30

Śmiem wątpić na taki błąd producenta.A jeżeli się mylę to antyreklama w internecie będzie dobrą szkołą dla sprzedawcy i producenta.


problem z ladą - crocens - 2011-03-31

agregat jak agregat, polska produkcja Smile ile watową cewkę zamówiłeś?


problem z ladą - popeye - 2011-03-31

Dużo się nauczyłem Smile Cewka 15 watt. Ogólnie : LUBIE TO !!!