problem z ladą - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: problem z ladą (/showthread.php?tid=4743) Strony:
1
2
|
problem z ladą - crocens - 2011-03-29 działaja te układy i to dobrze, tylko trzeba mierzyć rzeczywiste przegrzanie i bardzo dobrze ułożyć czujnik S2. Żadko się to stosuje i raczej tylko do powielanych urządzeń, czyli do np do mebli chłodniczych. Mówie wam, cewka na 230d.c, sterownik podaje 230a.c. problem z ladą - crocens - 2011-03-29 zarize napisał(a):crocens napisał(a):akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko ja sądzę, zajzyj do dokumentacji akcc 550, daje zawsze prąd zmienny. Zajrzyj do dokumentacji starszych AKV (bo nie wierze, że jest nowy), cewki mają na prąd stały. Mój tez od czasu do czasu przepuszczał, do czasu, potem poszła cewka
problem z ladą - zarize - 2011-03-29 wstaw tam zwyklego rozprezniaka wykorzystaj ten elektromagnetyczny co masz dodaj carela i po problenie za te 2 kola co dales na sterowanie to 5 lad bys zrobil a nauka kosztuje dobrze ze i tak malo inwestujesz
problem z ladą - zarize - 2011-03-29 crocens napisał(a):zarize napisał(a):crocens napisał(a):akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko ale on testuje juz 3 dzien nie mozliwe ze cewka to wytrzymuje nie zakladaj ze zawor stary i nie odsylaj mnie do dtrrek spytaj zainteresowanego on widzial wie moze potwierdz problem z ladą - popeye - 2011-03-29 zajme sie tym zaworem jak tylko sciagna ta uszczelke aluminiowa.dziekuje za porady i fajnie ze mozna sie tu poradzic fachowcow. i chyba dzieki takim problemom czlowiek najwiecej sie uczy a ja lubie sie uczyc i lubie problemy ![]() Pozdrawiam wszystkich. problem z ladą - p.obelix - 2011-03-29 Cewka na 100% jest na AC czyli prąd zmienny. problem z ladą - zarize - 2011-03-29 Daj tylko znac co ustaliles
problem z ladą - crocens - 2011-03-29 http://www.danfoss.com/Products/Categories/Detail/RA/Electronically-Operated-Valves/Coils-for-AKVAKVAAKVH/DC-Coils-for-AKVAKVA-valves/018F6781/be4f819c-b1f1-4465-a744-103782b5798a/9770f329-9b51-44de-b6aa-65a41e7f430e.html Karta katalogowa cewki do AKV, 230d.c. problem z ladą - zarize - 2011-03-29 Ja daje maly palec ze zapchany kolego crocens wchodzisz o zaklad?
problem z ladą - barbie - 2011-03-29 na prąd stały cewka ma 2500 omów,na zmienny 500 omów jeśli się pomylisz spalisz układ elektroniczny .cewki na prąd stały są t problem z ladą - zarize - 2011-03-29 My wiezymy ze sa takie cewki tylko czemu upierasz sie ze tam taka jest
problem z ladą - popeye - 2011-03-29 jezeli cewka jest na staly to podajac zmienny nie spali sie ale odwrotnie tak problem z ladą - zarize - 2011-03-29 popey napewno sprawdzales czy cewka jest zgodna? problem z ladą - crocens - 2011-03-29 bo znam firmę która sprzedaje lady chłodnicze w komplecie z tymi agregatami. Sprzedają lade i proponuja akurat te agregaty. Malo tego, czasami coś w tych ladach naprawiają i potem są takie chocki klocki. Nalegam na sprawdzenie cewki, bo miałem 3 identyczne sytuacje z ta firmą. Lada przychodziła bez sterownika, oni montowali akcc 550, dokładali ten polski agregat skraplający i sprzedawali. Zawór brzeczał, czasem nawet przepuszczał, ale generalnie to lipa. tylko raz musiałem wymienic cały zawór (z powodu zabrudzonej instalacji coś sie w nim całkiem spier...), w pozostałych wymiana cewki na 230ac 15wat starczała Głowy nie dam ale w zakład wchodzę
problem z ladą - popeye - 2011-03-29 musze to sprawdzic,pisalem ze wszystko to skladak jak puzzle,mozliwe ze cewka jest dc problem z ladą - crocens - 2011-03-29 można w danfosie kupic cewke 230AC do zaworów AKV, ale oni to bardzo niedawno wprowadzili. Jezeli masz cewke z zaworu elektromagnetycznego danfosa 230Vac 10wat to spróbuj z tą, może wystarczy... problem z ladą - popeye - 2011-03-29 dzieki crocens.sprawdze to. problem z ladą - crocens - 2011-03-29 tylko powinna być 18wat... wiem że 15wat działa, nei wiem jak 10wat... problem z ladą - llort - 2011-03-30 A co porabia gwarant skoro urządzenie na gwarancji
problem z ladą - popeye - 2011-03-30 Cewka na akv jest 230V DC .Zamowilem na ac. Dam znac po wymianie.A gwarancje mozna miec jesli sie nie ingeruje w uklad.Poza tym ci co sprzedawali ta lade sugerowali inny agregat ale klient sie spieszyl i wcisneli mu ten uniwersalny tak wiec pretensje powinien miec do siebie ale kazdy wie jak czasami bywa z upartymi ludzmi. Pozdrawiam grono chlodnikow
problem z ladą - llort - 2011-03-30 Śmiem wątpić na taki błąd producenta.A jeżeli się mylę to antyreklama w internecie będzie dobrą szkołą dla sprzedawcy i producenta. problem z ladą - crocens - 2011-03-31 agregat jak agregat, polska produkcja ile watową cewkę zamówiłeś?
problem z ladą - popeye - 2011-03-31 Dużo się nauczyłem Cewka 15 watt. Ogólnie : LUBIE TO !!!Pozdrawiam |