Fieldpiece SMAN3 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Fieldpiece SMAN3 (/showthread.php?tid=4804) |
Fieldpiece SMAN3 - byniom - 2011-04-10 Możesz sprecyzować bo nie bardzo rozumię co masz na myśli? . Chodzi ci o to czy w całym skraplaczu jest tylko skroplony czynnik ? Fieldpiece SMAN3 - crocens - 2011-04-10 tak, czy za skraplaczem mamy tylko ciecz czy pałęta się jeszcze jakiś nieskroplony gaz gaz Fieldpiece SMAN3 - bartekw - 2011-04-10 ?? wiec
Fieldpiece SMAN3 - crocens - 2011-04-10 zmierzyc dochlodzenie za skraplaczem, jezeli cały gaz się skroplił, mozna spodziewac się pewnego dochlodzenia (z reguły około 5stC), jeżeli dochłodzenia nie ma to na pewno mamy częściowo gaz na wylocie
Fieldpiece SMAN3 - bartekw - 2011-04-10 hehe jakie to proste dziekuje
Fieldpiece SMAN3 - crocens - 2011-04-10 jedynie jeżeli dochłodzenie jest bardzo male (1-2stC) to sytuacja jest nierozstrzygnięta
Fieldpiece SMAN3 - byniom - 2011-04-10 Tylko że jeżeli na wylocie mamy gaz lub częściowo to praktycznie układ bardzo źle pracuje gdyż tego czynnnika jest bardzo mało. Nie tylko dochłodzenie nam o tym będzie mówiło ale i inne wskazania. Fieldpiece SMAN3 - crocens - 2011-04-10 zgadzam się, pytanie było teoretyczne może bardziej praktyczna sytuacja z wykorzystaniem zmierzonego dochlodzenia to przepełnienie ukladu, kiedy to ciecz zalewa część skraplacza i zmniejsza jego powierzchnie wymiany. Wtedy dochlodzenie uzyskujemy już parę kolanek przed wylotem.
Fieldpiece SMAN3 - Bogdan_New_Jersey - 2011-04-10 crocens napisał(a):no to moze mała zagadka [h]odpowiedz to jest subcooling[/h] Fieldpiece SMAN3 - Bogdan_New_Jersey - 2011-04-10 Czesc crocens A to moze druga mala zagadka wiemy ze paramet przegrzania bierzemy z trzech danych a skad bierzemy parametr dochlodzenia? Fieldpiece SMAN3 - crocens - 2011-04-10 dokładnie z takich samych danych tylko mierzonych w innym miejscu temperatura cieczy za skraplaczem i ciśnienie cieczy za skraplaczem zamienione na odpowiadającą temu cisnieniu temperaturę skraplania różnica pomiędzy temperaturą skraplania a temperatura cieczy to dochłodzenie.
Fieldpiece SMAN3 - Bogdan_New_Jersey - 2011-04-10 tak ale skad wiesz jaka masz uatawic temperature Fieldpiece SMAN3 - crocens - 2011-04-10 jaka ma być temperatura dochłodzenia? Fieldpiece SMAN3 - Bogdan_New_Jersey - 2011-04-10 tak Fieldpiece SMAN3 - crocens - 2011-04-10 nie wiem to zalezy jak byl zbudowany uklad. Generalnie przyjmuje się około 5-7*C za prawidłowe. Samo dochłodzenie mało mówi, ale jak diagnozuję jakiś układ to razem z innymi parametrami może coś podpowiedzieć. Chociaż sam żadko z tego korzystam, pytanie było ciekawostką teoretyczna
Fieldpiece SMAN3 - Bogdan_New_Jersey - 2011-04-10 tylko producent moze nam to podac ale jezeli nam producent jednostki zewnetrznej podal to lepiej jest ustawiac na dochlodzeni niz na przegrzaniu dochlodzenie jest bardziej dokladne ale trzeba pamietac zeby ustawiac dochlodzenie, musi byc zainstalowany TXV dochlodzenie jest w nowych systemach podane na tabliczce znamionowej np carrier required subcooling F © lub w instrukcji obslogi przepraszam za troche podchwytliwe pytanie Fieldpiece SMAN3 - Bogdan_New_Jersey - 2011-04-10 ale ta takich zabawkach jak fujitsu LG itp tego parametru nie ma ten parametr jest tylko na porzadnych urzadzeniach do klimatyzacji
Fieldpiece SMAN3 - crocens - 2011-04-10 dokladnie tak jak piszesz, ale gdy nei mamy danych trzeba się na czyms oprzeć, a większośc urządzeń jest projektowanych na około 5*C dochłodzenia. Minimalne musi być, zapobiega odparowaniu częsci cieczy przed TXV. Fieldpiece SMAN3 - gadas - 2011-04-14 Kolego wracając do tematu 300$ to cena do zapłaty ? Może byś się ich przy okazji zapytał czy wyślą towar do PL i jaka jest cena transportu za ich pośrednictwem. Fieldpiece SMAN3 - Konrad - 2011-04-14 gadas napisał(a):Kolego wracając do tematu 300$ to cena do zapłaty ? Zapewne (300 dolców + koszt transportu) + cło + vat Fieldpiece SMAN3 - llort - 2011-04-14 Znając rodzaj czynnika znamy temperaturę jego wrzenia i skraplania.Do tej zagadki potrzebny jest dobry termometr i manometr.H2O jest też czynnikiem chłodniczym a nigdy dobrym chłodniarzem nie zostanie osoba nie logicznie myśląca. :/ A jak sprawdzić jaki czynnik jest w układzie?
Fieldpiece SMAN3 - Shitashii - 2011-04-14 Można odczytać z tabliczki znamionowej. A jeśli będzie inny niż napisane, to zagraj w lotto Sam wiesz, że np na postoju itd............ Fieldpiece SMAN3 - Bogdan_New_Jersey - 2011-04-15 llort napisał(a):Znając rodzaj czynnika znamy temperaturę jego wrzenia i skraplania.Do tej zagadki potrzebny jest dobry termometr i manometr.H2O jest też czynnikiem chłodniczym a nigdy dobrym chłodniarzem nie zostanie osoba nie logicznie myśląca. :/ A jak sprawdzić jaki czynnik jest w układzie? tu masz racje, zeby zostac specialista w swej dziedzinie trzeba pierwsze poznac zasade dzialania systemu i wszelkie prawa zwiazane z tym ten elektroniczny manometr to tylko gadzet ktory ma nam ulatwic prace, a nie zrobic ja za nas zacznijmy od podstaw zeby zostac fachowcem jezeli zaczniemy z grubej rury, nigdy nie pojmiemy tej wiedzy a co do H2O - to na tym sie robi kase np: chiller (zeby ktos nie mylil z filmem) no i w samochodach tez sie stosuje ale to juz marne pieniadze
Fieldpiece SMAN3 - gadas - 2011-04-15 Konrad napisał(a):gadas napisał(a):Kolego wracając do tematu 300$ to cena do zapłaty ? To że jest cło i vat to ja wiem(PL) pytałem się jaka jest cena transportu za ich pośrednictwem i czy to jest cena do zapłaty. Oczywiście pytanie jest aktualne pod warunkiem że chcą wysłać do PL . Fieldpiece SMAN3 - bartekw - 2011-04-15 tez jestem ciekaw ceny calkowitej za dostarczenie tego cacka juz prawie przekonalem szefa ze to bardzo dobry zakup
|