Jak sprawdzić wydajność klimatyzacji przed wezwaniem serwisu - zimnyzimny - 2011-06-23

barbie napisał(a):mogłeś pozaginać rury .
jak zagialem rury to trzeba przeciac i lutowac? dodam ze wczoraj wszytko dzialo sie po21 kiedy na dworze bylo chlodnie niz w dzien.


Jak sprawdzić wydajność klimatyzacji przed wezwaniem serwisu - zimnyzimny - 2011-06-23

czy jak nawet jest przegiety przewod to mozna normalnie uzywac klimy? czy moze cos sie popsuc?? dzwonilem do serwisu i ktos przyjedzie ale czy mozna uzywac splita?


Jak sprawdzić wydajność klimatyzacji przed wezwaniem serwisu - Fujitsu Szczecin - 2011-06-23

zimnyzimny napisał(a):Witam
jestem nowy na forum. kilka dni temu monter zalozyl mi klime i do wczoraj bylo ok. wczoraj zauwazylem ze z grubego zaworu od jednoski zew. nie skrapla sie lecz zamarza caly zawor. jednoczesnie split nierownomiernie wypluwa chlodne powietrze. po tym wszystkim wylaczylem klime na 5min i znowu wlaczylem i juz bylo w miare ok. tz. po 30min zawor niebyl tak zeszroniony jak poprzednio ale byl lekko zamarzniety. split pracowal rownomiernie. czym moze byc to spowodowane?? ma ktos jakis pomysl?? dodam ze podczas sprawdzania szczelonsci po podlaczeniu bylo wszystko ok. i nie mialem problemu z zamarzaniem zaworu. kapala z niego woda. miedzyczasie chowalem rurki w takie tunele elektryczne i być może cos sie rozczelnilo lub zalamalo? ale czy to jest powod zeby zawor zamarzal?
Witam

Prosta sprawa. Ściągnij czynnik do butli.
[Obrazek: 21062011629.jpg]
Nabij azotem wg. normy na dany czynnik.
[Obrazek: 100_5678.JPG]
Zostaw z podłączonym manometrem na kilka godzin. Jeżeli ciśnienie nie zmieni wartości to załaduj czynnikiem w ilości mniejszej.
[Obrazek: klima35kw.jpg]
niż na tabliczce znamionowej.
[Obrazek: 21062011638.jpg]
Podłącz do manometru termometr i kieruj się Superheat. O tym poczytaj wyżej.
Zakładam że instalacja jest wykonana prawidłowo, nie ma załamań jest porządnie wykonana próżnia.

Pozdrawiam

Idę na procesie, może coś wymodlę.


Jak sprawdzić wydajność klimatyzacji przed wezwaniem serwisu - Remik - 2011-06-24

nowiciusz napisał(a):Ucinając sprawę wielkości pomieszczenia do doboru mocy klimatyzatora, przyjmijmy iż wszystko odbywa się
na "stole laboratoryjnym".

Tabliczka znamionowa pokazuje moc chłodzenia max (7 kW),
Jak ją potwierdzić. jak i co mierzyć żeby to sobie wyliczyć ?

Remik napisał(a):Zakładając, że jednostka wew. zasysa temp.25*C a wypluje 16*C, przerabiając tak 900m3 powietrza w ciągu godz., moc klimatyzatora wynosi 2,26kW

Proszę wylicz jaka jest moc chłodzenia zakładając dane podawane przez producenta - czyli przepływ 1400m3/h
Temp wloty 24 st. C wylot 16 st. C

3,5 kW.
Aby było 7kW powinno dmuchnąć 7*C Nie biorąc pod uwagę strat spowodowanych wykropleniem pary wodnej


Jak sprawdzić wydajność klimatyzacji przed wezwaniem serwisu - crocens - 2011-06-24

Nie można nie brać pod uwagę wykraplania się wody... bez wilgotności to tylko gdybanie...
Przy 60% masz 4kW
Przy 70% masz 6,1KW...


Jak sprawdzić wydajność klimatyzacji przed wezwaniem serwisu - caponata - 2012-02-16

bez tabelek i innych farmazonów klima za słaba na pomieszczenie 7kW na 6 metrów do sufitu i 150 m2... ty potrzebujesz raczej sufit podwieszany i kanałowy z ładnie rozprowadzonymi fleksami kończący się w nazwie na dziesąt kilowatów ... a jeśli drążyć temat samej jednostki off/on to jeśli na wyrzucie masz 16C na pełnej mocy chłodzącej to zawołaj kolegę który robi w tym bo coś tu nie gra ( polecam dołożyć regulator obrotów na okres zimowy grzałkę karteru nawet ) niezależnie od mocy samej klimy jeśli to inverter wsadź czyjnik temp ze skraplacza do środka klimy a czujniki w klimie wew zmierz oporności i porównaj z DTR producenta jeśli wychodzi inaczej wzywaj ludzi którzy ci to montowali (gwarancja)