Forum Klimatyzacja
Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF (/showthread.php?tid=5388)

Strony: 1 2 3


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - witekC - 2011-07-28

Niektórzy koledzy mylą pojęcie SPLIT z klimatyzatorem ŚCIENNYM. Split ( z angielskiego to: rozszczepić, rozłupać, rozerwać, przepołowić ), a więc są to urządzenia z rozdzieloną jednostką wewnętrzną i zewnętrzną (potocznie zwaną agregatem ). Tak więc klimatyzator ścienny, podsufitowy, kasetonowy oraz kanałowy jeśli rozdzielonna jest część zewnętrzna od wewnętrznej rurami to jest to SPLIT. Przeciwnością jest COMPACT, gdzie wszystkie części są w jednej obudowie.

Witek.


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - llort - 2011-07-28

hubertox napisał(a):do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?
No właśnie czemu nie wykorzystać natury.Tyle się mówi o ekologii środowiska.Nie było by pakietów,nie było by problemów z gwarancjami.Moim zdaniem do serwerowni powinno się używać wyłącznie klimatyzatorów kanałowych.Ale cóż są drogie to fakt.Problemy powstają w momencie kiedy pada serwer np.z powodu zatkanego odpływu.Właściciela serwera nic nie obchodzi a w katalogach producentów nie spotkałem się aby takie jednostki dedykowane były do obsługi serwerowni.Niejednokrotnie widziałem jw zamontowane centralnie nad serwerem :/


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Remik - 2011-07-29

llort napisał(a):
hubertox napisał(a):do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?
No właśnie czemu nie wykorzystać natury. :/
Serwerownie chronione instalacją p. poż. nie mają kratek wentylacyjnych, nie można zostawić otwartego okna , nie można mechanicznie wymieniać powietrza ciepłego na zimne.
Gaszenie serwerowni polega na uwolnieniu z butli gazów duszących aby wyprzeć z pomieszczenia powietrze.


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - cool-went - 2011-07-29

Remik napisał(a):
llort napisał(a):
hubertox napisał(a):do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?
No właśnie czemu nie wykorzystać natury. :/
Serwerownie chronione instalacją p. poż. nie mają kratek wentylacyjnych, nie można zostawić otwartego okna , nie można mechanicznie wymieniać powietrza ciepłego na zimne.
Gaszenie serwerowni polega na uwolnieniu z butli gazów duszących aby wyprzeć z pomieszczenia powietrze.


I tutaj kolego REMIK się z tobą nie zgodzę wszystkie serwerownie są wentylowane również te w których się stosuje gaszenie gazem. W takich przypadkach stosuje się klapy z szybszymi siłownikami, poza tym dla systemu gaszenia gazem również trzeba zapewnić klapy ppoż (odciążające) które podczas pracy normalnej mogą być otwarte.


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Bobek - 2011-07-29

Cytat:Niektórzy koledzy mylą pojęcie SPLIT z klimatyzatorem ŚCIENNYM.
Do kogo kolego witekC z tym bijesz? Piszesz drukowanymi SPLIT więc wnioskuję, że do mnie. Jeżeli tak to rozwiń to bardziej w odniesieniu do mojego postu.

Co niektórzy z rozpędu i jako potoczna nazwa używają określenia split do klimatyzatorów ściennych. Już nie czepiajmy się aż tak bardzo... Wink


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekyogico - 2011-07-29

Bobek luzik (po twoich pierwszych 2-3 postach widać że ogarniasz). A SPLIT to też nazwa własna jakiejś taniochy.


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - Remik - 2011-07-30

cool-went napisał(a):
Remik napisał(a):
llort napisał(a):No właśnie czemu nie wykorzystać natury. :/
Serwerownie chronione instalacją p. poż. nie mają kratek wentylacyjnych, nie można zostawić otwartego okna , nie można mechanicznie wymieniać powietrza ciepłego na zimne.
Gaszenie serwerowni polega na uwolnieniu z butli gazów duszących aby wyprzeć z pomieszczenia powietrze.


I tutaj kolego REMIK się z tobą nie zgodzę wszystkie serwerownie są wentylowane również te w których się stosuje gaszenie gazem. W takich przypadkach stosuje się klapy z szybszymi siłownikami, poza tym dla systemu gaszenia gazem również trzeba zapewnić klapy ppoż (odciążające) które podczas pracy normalnej mogą być otwarte.

Generalnie masz rację. W systemach wentylacji tak to się odbywa.
Jednakże często bywa tak, że instalacja p.poż. nie współpracuje z systemem wentylacji. Zwłaszcza gdy cały obiekt jest wentylowany tylko poprzez otwieranie okien.


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - kondzio85 - 2011-07-30

llort napisał(a):No właśnie czemu nie wykorzystać natury.Tyle się mówi o ekologii środowiska.Nie było by pakietów,nie było by problemów z gwarancjami.Moim zdaniem do serwerowni powinno się używać wyłącznie klimatyzatorów kanałowych.Ale cóż są drogie to fakt.Problemy powstają w momencie kiedy pada serwer np.z powodu zatkanego odpływu.Właściciela serwera nic nie obchodzi a w katalogach producentów nie spotkałem się aby takie jednostki dedykowane były do obsługi serwerowni.Niejednokrotnie widziałem jw zamontowane centralnie nad serwerem :/

No dokładnie.Zgadzam się z kolegą. Intel już przeprowadzał testy:
http://194.69.207.147/artykuly/59433/Chlodzenie.bez.klimatyzacji.html

Ale zazwyczaj jak jadę na serwis do serwerowni to na klimie nastawione na 18 stopni, bo informatyk twierdzi że musi tak być, bo serwer pada, a wentylatory w szafach rakowych tak zawalone brudem że nie mają siły kręcić.


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - black226 - 2011-07-31

Na jaką temperature ustawiacie sterownik? Chodzi mi oczywiście o temp. skraplacza.


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - TRYFIDY - 2011-07-31

kondzio85 napisał(a):Ale zazwyczaj jak jadę na serwis do serwerowni to na klimie nastawione na 18 stopni, bo informatyk twierdzi że musi tak być, bo serwer pada, a wentylatory w szafach rakowych tak zawalone brudem że nie mają siły kręcić.
to jacyś dziwni informatycy, u mnie zgodnie twierdzą że powinno być około 23 stopni, z tym że u nich serwery są czyste Smile


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - miezala5 - 2011-08-01

Bo oni mysla ze jak ustawia na 18C to bedzie zimniejsze powietrze leciec z jednostki!Smile


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekw - 2011-08-01

mysla tak i maja racje. ustawiajac na 18 urzedzenie bedzie dluzej pracowalo a ze to jakis pewnie badziew zle dobrany i serwery brudne daja wiecej ciepla to juz inna sprawa


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - slimtech - 2011-08-02

Witam ,zawsze mnie to zastanawialo ,czemu na zime do takiej serwerowni nie załozyć rekuperatora i przy niskich temperaturac klima idzie w ostawke, i jakie byly by z tego tytulu oszczednosci ? (Ciekawe czy posypia sie gromy Smile )


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekw - 2011-08-02

kolego rekuperator to fajna sprawa ale klimka wyjdzie jakies 5-6 tys z montazem a rekuperatorek juz kolo 15 tys.


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - SZINA - 2011-08-02

slimtech napisał(a):Witam ,zawsze mnie to zastanawialo ,czemu na zime do takiej serwerowni nie załozyć rekuperatora i przy niskich temperaturac klima idzie w ostawke, i jakie byly by z tego tytulu oszczednosci ? (Ciekawe czy posypia sie gromy Smile )

po 20 minutach zamarznie wymiennik, wyłączy się nawiew z zewnątrz w celu rozmrożenia wymiennika, lub grzałki na nawiewie
procedura będzie się powtażać co kilkadziesiąt minut a temperatura w pomieszczeniu zaczne wzrastać Sad


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - llort - 2011-08-02

SZINA wszystko zależy od wiedzy Smile


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - wit - 2011-08-02

bartekw napisał(a):mysla tak i maja racje. ustawiajac na 18 urzedzenie bedzie dluzej pracowalo a ze to jakis pewnie badziew zle dobrany i serwery brudne daja wiecej ciepla to juz inna sprawa

ta... najprawdopodobniej standardowo dobrany na 21*C -i tyle z ich racji, że chłodzić będzie dokładnie tak samo... na początku.
potem zbije do 21-20*C -i niżej nie da rady....
będzie dłuuuuuuuuuużej pracowało
-aż się zalodzi i woda po ścianie popłynie a chłodzić praktycznie przestanie...
i będzie chłodzić gorzej.
ustawienie temperatury poniżej tego co klima daje radę -zazwyczaj skutkuje pogorszeniem chłodzenia zamiast poprawy.

poza specyficznymi warunkami i mocno przewymiarowaną klimą -18*C jest tylko dla serwisanta -żeby wymusić pracę przy serwisie. A użytkownik ma ustawiać powyżej 21*C -lub nawet powyżej 22*C -jeśli klima dobrana "oszczędnie"


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - SZINA - 2011-08-02

llort napisał(a):SZINA wszystko zależy od wiedzy

wiedzieć to niewszystko Smile jescze trzeba umieć Big Grin
pozdro


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - llort - 2011-08-02

SZINA napisał(a):
llort napisał(a):SZINA wszystko zależy od wiedzy

wiedzieć to niewszystko Smile jescze trzeba umieć Big Grin
pozdro
Do której kategorii się zaliczasz? Smile


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - SZINA - 2011-08-02

llort napisał(a):Do której kategorii się zaliczasz?

jak czegoś niewiem to się pytam i się tego niewstydzę

a jak czegoś nieumiem to wzywam fafowca Tongue


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekw - 2011-08-03

wit napisał(a):
bartekw napisał(a):mysla tak i maja racje. ustawiajac na 18 urzedzenie bedzie dluzej pracowalo a ze to jakis pewnie badziew zle dobrany i serwery brudne daja wiecej ciepla to juz inna sprawa

ta... najprawdopodobniej standardowo dobrany na 21*C -i tyle z ich racji, że chłodzić będzie dokładnie tak samo... na początku.
potem zbije do 21-20*C -i niżej nie da rady....
będzie dłuuuuuuuuuużej pracowało
-aż się zalodzi i woda po ścianie popłynie a chłodzić praktycznie przestanie...
i będzie chłodzić gorzej.
ustawienie temperatury poniżej tego co klima daje radę -zazwyczaj skutkuje pogorszeniem chłodzenia zamiast poprawy.

poza specyficznymi warunkami i mocno przewymiarowaną klimą -18*C jest tylko dla serwisanta -żeby wymusić pracę przy serwisie. A użytkownik ma ustawiać powyżej 21*C -lub nawet powyżej 22*C -jeśli klima dobrana "oszczędnie"
tak Big Grin i wtedy dzwonia do mnie bo sie psuje Smile i wszyscy zadowoleni Big Grin


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - wit - 2011-08-03

jedziesz -wyłączasz -odladzasz -przestawiasz na 22*C -pokręcisz się 15 minut pijąc kawę -i kasujesz Wink
udzielasz instruktażu -a za tydzień -dwa sytuacja się powtarza?


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - bartekw - 2011-08-03

mniej wiecej Smile bo taki technik jak tylko wyjde i tak zjezdza z temperaturka a pozniej dzwonia ze cos nie dziala Big Grin niereformowalni jednym slowem Smile oczywiscie nie wszyscy


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - TRYFIDY - 2011-08-03

to następną razą zabierasz pilota, w serwerowni i tak nikt klimy nie wyłączy. z tym że zostajesz bezrobotny w tym lokalu Big Grin


Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF - wit - 2011-08-03

TRYFIDY napisał(a):to następną razą zabierasz pilota, w serwerowni i tak nikt klimy nie wyłączy. z tym że zostajesz bezrobotny w tym lokalu Big Grin

a po co zabierać pilota? -jeśli płacą za każdy przyjazd.... to niech się psuje z ich winy...

chyba, że płacą ryczałtem co miesiąc -wtedy lepiej zabrać pilota i być "niby bezrobotnym" zero awarii -2x w roku jechać "otrzepać filtry" a co miesiąc ryczałt leci...
wszystko zależy od "polityki i umowy"