Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28

Generalnie chce uzyskać temperaturę w sali konsumpcyjnej ok 18 C to jest założenie, kolejnym założeniem jest 3-4 bra na ssaniu bo to mnie blokuje i wywala termik sprężarki poprostu przegrzewa się.
Zawór rozprężny z wyrównaniem ciśnienia Sporlan niestety nie znam dokładnie modelu w tej chwili Sad,
Sterownik SCH4 jedne sterownik steruje 2 sprężarkmi drugi steruje 1, wszystko na opóźnieni załączenia to akurat nie ma tu znaczenia. Dwie czujki które zezwalają na załączenie sprężarki nr 2 i 3 w zależności od temperatury nawiewu na kanale oraz zabezpieczenie na parowniku ustawione na 15 C z tego co pamiętam nastawa poniżej której nie mogę zejść na sterowniku.


Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28

Jeszcze jedna rzecz nie mam dostępu do agregatu pod ręka i to jest kolejny problem bo będe przy nim dopiero we wtorek odległość jakieś 400 km i to boli najbardziej inaczej pewnie spałbym obok niego Smile i go monitorował.


Fuijtsu VRF - crocens - 2011-08-28

szwarcc, sprężarka prędzej przegrzewa się z powodu zbyt dużego przegrzania a nie zbyt wysokiego ciśnienia, 4bary to minimum jakie musisz utrzymać bo inaczej zamrozisz parownik...

moim zdaniem źle dobrany zawór rozpręzny...


Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28

cezary - imię ,
wylutować go i wstawić inny, ok mam dane dotyczące chłodnicy-parownika w centrali jej moc to 37 kW a agregat-skraplacz to tylko 28 kW,
Kolega KB podesłał linkę na temat przegrzania poniżej zamieszczam link, czym mam się sugerować :>
http://www.hurtownia-chlodmar.pl/chlodmarklima/ciekawostki/przegrzanie.htm

A artykuł kolegi Stefanbud-a Smile


Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28

IIort jakbym miał odpowiednią praktykę w przeróbkach VRF to pewnie nie było by tego postu.
Ale widzę, iż nie wnosisz nic ciekawego na forum poza tym że piszesz co mam zabrać, zapomniałeś jeszcze o skarpetkach na zmianię gaciach itp.
Jest taka góralska modlitwa :
Panie boże spraw abym nie ględził i nie mówił dopóki nie jestem pewien że mam coś do powiedzenia,

Ja staram się do tego stosować, jak nie wiem jak pomóc nie pisze proste i logiczne.


Fuijtsu VRF - llort - 2011-08-28

szwarcc@o2.pl napisał(a):cezary - imię ,
wylutować go i wstawić inny, ok mam dane dotyczące chłodnicy-parownika w centrali jej moc to 37 kW a agregat-skraplacz to tylko 28 kW,
Kolega KB podesłał linkę na temat przegrzania poniżej zamieszczam link, czym mam się sugerować :>
http://www.hurtownia-chlodmar.pl/chlodmarklima/ciekawostki/przegrzanie.htm

A artykuł kolegi Stefanbud-a Smile
Nie czytalem ale moc co do przegrzania się nie zmienia Smile


Fuijtsu VRF - crocens - 2011-08-28

zbyt mały zawór rozpręzny też da duże przegrzanie. Artykuł dotyczy klimatyzacji gdzie wszystko jest dobrze dobrane Smile tutaj nie mamy takiej pewności...


Fuijtsu VRF - llort - 2011-08-28

crocens napisał(a):zbyt mały zawór rozpręzny też da duże przegrzanie. Artykuł dotyczy klimatyzacji gdzie wszystko jest dobrze dobrane Smile tutaj nie mamy takiej pewności...
Tak samo jak dobrze dobrana sprężarka i zawór przy zbyt dużym parowniku? Smile


Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28

Marcin jakieś propozycje ??


Fuijtsu VRF - crocens - 2011-08-28

llort, zależy o ile za duży Smile do pewnej granicy nic się nie stanie, jeżeli zawór jest dobrze dobrany to napuści tyle cieczy ile trzeba. Odparowanie wzrośnie, wzrośnie wydajność sprężarki i wszystko się ustabilizuje. Jeżeli ejst dużo przewymiarowany to może być problem.

szwarcc, zamów hotel, najlepiej najtańszy i jedź, zrób pomiary o których mówiłem i spróbujemy Cię jakoś naprowadzić na rozwiązanie Smile


Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-28

No dobra zrobię pomiary itp,
myślisz ze to wina zaworu rozprężnego, a co myślisz o zaworach SV w zamieszczonym schemacie ??


Fuijtsu VRF - crocens - 2011-08-28

nie widzę nic na schemacie bo otwiera się bardzo nie wyraźny, wyślij rysunek w innym formacie


Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-29

nie mogę zamieścić schematu w innym formacie jak pgn. chyba że o czymś nie wiem jak wrzucić jpg.
Mogę podesłać na @.


Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-29

No dobrze generalnie istotą rzeczy jest to że nadal nie mogę uruchomić tej jednostki, ale jakieś postępy są otrzymałem dobra dtr-kę Smile choć niewiele to wnosi do sprawy.


Fuijtsu VRF - llort - 2011-08-29

szwarcc@o2.pl napisał(a):No dobra zrobię pomiary itp,
myślisz ze to wina zaworu rozprężnego, a co myślisz o zaworach SV w zamieszczonym schemacie ??
Można tak było od razu Smile


Fuijtsu VRF - csw - 2011-08-30

Panowie i Panie, post dotyczył innego zagadnienia, myślę iż nie ma co debatować kto co itp.
Sprawa VRF zostanie rozwiązana jutro taka mam nadziję, dam info i może obrzucanie błotem sie skończy bo generalnie to do niczego nie prowadzi ,ale coż już taki naród Smile