Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - monterod2002 - 2011-09-03

Tak czy owak elektryka do sprawdzenia i od tego bym zaczął manewry szukania usterki oraz sprawdził działanie zaworów.
pozdrowionka i powodzenia


Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - llort - 2011-09-03

Przybliż temat sprawdzania zaworów.sam jestem ciekaw jak to robisz.Nagle 2 się uszkodziły? :/


Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - monterod2002 - 2011-09-04

Skoro sprawdzenie cewki jest takim wielkim problemem wiedząc że jedna na pewno jest dobra .........
albo sprawdzić jaki sygnał przychodzi na sprawną a jaki na resztę ......... to sorry nie mam więcej pytań.
Proponuje miernik i do pomiarów skoro myszki buszowały
pozdrowionka


Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - bartekyogico - 2011-09-04

Może też płyta sterująca zaworami być przyczyną takiej awarii. Po resecie w jedn. zewn. zawory się otwierają na max a potem zamykają można sprawdzić wszystko poza tym one są zamienne wiec jak jeden działa... to patrz post wyżej.


Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - Administrator - 2011-09-05

witam
znikające posty wróciły.
proszę pisać na temat bez osobistych wycieczek.
miłego wieczoru
Admin


Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - llort - 2011-09-05

klimacold napisał(a):oczywiscie ze nie zostawię wiadomo, ale czy to nie dziwne że działa tylko jeden split z 3? Moze problem tkwi w jednostce zewnetrznej?
Jak to moja babcia mówiła.Pozamieniaj przewody od 2 JW wJZ a się dowiesz Smile


Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - llort - 2011-09-05

tommatiz napisał(a):Powodem braku chłodzenia na jednej czy kilku jednostkach w układzie MULTI może być uszkodzony zawór PMV bądź cewka nim sterująca. Cewki są mało odporne na mikro przepięcia bądź nieprawidłowe wartości prądowe. Warto sprawdzić oporności cewki czy są prawidłowe. Druga rzecz to samo sprawdzenie elektronik czy wysyłają sygnały do skraplacza. Włącz jeden parownik i zobacz czy włączy się skraplacz? Być może elektronika walnięta. Czy sprawdzałeś urządzenie kodami błędu?
Tommatiz moim zdaniem ne działa zawór EOTY


Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - bartek2700 - 2011-09-06

ciekawe czy kiedyś to urządzenie działało poprawnie bo mi sie wydaje że sie koledze kabelki od sterowania pomieszały;-)


Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - klimacold - 2011-09-10

bartek2700 napisał(a):ciekawe czy kiedyś to urządzenie działało poprawnie bo mi sie wydaje że sie koledze kabelki od sterowania pomieszały;-)
niech kolega uwaza zeby sie jemu nie pomyliły, nie ja montowałem to urzadzenie, wczesniej działało poprawie, ostatnio nie było na to czasu żeby po sprawdzać wszystko dokładnie.
Okazało się to co przypuszczałem iż przewody sterujące byly uszkodzone.


Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X - bartek2700 - 2011-09-11

nie spinaj sie tak kolego to była tylko lużna sugestia,dlatego zapytałem czy to urządzenie od początku tak działało.pozdrawiam