Forum Klimatyzacja
czyżby uszkodzona sprężarka - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: czyżby uszkodzona sprężarka (/showthread.php?tid=5668)

Strony: 1 2


czyżby uszkodzona sprężarka - gadget - 2011-11-16

Definicja napięcia szczytowego

http://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_sieciowe

Kondensatory robocze mają mniejszą impedancję (w prądzie stałym można by powiedzieć mniejszą rezystację wewnętrzną ) . Pracują w trudnych warunkach szarpia je duże prądy ładowania / rozładowania . Zwykły kondensator wtedy nagrzewa się z powodu sporej rezystacji okładzin lub połaczeń wewnętrznych co prowadzi do wzrostu temperatury i cz ęsto sptopienia izolacji między okładzinami kondensatora . Co za tym idzie kondensator taki musi być sporych rozmiarów ( ma grubę połaczenia wewnątrz . Pamiętam kondensatory robocze produkowane w PRL i niewidziałem tam podanego czasu pracy .

Twój kondensator mół dostać zwarcia i na uzwojenie mogło pójść normalne napięcie . Ale to zwojenie powinno mięć większą rezystancje i powinno ocaleć ale nie musiało . Sprawdź silnik spężarki .


czyżby uszkodzona sprężarka - bxz - 2011-11-17

Pomyliłem z prądem stałym:
http://www.youtube.com/watch?v=NInt1Ss3vQ4&feature=related mnie potrzeba takiej łopatologii ^^
O prądzie szczytowym właśnie się dowiedziałem...
Trochę się pospieszyłem z reakcją na "podpuchę"
Dzięki tym co mnie naprowadzili Smile
Oj będzie się jutro działo, chory jestem to elektryka się pobawię Wink


czyżby uszkodzona sprężarka - bxz - 2011-11-17

http://www.youtube.com/watch?v=TRi5WTntirY
Wszystko i na temat.


czyżby uszkodzona sprężarka - mn27 - 2011-11-19

tak jak pisaliście dałem ten kondensator do pracy ciągłej i poszło choć martwi mnie że sprężarka trochę gorąca i to już po paru minutach ale 2 dni już mineło to chyba działa
Dzieki za sugestie