Czynnik 410a 407c problemy. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Czynnik 410a 407c problemy. (/showthread.php?tid=5915) Strony:
1
2
|
Czynnik 410a 407c problemy. - awax - 2012-03-12 crocens napisał(a):spadek 6% wydajności chłodniczej przy wielokrotnym dopełnianiu czynnika R407c. Nie pamiętam dokładnie ile dopełniali i w jakim systemie. Ale chodzi o przypadek rzędu 2-3 razy w roku dopełniamy gdy urządzenie już przestało działać (chłodzić) z powodu zbyt dużego braku freonu. Ja po prostu odmawiam "dobicia" 407 Czynnik 410a 407c problemy. - barbie - 2012-03-12 awax--robisz słusznie ,pewnie w Twojej małej miejscowości brak konkurencyjnego maistra . Czynnik 410a 407c problemy. - mentor12 - 2012-03-12 Barbie poczytaj o olejach.Masz duże zaległości. Czynnik 410a 407c problemy. - wit - 2012-03-12 crocens napisał(a):O Crocens -chodziło o r404a a nie o r407c? bo r404a niby nie powinien zmieniać składu -nie na tyle, żeby zaburzać pracę zaworu rozprężnego. w końcu to czynnik quasi azeotropowy -czyli prawie że skład pary i cieczy jest jednakowy. prawie -z dokładnością taką że można w praktyce stosować jak azeotrop -czyli "nie przejmować się zmianą składu" w warunkach praktycznych różnica składu między parą i cieczą bez znaczenia -niemierzalna poza laboratorium... r507 -pełen uczciwy azeotrop. także teoretycznie. r404a ma maleńkie odchyły. na tyle maleńkie, że zaniedbywane praktycznie... że można bezpiecznie ładować i po gazie -choć po cieczy lepiej... a Ty dajesz przykład podważający taką piękną teorię... czyżby w danych technicznych czynnika bajkami nas karmili? dopiero r407c -to to już się rozwarstwia, że ha. a może "Panowie" dopełnili układ czymś innym niż r404a? ja np. spotkałem się z co najmniej kilkoma niezależnymi opiniami, że układ z r404 można bezpiecznie dopełniać r22... podejrzewam, ze "fachowcy" wygłaszający takie opinie nieraz dopełniali -mieszali czynniki. spotkałem także twórcze działania... jak za wysoko tłoczenie na r404/507/407 -to upuścić troszkę czynnika i domieszać r134... jak nie osiąga dostatecznego minusa -to dodać troszkę 404 do 407 czy do 134 ... czyli twórcze mieszanie czynników... oczywiście oba powyższe to totalne bzdury i i nawet nie błędy w sztuce a wręcz sabotażem lub głupotą można to nazwać... czynników mieszać nie wolno... może "Panowie " z Twojego przykładu "zamieszali" Czynnik 410a 407c problemy. - crocens - 2012-03-13 Wbiłeś mi klina Wit... ale nie, producent tych urządzeń robi większość na 404a. I na pewno nie namieszali, robili to wszystko w jeden dzień, ja w ten sam dzień byłem z nimi (dojechałem tylko później, jak już przyszło do rozruchu) i nie mieli innego czynnika niż 404a. Ale diabeł mógł tkwić w szczegółach układ nie pracował przez miesiąc z ściągniętym czynnikiem do zbiornika. Zbiornik był właściwie najwyższym punktem układu a dziura w układzie była właśnie na wlocie do zbiornika. W takich warunkach (postój i dziura w najwyższym punkcie układu) nawet 404a w takich warunkach zmieni skład z powodu różnych mimo wszystko gęstości składników. Czynnik 410a 407c problemy. - slimtech - 2012-03-13 znalazlem przypadkowo taki artykół http://serwisklimatyzacji.net/klimatyzacje/r407c-czy-r410a/ gdzie napisali ze 410 przy ubutku nie zmienia swojego składu wiec mozna go uzupełniać, w innym artykule napisano iż w 410 oba składniki odparowywuja przy cisnieniu atmosferycznym w podobnej temperaturze,ile w tym praktycznej prawdy ? Czynnik 410a 407c problemy. - crocens - 2012-03-14 może i odparowują w podobnej temperaturze, jednak ich gęstość jest diametralnie różna co sprawia, że w stanie spoczynku jeden unosi się wyżej, drugi osiada niżej a co za tym idzie, jeden ucieka, drugi nie... skład się zmienia. |