agregat wody lodowej - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: agregat wody lodowej (/showthread.php?tid=6154) |
agregat wody lodowej - awax - 2012-05-26 Nie ma to jak błyskawiczna diagnoza. Pozdrawiam agregat wody lodowej - awax - 2012-05-26 Zapraszam do Centrum,gdzie mamy model układu chłodniczego na którym będziesz mógł zasymulować takie uszkodzenie zaworu obserwując przepływ czynnika. Tu wystarczy również znać podstawy przemian fazowych i "czuć" chłodnictwo. agregat wody lodowej - awax - 2012-05-26 Tak jak napisałem na początku,uważam że padł element termostatyczny zaworu i wynikało to już z pierwszego opisu. agregat wody lodowej - awax - 2012-05-26 Co to jest "efekt lania węża ogrodowego"????? agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-26 Przemoc fizyczna?A tak na poważnie po tym stwierdzeniu postawiłeś diagnozę odnośnie układu chłodniczego. agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 Jak by co elektrozawór mam.Służę w pomocy.Gdybyście mieli problemy z podłączeniem aby we wzierniku coś się nie działo.Brak mi słów. agregat wody lodowej - Alpak - 2012-05-27 Jesli dlawil by TZR to wziernik by byl pelen. Dlawi cos przed wziernikiem. agregat wody lodowej - awax - 2012-05-27 Wziernik nie musi być pełen przy dławieniu zaworu. Zakładam oczywiście,że filtr jest wymieniony. Ponadto przy tak dużym zdławieniu przed zaworem już nawet wziernik by się co najmniej pocił. Nie wiem czy to taki duży problem wymienić zawór,ewentualnie chociaż na maxa otworzyć regulacją? Podniesie się wówczas zarówno LP jak i HP ,a i przepływ na wzierniku się poprawi. Poczekajmy na wynik i wtedy będziemy wiedzieli kto zgadł,bo przy takich informacjach to cały czas zgadywanie. Doświadczony chłodnik zdiagnozowałby to na miejscu w 10 minut wykorzystując jedynie manometry. agregat wody lodowej - jacek 64 - 2012-05-27 Zamawiam zawór , jak wymienię to opiszę dokładnie objawy. Zawór jest w trudno dostępnym miejscu . w załaczniku zdjęcia agregat wody lodowej - jacek 64 - 2012-05-27 jeszcze jedno zdjęcie agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 Osobiście zaczął bym od wymiany tego nie poprawnie zamontowanego filtra i poprawił ten błąd montażowy
agregat wody lodowej - awax - 2012-05-27 Filtr także należałoby wymienić i można go umiejscowić inaczej np.na poziomym odcinku rurociągu. agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 Montując na poziomym odcinku to kolejny błąd montażowy.Prawidłowo za montowany to w pionie zasilony wejściem cieczy od góry filtra. agregat wody lodowej - awax - 2012-05-27 Poziomo także jest prawidłowo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Leszek nie wprowadzaj w błąd. agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 Poziomo jest nie prawidłowo w tego typu filtrach,ponieważ pod wpływem uderzeń cieczy podczas rozruchów urządzenia dochodzi do ubijania się wkładu filtra a co ca tym idzie zmniejszenie jego objętości co owocuje w górnej jego części brak przepływu przez wkład filtracyjny. agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 awax nalej do butelki wody.Zakręć ją i postaw w pozycji pionowej.Póżniej postaw w pozycji poziomej i zaobserwuj różnicę agregat wody lodowej - awax - 2012-05-27 Niczego nie będę stawiał twierdzę jednak,że filtry można montować poziomo.Jeżeli uważasz inaczej to zgłoś to do większości producentów urządzeń chłodniczych. agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 Producent zamontował w odpowiedni sposób. http://www.google.pl/imgres?q=Agregat+skraplaj%C4%85cy&hl=pl&sa=X&biw=1024&bih=641&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ogG1hKTp7GpeBM:&imgrefurl=http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/artykuly/186-wydanie-092011-/1983-eksploatacja-agregatow-skraplajcych.html&docid=3JM8UP7QhQ2aHM&imgurl=http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/images/stories/wydania/2011_09/20a.jpg&w=480&h=322&ei=_3bCT6zAJcSH4gTk38GXBA&zoom=1&iact=hc&vpx=93&vpy=349&dur=867&hovh=184&hovw=274&tx=144&ty=104&sig=109468873326836694371&page=2&tbnh=120&tbnw=179&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:10,s:15,i:126 agregat wody lodowej - awax - 2012-05-27 A dziesiątki innych poziomo. Literatura też podaje ,że poziomo jest również prawidłowo. Po co Robisz zamieszanie? agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 Nie mam zamiaru dalej polemizować.Jeżeli uważasz że robisz słusznie to Twoja kwestia.Jedno jest pewne.Nie mieliśmy wspólnego nauczyciela.Pozdrawiam
agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 A wodę potraktowałeś jako element filtrujący? agregat wody lodowej - awax - 2012-05-27 mentor12 napisał(a):Nie mam zamiaru dalej polemizować.Jeżeli uważasz że robisz słusznie to Twoja kwestia.Jedno jest pewne.Nie mieliśmy wspólnego nauczyciela.PozdrawiamNie urodziłeś się z tą wiedzą,miałeś nauczyciela? agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 Zygmunt Starowicz Zdzisław Zaborski Domowe i handlowe URZĄDZENIA CHŁODNICZE.Przykład prawidłowego montażu.Zapraszam do literatury. agregat wody lodowej - mentor12 - 2012-05-27 A tak po za tym zastanawia mnie jedna rzecz.Tylu fachowców na forum a żaden nie ma swojego zdania wyrobionego :/ agregat wody lodowej - awax - 2012-05-27 mentor12 napisał(a):Zygmunt StarowiczPoczytaj wszyscy dopuszczają poziomy montaż |