zlewnia do mleka alfa laval - elektromechanik - 2012-06-11

mentor12 napisał(a):Osobiście kapilary bym nie ruszał na początek Smile

Widzę że coś ostatnio > SPAMER <coraz mądrzej i konkretnie zaczyna gadać - pisać Cool Smile


zlewnia do mleka alfa laval - elektromechanik - 2012-06-11

mn27 napisał(a):jeszcze raz dzieki za podpowiedzi
w srode jadę do tej zlewni wspawam schrederka na hp i skrócę trochę kapilarę zobaczymy co sie będzie działo
aha
przed wymianą sprężarki jak ściągałem stary gaz to odzyskałem 0,8 kg chyba r 22 ale nie jestem pewien

Moim zdaniem nie kombinuj. Kiedy mleko będzie miało powiedzmy 5*C dopuść gazu do temperatury parowania około -4 - 5*C i zobacz co będzie się działo.


zlewnia do mleka alfa laval - barbie - 2012-06-11

przepisał post awaxa .


zlewnia do mleka alfa laval - wit - 2012-06-12

mn27 jak dasz schreder hp

kapilara -do Twojego uznania. ilość czynnika -po wyprużniowaniu ładujesz na wyczucie około 50% tego co przewidujesz... -uruchamiasz układ i bardzo powoli dodajesz więcej -lub lepiej dodajesz z przerwami -po 3-5 minut obserwując zachowanie układu.

najpierw rośnie Ci LP -rośnie efekt chłodniczy -a HP narasta dość szybko od małej wartości do sensownej -o klkanaście (15-25*) stopni C wyższej niż otoczenie -po czym parametry zmieniają się coraz wolniej -przez jakiś czas -jakąś ilość czynnika HP jest prawie stałe (minimalny przyrost) -a LP nadal pomału przyrasta
w pewnym momencie HP zaczyna znowu zauważalnie szybciej rosnąć... czynnika jest ok -lub minimalnie za dużo. troszkę więcej czynnika i zacznie zalewać sprężarkę.

ważny jest moment kiedy HP znowu zaczyna narastać. i ważne, żeby obserwacja była po kilku minutach przerwy w ładowaniu samo ładowanie -zwłaszcza szybkie bardzo zakłóca pracę układu i parametry są "oszukane, zaburzone"
jeśli na "dzień dobry" będziesz skracał kapilarę -to bardzo ostrożnie -tylko mały kawałek -około 10% długości max -i poobserwuj zachowanie układu. Za mocne skrócenie kAPILARY JEST DUŻYM BŁĘDEM.


zlewnia do mleka alfa laval - elektromechanik - 2012-06-12

barbie napisał(a):przepisał post awaxa .

Moze i nie jestem super fachowcem takim jak Ty ale wierz mi że tyle co napisałem to wiem bez sciagania Smile


zlewnia do mleka alfa laval - mentor12 - 2012-06-12

barbie bo uważam że post awaxa w ocenie tego problemu jest celny pomimo zgrzytów pomiędzy nami.A co .Masz pretensję że Ciebie nie zacytowałem?.Gdybyś miał rację to na pewno bym to zrobił mając na uwadze etykę zawodową.Postaraj się na przyszłość w wypowiedziach to być może ciebie będę cytował niczym Mickiewicza z bardzo dużą dumą zawodową.


zlewnia do mleka alfa laval - SERVIS4U - 2012-06-23

Witam,
Wiec na kapilarze powinieneś mieć odparowanie od +8 do + 10 gdy mleko ma ok 30 stopni.
koniec schładzania to max -8 stopni gdy ma ok 4stopni Kapilary nie ruszaj. Jedyny problem z przejściem na 404 to ciut za mały skraplacz, natomiast parownik przyjmie bez problemu większą wydajność. Ja bym puścił ją na +6 przy temperaturze mleka 30 stopni i będzie dobrze. Powodzenia.