problem z komorą chłodniczą - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: problem z komorą chłodniczą (/showthread.php?tid=6302) |
problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 piszę jak krowie na rowie , ciśnienia są prawidłowe jak układ działa ok. nie musze podłączac manometru ,wystarczy że dotknę łapą skraplacza i wiem czy jest ok czy nie. problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 mister napisał(a):piszę jak krowie na rowie , ciśnienia są prawidłowe jak układ działa ok. nie musze podłączac manometru ,wystarczy że dotknę łapą skraplacza i wiem czy jest ok czy nie.A chciałem Ci pomóc... Skoro jesteś taki bystry to jakoś sobie poradzisz. problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23 mister napisał(a):piszę jak krowie na rowie , ciśnienia są prawidłowe jak układ działa ok. nie musze podłączac manometru ,wystarczy że dotknę łapą skraplacza i wiem czy jest ok czy nie.Gdyby było OK to nie miałbyś problemu.Zamiast pisać jak krowie na rowie to napisz jak serwisant. Jeszcze nie z jednym problemem się spotkasz .Ciśnienia nie są OK jestem pewien w 100%.Masz problem ze sprężarka.Ale skoro Wiesz lepiej to PRZEPYCHAJ,może "kretem"? problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Szkoda bo fajna usterka, nigdy się nie dowiemy co naprawdę było przyczyną.
problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 to jest na pewno sytuacja trudna do zrozumienia. problem powtórzył się już nie pierwszy raz w tej komorze. opisuję krok po kroku sytuację : zgłoszona awaria -wysoka temperatura w komorze - sprężarka pracuje,skraplacz zimny, parownik nie oszroniony rura ssawna oszroniona od miejsca w którym łączy się z wyjsciem parownika. ciśnienie ssania bliskie 0 . podgrzewam palnikiem miejsce od którego się szroni ,słychać "strzał" ,skraplacz zaczyna robić się ciepły, odparowanie rośnie do ok -3*C układ zaczyna pracować prawidłowo. mija jakiś czas ( kilka dni ) i powtórka z rozrywki ale tym razem szroni się od innego miejsca np od połowy parownika, podgrzewam i znowu zaczyna pracować . jasne teraz ? problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Słychać strzał, to klucz problem z komorą chłodniczą - awax - 2012-06-23 Nic nie jest jasne. Podstawową czynnością jest podłączenie manometrów.Zmieniałeś zawór i nie podłączyłeś?? Piszesz ,że skraplacz zimny i że ciśnienie HP Ok bo "łapą dotknąłeś" Przecież to typowy przykład jak nie powinno się diagnozować. Jeżeli zalewa parownik to podgrzewając odparowujesz ciekły czynnik. Myślę,że nie napisałeś wszystkiego i ten zmieniony zawór to pewnie "z odzysku" problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Moim zdaniem nieprawidłowo przeprowadziłeś wywiad z użytkownikiem, przed Tobą było WIELU INNYCH problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 ja już napisałem wszystko co można było napisać, zawór założyłem nowy. jak pracuje prawidłowo to cisnienie skraplania ok a jak się zapcha to skraplacz zimy problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 mg napisał(a):Moim zdaniem nieprawidłowo przeprowadziłeś wywiad z użytkownikiem, przed Tobą było WIELU INNYCHnikt tego nie naprawiał oprócz mnie wiem to na 100% problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Czyli masz wodę w układzie co wyklucza Twój opis przebiegu serwisowania. Jak woda w układzie to wiesz co robić. problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-23 skoro woda w układzie to dlaczego nie marznie na zaworze ? problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Woda, nie wilgoć to różnica problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-23 Ale to świadczyłoby o niefachowym przebiegu serwisowania, wiele sprzeczności w tym wątku, coś ukrywasz mister
problem z komorą chłodniczą - Derek - 2012-06-23 Może masz zapowietrzony układ. problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-24 skad wzieła się woda i powietrze w szczelnym układzie ? problem z komorą chłodniczą - mentos - 2012-06-24 Każdy doświadczony wykluczył by obecność wilgoci w układzie na podstawie podanych danych. problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-24 mentos napisał(a):Każdy doświadczony wykluczył by obecność wilgoci w układzie na podstawie podanych danych. Nie słyszałem ,,strzału problem z komorą chłodniczą - mentos - 2012-06-24 mg napisał(a):Woda, nie wilgoć to różnicaNie spotkałem się z syfonami w chłodnicach aby Twoja teoria mg była dobra.Szybkość przepływu zawsze doprowadzi wilgoć do zaworu rozprężnego w którym panuje najniższa temperatura w układzie.A co na to mówi wziernik z indykatorem wilgoci?Co z olejem?Kroki serwisowe.Czy chłodnica nie zmieniła swojego pochylenia zatrzymując olej w jednym miejscu przewężając przepływ par po pewnym czasie? problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-24 Układ który ,,napije się wody" może dawać takie objawy, strumień zależy od średnicy, radosna twórczość niekiedy doprowadza ten parametr do nędzy. Nie twierdzę że w tym przypadku tak jest, mister nie podaje podstawowych pomiarów i trafnych obserwacji, puki co. Kiedyś tam rozsadziłem parownik kiedy to stał się przedłużeniem skraplacza na skutek zawilgoconego oleju w minsku. problem z komorą chłodniczą - mentos - 2012-06-24 Jak wielbłąd się napije wody to go rozpręży.A co do układu chłodniczego mam inne zdanie. problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-24 Widocznie nie miałeś takiego przypadku problem z komorą chłodniczą - mentos - 2012-06-24 Widocznie nie.Chyba mi życia nie starczy aby go poznać.Zapewne inżekcja jest fikcją mg aby wziernik zmienił kolor a przepływ w zaworze zamarzł problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-24 Zjawisko ,,inżekcji" znam, kilka razy zastosowałem. Ale w tej sytuacji nie widzę możliwości wystąpienia. problem z komorą chłodniczą - mentos - 2012-06-24 Przy pracy na vacum na pewno nie ma.Ale jest przy normalnej pracy.Jak to określł zakładający wątek.Metoda ręki.Skraplacz jest zimny po pewnym czasie.Dopuki jest ciepły układ pracuje poprawnie.I tu zachodzi zjawisko.Gdy nie ma przepływu nie ma zjawiska inżekcji. |