zaladzanie sie spreżarki r410a - grubas300 - 2012-09-08

otóż na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda następująco sprężarka już się nie zaladza odparowanie jest prawidłowe +1*c po dwóch dniach działania układu może tak było jak kolega pisał wyżej że jakiś syf gdzieś sie zebrał i został on przepchany dziękuje za zainteresowanie i debatę


zaladzanie sie spreżarki r410a - klimatolog - 2012-09-08

Nie wydaje mi się aby zabrudzone sitko zaworu rozprężnego powodowało zalewanie sprężarki,Podobnie jak przydławiony filtr po stronie cieczy.Taki efekt raczej jest przy zablokowania się zaworu w punkcie maksymalnego otwarcia.