Prawidłowość montażu elementu dławiącego w wymienniku płytowym. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Prawidłowość montażu elementu dławiącego w wymienniku płytowym. (/showthread.php?tid=7332) Strony:
1
2
|
Prawidłowość montażu elementu dławiącego w wymienniku płytowym. - mg - 2013-07-16 Przetarł znajomy jak mu widełki w rowerze pękły. Prawidłowość montażu elementu dławiącego w wymienniku płytowym. - mg - 2013-07-16 Spotkałem wiele razy skraplacze zasilane od dołu, fakt, nie działały dobrze. Prawidłowość montażu elementu dławiącego w wymienniku płytowym. - mg - 2013-07-16 Co innego parowniki płytowe w mleczarni zasilane na pohybel grawitacji Prawidłowość montażu elementu dławiącego w wymienniku płytowym. - klimatolog - 2013-07-16 mg napisał(a):Spotkałem wiele razy skraplacze zasilane od dołu, fakt, nie działały dobrze.To po co je promujesz? Prawidłowość montażu elementu dławiącego w wymienniku płytowym. - mg - 2013-07-16 Dlaczego powielasz? Prawidłowość montażu elementu dławiącego w wymienniku płytowym. - mg - 2013-07-16 Nie zmieniaj tematu. Prawidłowość montażu elementu dławiącego w wymienniku płytowym. - klimatolog - 2013-08-11 Czy coś się zmieniło w wymiennikach ciepła?A raczej ich temperatur?Wytłumaczcie mi jakimi przeciw prądami się kierujecie?Jak to wygląda z powrotem oleju w wymienniku płytowym zasilonym od dołu.Czy tarcie nie powoduje strat ciepła czynnika chłodniczego przebiegającego pod górkę?Dlaczego montowane są zawory rozprężne w górnych częściach wymienników? |