Forum Klimatyzacja
COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu (/showthread.php?tid=9364)

Strony: 1 2


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - wallygator - 2016-04-07

Elektroniczny zawór też może być ustawiony na minimalne otwarcie. Jeśli chodzi o copelanda to one ogólnie mają ciężki start.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-04-07

Ciężki to mało powiedziane, brzęczenie, drżenie, to oczywiste. Tutaj napie...a tak że się odsuwam na dwa metry :lol:.
Jest coraz cieplej będę tam w poniedziałek sprawdzę co i jak. Dziękuję


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-08

AKV niema silnika krokowego.Ale posiada program który go otwiera i zamyka.arnold77 posiada wirtualny silnik Cool


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-08

mg idąc dalej.Termometr w ręce.Niemożna uruchomić sprężarki jeśli temperatura sprężarki (karteru-) jest niższa od temperatury zewnętrznej powietrza. Smile Pozdrawiam.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - arnold77 - 2016-04-09

joker napisał(a):AKV niema silnika krokowego.Ale posiada program który go otwiera i zamyka.arnold77 posiada wirtualny silnik Cool

Nie posiada programu który służy do zamykania i otwierania, pilnuje jedynie minimalnego stabilnego przegrzania


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - barbie - 2016-04-09

zamontuj zawory zwrotne na tłoczeniu .


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mister - 2016-04-09

A ja na poczatek sprawdzil bym co sie dzieje z cisnieniem na ssaniu po wylaczeniu sprezarki i dopiero potem montowal co trzeba.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - barbie - 2016-04-09

raczej wziernik na tłoczeniu .


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - wallygator - 2016-04-09

barbie napisał(a):zamontuj zawory zwrotne na tłoczeniu .

W jakim celu zawór zwrotny na tłoczeniu? Scroll nie powinien puszczać w drugą stronę.


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - barbie - 2016-04-10

Aby nie cofał się skroplony czynnik .


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-10

scrolle posiadają w sobie wbudowane zawory zwrotne oraz zawory upustowe które się otwierają przy 28 barach różnicy pomiędzy ssaniem a tłoczeniem


COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-04-10

Zaproponuje montaż elektrozaworów na linii cieczowej zaraz przy parowniku, profilaktycznie zawory zwrotne na tłocznej nie zaszkodzą. Dziękuję