COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu (/showthread.php?tid=9364) Strony:
1
2
|
COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - wallygator - 2016-04-07 Elektroniczny zawór też może być ustawiony na minimalne otwarcie. Jeśli chodzi o copelanda to one ogólnie mają ciężki start. COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-04-07 Ciężki to mało powiedziane, brzęczenie, drżenie, to oczywiste. Tutaj napie...a tak że się odsuwam na dwa metry :lol:. Jest coraz cieplej będę tam w poniedziałek sprawdzę co i jak. Dziękuję COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-08 AKV niema silnika krokowego.Ale posiada program który go otwiera i zamyka.arnold77 posiada wirtualny silnik
COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-08 mg idąc dalej.Termometr w ręce.Niemożna uruchomić sprężarki jeśli temperatura sprężarki (karteru-) jest niższa od temperatury zewnętrznej powietrza. Pozdrawiam.
COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - arnold77 - 2016-04-09 joker napisał(a):AKV niema silnika krokowego.Ale posiada program który go otwiera i zamyka.arnold77 posiada wirtualny silnik Nie posiada programu który służy do zamykania i otwierania, pilnuje jedynie minimalnego stabilnego przegrzania COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - barbie - 2016-04-09 zamontuj zawory zwrotne na tłoczeniu . COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mister - 2016-04-09 A ja na poczatek sprawdzil bym co sie dzieje z cisnieniem na ssaniu po wylaczeniu sprezarki i dopiero potem montowal co trzeba. COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - barbie - 2016-04-09 raczej wziernik na tłoczeniu . COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - wallygator - 2016-04-09 barbie napisał(a):zamontuj zawory zwrotne na tłoczeniu . W jakim celu zawór zwrotny na tłoczeniu? Scroll nie powinien puszczać w drugą stronę. COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - barbie - 2016-04-10 Aby nie cofał się skroplony czynnik . COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - joker - 2016-04-10 scrolle posiadają w sobie wbudowane zawory zwrotne oraz zawory upustowe które się otwierają przy 28 barach różnicy pomiędzy ssaniem a tłoczeniem COPELAND SCROLL głośna praca podczas rozruchu - mg - 2016-04-10 Zaproponuje montaż elektrozaworów na linii cieczowej zaraz przy parowniku, profilaktycznie zawory zwrotne na tłocznej nie zaszkodzą. Dziękuję |