charakterystyka D wymaga jeszcze grubszych przewodów -większy prąd zwarciowy potrzebny do szybkiego wyłączenia. a prąd zwarciowy to napięcie przez oporność pętli zwarcia... aby ta oporność była dostatecznie mała... muszą być grubsze przewody. Jeśli stosuje się uziemienie -to znacznie bardziej rozbudowane -o mniejszej oporności doziemnej.

grubość przewodów to nie tylko ich wytrzymałość prądowa i nieodpadanie bezpiecznika przy rozruchu... to także wynika ze skuteczności ochrony.

jak wszędzie... i rury chłodnicze są skomplikowane -i kabelkologia ma też swoje powiązania i różne wymagania -czasem nakładające się czasem sprzeczne...

mam kolegę elektryka który o ochronie przeciwporażeniowej, wymaganiach co do przewodów, przepisach itp. wie duuuuużo... pewnie będę go musiał dodatkowo podpytać o np. najnowsze przepisy.


czy w Samsungach stosuje się przewody ochronne ? - barbie - 2009-12-29

charakterystyka D umożliwia użycie cieńszych przewodów.


czy w Samsungach stosuje się przewody ochronne ? - Shitashii - 2009-12-29

Barbie - nie zgodzę się z Tobą. Wit pewnie też. Napisz dlaczego tak uważasz?


czy w Samsungach stosuje się przewody ochronne ? - barbie - 2009-12-29

mogę Wam wpisać fragment z książki ale czy to ma sens ? .


czy w Samsungach stosuje się przewody ochronne ? - barbie - 2009-12-29

jeśli pomiar pętli zwarcia będzie negatywny trzeba zwiększyć przekrój przewodu ,zmienić charakterystykę eski np. z D na C lub wstawić mniejsze zabezpieczenie przekrój przewodu jest zależny od charakterystyki bezpiecznika .pomiarowcy ze wsi gdzie są śłabe instalacje zasilające bardzo nie lubią esek C i D .


czy w Samsungach stosuje się przewody ochronne ? - wit - 2009-12-29

barbie napisał(a):.pomiarowcy ze wsi gdzie są śłabe instalacje zasilające bardzo nie lubią esek C i D .
a montażowcy i serwisanci urządzeń bardzo nie lubią A i B.
A zwłaszcza A.
Ja nie lubię.


a na wsi -praktycznie bez C nie da rady... pompy hydroforowe, pompy do nawadniania, krajzegi, spawarki... -wtedy A lub B to utrapienie...
rozwinięty mieszkaniec wsi psami poszczuje elektryka jak nie dostanie C i to co najmniej 32A na pionie...
albo sam se wymieni... widziałem bezpieczniki "TOPIKOWE" wytoczone z jednolitego kawałka miedzi.... "bo te fabryczne -ze sklepu to ciągle się przepalały... "

i widziałem jak dwa piętrowe spore domy (kuchnie ektryczne i termy do ciepłej wody) -budynek gospodarczy wraz z małym mieszkankiem -farelka, stodoła (krajzega, spawarka, młynek do śruty) oraz dwie komory chłodnicze po około 10m2 -zerówka i mroźnia wisiały na przyłączu aluminiowym 2,5mm... był stary dom i instalacja 2,5mm2. potem na tym samym placu dobudowywano i dołączano się już za licznikiem... wszystko zasilane z pierwotnego budynku.
Wezwali mnie, bo chłodnia nawaliła... jak włączą -to w domu bezpieczniki pali...
instalacja aż świeciła -to co wystawało z muru aż do licznika było gołe -izolacja spłynęła.

a bezpieczniki paliły się -bo gospodyni ciasto piekła... elektrycznie -i jeśli jeszcze dołączył agregat to tego już nie wytrzymywały największe bezpieczniki jakie mieściły się w popalone gniazda...


czy w Samsungach stosuje się przewody ochronne ? - Alpak - 2009-12-30

barbie: Sam sobie zaprzeczasz...
Gdy dajemy bezpiecznik o charakterystyce D to trzeba dac grubszy przewod...
http://www.dawel.eu/elektr/char.gif


czy w Samsungach stosuje się przewody ochronne ? - barbie - 2010-01-03

bezpiecznik o charakterystyce D może mieć wartość równą prądowi nominalnemu klimatyzatora .bezpiecznik B musi być 2,2 razy większy od prądu znamionowego klimatyzatora (patrz Ullrich) bezpiecznik o charakterystyce C powinien być 1,5 razy większy od prądu znamionowego klimatyzatora (1,5 to wynik moich długoletnich doświadczeń)wynik nie jest ostateczny bo eski różnią się charakterystykami w zależności od producenta,tak więc do eski D można dobrać cieńszy przewód pod warunkiem nie przekroczenia spadku napięcia i przejścia pozytywnych pomiarów ochronnych .