Chłodzi a niechce grzać ? - wit - 2010-11-02

AKTIMAR napisał(a):Witam
wymiana trwała 4 godziny łącznie z zdemontowaniem jednostki ze ściany i założeniem.
.
fajnie, ze się udało, że działa.

i jednak wymiany nie zrobiłeś w kilka minut jakby chciał Kolega xx ?

4godz -powiem, że sprawnie Ci poszło. Jedna czy dwie osoby?

Z dojazdem -to praktycznie cały dzień pracy na wymianę zaworu.

I właśnie dlatego sugerowałem nową na 100% sprawną część. Dzień pracy dobrego chłodniarza jest sporo więcej wart niż kosztuje zawór...
pozdrawiam.


Chłodzi a niechce grzać ? - mg - 2010-11-02

xx napisał(a):Wit dzieciak z ciebie i usczypliwy filozof bez doświadczenia mechanicznego w tej dziedzinie.

Co xx, nick ci się już znudził, co będzie tym razem? "uscypliwy" :lol:


Chłodzi a niechce grzać ? - mg - 2010-11-02

Czyli dzięki Tobie zainteresowany rozwiązał problem...
Ciekawe w jakiej kolejności lutował zawór?, prawdopodobnie dokładnie w takiej kolejności jak ty lutujesz bo inaczej zniszczyłby teflon.


Chłodzi a niechce grzać ? - mg - 2010-11-02

A ty masz beton


Chłodzi a niechce grzać ? - mg - 2010-11-02

Udowodnić ci że masz beton w głowie?


Chłodzi a niechce grzać ? - mg - 2010-11-02

Beton da się usunąć natomiast teflonu nie.


Chłodzi a niechce grzać ? - mg - 2010-11-02

turbobetonomenem Big Grin


Chłodzi a niechce grzać ? - mg - 2010-11-02

Chwilę ci zeszło przeliterowanie, nie? sprajt
turbobetonomenem Big Grin


Chłodzi a niechce grzać ? - crocens - 2010-11-02

zeszliście z tematu...


Chłodzi a niechce grzać ? - mg - 2010-11-02

No tak... rozgadaliśmy się


Chłodzi a niechce grzać ? - AKTIMAR - 2010-11-02

4 godziny w sumie we dwóch ale ten drugi potrzebny tylko do zdemontowania i założenia jednostki ze ściany.
@byniom masz rację że niepotrzebnie kupowałem płytkę, zła diagnoza i niepotrzebne koszty.
Teraz już wiem od czego zacząć i na co zwrócić uwagę.
Dzięki panowie za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam


Chłodzi a niechce grzać ? - Strike33 - 2010-11-16

Witam,
jestem użytkownikiem 2 sztuk Toshiby RAV-SM802KRT-E. Od paru dni w jednej z nich, jeżeli na pilocie ustawiona jest funkcja grzania, to nie da się jej włączyć. Chłodzi za to znakomicie,a przechodząc pilotem z funkcji chłodzenia do grzania świeci ciągle pierwsza kontrolka, a następne migają naprzemiennie. Wg. instrukcji może to być: "invalid setting auto cooling/heating setting for auto cooling/heating unavailable unit or heating setting for cool only unit" Jeszcze przed paroma dniami urządzenie grzało i chłodziło bez problemu, prawie przez 3 lata. Ciśnienia czynnika chłodzącego są jak "nowe" i nic nie zostało zmienione w jakichkolwiek połączeniach i ustawieniach. Ponadto dodam, iż w drugiej jednostce zaobserwowałem identyczne objawy,które po 1 dniu ustąpiły....

Testowałem jednostkę funkcją Check z pilota w celu wykrycia błędów - bez powodzenia,, nie wykryłem żadnego błędu.
Może ma ktoś z Was jakiś pomysł ?

Pozzdrawiam

Zbyszek


Chłodzi a niechce grzać ? - wit - 2010-11-17

zgaduj zgadula...
stawiam, ze "popłynął" czujnik temperatury -prawdopodobnie zewnętrznej -i zafałszowuje pomiar.


Chłodzi a niechce grzać ? - tommatiz - 2010-11-17

Strike33 napisał(a):Witam,
jestem użytkownikiem 2 sztuk Toshiby RAV-SM802KRT-E. Od paru dni w jednej z nich, jeżeli na pilocie ustawiona jest funkcja grzania, to nie da się jej włączyć. Chłodzi za to znakomicie,a przechodząc pilotem z funkcji chłodzenia do grzania świeci ciągle pierwsza kontrolka, a następne migają naprzemiennie. Wg. instrukcji może to być: "invalid setting auto cooling/heating setting for auto cooling/heating unavailable unit or heating setting for cool only unit" Jeszcze przed paroma dniami urządzenie grzało i chłodziło bez problemu, prawie przez 3 lata. Ciśnienia czynnika chłodzącego są jak "nowe" i nic nie zostało zmienione w jakichkolwiek połączeniach i ustawieniach. Ponadto dodam, iż w drugiej jednostce zaobserwowałem identyczne objawy,które po 1 dniu ustąpiły....

Testowałem jednostkę funkcją Check z pilota w celu wykrycia błędów - bez powodzenia,, nie wykryłem żadnego błędu.
Może ma ktoś z Was jakiś pomysł ?

Pozzdrawiam

Zbyszek
Witam. Po pierwsze to załóż nowy wątek bo Twój problem z klimą to coś innego jak w tym temacie. Po drugie test z pilota nie przyniesie rezultatu do momentu kiedy na jednostce wewnętrznej nie będą na przemiennie migać diody. Wtedy mówi to o jakimś błędzie i diagnozowanie ma sens. Jeżeli piszesz że przełączając urządzenie z funkcji chłodzenia na grzanie zapala się kontrolka( czerwona Pre-def prawidłowo) a po chwili mrugają diody to wtedy sprawdź kody błędu. Podaj nr błędu i będziemy dalej myśleć. I jeszcze jedno, na jakich skraplaczach pracuję te parowniki na SM czy SP? Pzdr


Chłodzi a niechce grzać ? - Strike33 - 2010-11-17

Witam,

Parowniki SM, zrobiłem jak opisałeś, lecz także teraz nie wykryłem żadnego błędu, świeciła ciągle pierwsza zielona kontrolka, a następne - druga zielona i trzecia czerwona migały naprzemiennie, a klimatyzator nie przestaje chłodzić (wchodzę w tę opcję z funkcji chłodzenia), pomimo iż jest to opcja grzania lub auto. pzdr


Chłodzi a niechce grzać ? - tommatiz - 2010-11-17

Witam. Kolego pytałem o skraplacze o jakim modelu są bo tu jest opcja SM i SP a Ty napisałeś że parownik SM. Coś mi nie pasuje zachowanie parownika po Twoim opisie. Jeżeli klimatyzator wchodzi w tryb awaryjny bez względu na to czy awaria jest w parowniku czy skraplaczu to migają diody naprzemiennie ale wtedy nie można pilotem żadnej funkcji włączyć tylko diagnozę TEST a pod czas tego migania ani parownik ani skraplacz NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ. Coś mi tu nie pasuje. Zadzwoń do mnie jak możesz wtedy konkretniej uściślimy zachowanie tej klimy. W mailu wysyłam nr tel. Pzdr