Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 (/showthread.php?tid=5921) |
Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - awax - 2012-03-11 crocens napisał(a):Kolejny post nic nie wnoszący do sprawy. Dokładnie tak jest,że invertery,zwłaszcza te większe MUSZĄ cyklicznie wymuszać odprowadzenie oleju,Już sam fakt konieczności takich rozwiązań świadczy o tym,że sprężarka inverterowa sama z siebie nie odprowadza lepiej pleju. Całe zamieszanie wynika chyba z przesadnych chwytów reklamowych producentów,którzy wolą sprzedać droższy produkt. Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - mentor12 - 2012-03-11 Wychodzą szkolenia przez dystrybutorów i przedstawicieli
Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - Bobek - 2012-03-11 mentor12 napisał(a):Bobek rozmawiamy o powrocie oleju Nie mam pytań... :/ Przepraszam, że w ogóle zabrałem głos i obiecuję, że już więcej nie będę zaśmiecał swoimi wypowiedziami tego forum Ciesze się tylko, że są takie osoby jak co niektórzy z Was, dzięki temu mam zlecenia od klientów... Szkoda mojego czasu, czasami zajrzę tutaj się pośmiać troszkę... Żegnam wszystkich i życzę samych sukcesów
Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - awax - 2012-03-11 Faktycznie pisząc "wiem,ale nie powiem" i odsyłanie do szkoleń dystrybutorów to zaśmiecanie forum. To tak jakbyśmy mieli wierzyć we wszystko co jest w telewizyjnych reklamach,niczym nie różnią się one od szkoleń dystrybutorów. Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - crocens - 2012-03-11 Bobku, nie przepraszaj, nie masz za co ![]() Życzę Ci jak najwięcej takich klientów. Ja wiem jedno, klimatyzatory to układ chłodniczy rządzący się takimi samymi prawami jak inne układy. Ogólna wiedza chłodnicza nie pozwala mi się zgodzić na wasze "przypuszczenia" (ciągle nie podparliście swoich tez jakąkolwiek teorą). A szkolenia dystrybutorów są "wspierane" przez marketingowców. Duże firmy robią tajemnice z z rzeczy które są oczywiste. Ale owiewając je tajemnicą wymuszają na mniej świadomych użytwonikach uczestnictwo, jak sam zauważyłeś, płatne. Tak więc ja wolę opierać swoje teorie na mechanice płynów i termodynamice niż na szkoleniach dystrybutorów (czyli handlowców)... Pozdrawiam, PS, dlaczego sądzisz, że Cię obrażam?
Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - Fujitsu Szczecin - 2012-03-11 awax napisał(a):"Widzę że mieszacie, więc Wam powiem o co chodzi. Sprężarki inwerterowe radzą sobie lepiej z powrotem oleju niż On/Off. Cała tajemnica."Witam Nie, nie o układach ze sprężarką. Jak dobrze wiesz sama sprężarka nic nie wskóra. Ale ty i twoi kolesie chłodniki zawsze szukacie aby kogoś skopać za brak kropki lub przecinka. Pozdrawiam Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - crocens - 2012-03-11 Stefan, nie oburzaj się, nikt tu nie czeka by Ci dokopać, przynajmniej nie ja Uważam Cię za speca w klimatyzacji i nigdy tego nie podważałem. Ja po prostu lubię konkretne odpowiedzi. Jeżeli wywodzi się dyskusja na temat powrotu oleju to oczekuję odpowiedzi w stylu: 1)tak i tak z powodu tego i takiego 2)jest tak i tak, powiedzieli to na szkoleniu dystrybutora ale nei podzielę się wiedzą (Bobek) 3)Tak słyszałem od xxx i to się sprawdza. Po prostu konkret, nie "przeczytaj sobie". Jeżeli piszesz przeczytaj sobie to może chociaż wskaż gdzie ![]() Pozdrawiam Was i nie denerwujcie się tak
Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - awax - 2012-03-11 Nie o brak kropki chodzi ,ale o to aby ci którzy nie byli na szkoleniach wiedzieli,że rodzaj sprężarki ma niewiele wspólnego z odprowadzaniem oleju. Inna sprawa,że invertery są przereklamowane,często oszczędności energii nie pokrywają różnicy w cenie zakupu.Przypomina to środki czystości,które same myją. Co do mnie i moich Koleśi Chłodników to mamy niezły ubaw z McGajwerowskich pomysłów absolwentów szkoleń. Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - Fujitsu Szczecin - 2012-03-11 crocens napisał(a):Stefan, nie oburzaj się, nikt tu nie czeka by Ci dokopać, przynajmniej nie jaWitam Ja wiem czym się kończą te dyskusje. Wiele razy rozwinąłem myśl na tym forum i potem tego żałowałem. Widzę co się kroi i postoje sobie z boku. Część odpowiedzi masz w wątku. Problem polega na tym że nikt nie stara się odpowiedzieć konkretnie ponieważ zaraz zostanie zbesztany jak nie za błąd w nazewnictwie to za to że rozdaje wiedzę za darmo. Może być tak że sam nie wie. I jak byś się nie ukłonił.... Pozdrawiam Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - Fujitsu Szczecin - 2012-03-11 awax napisał(a):Nie o brak kropki chodzi ,ale o to aby ci którzy nie byli na szkoleniach wiedzieli,że rodzaj sprężarki ma niewiele wspólnego z odprowadzaniem oleju.Witam Widzisz jesteś złośliwy, szkoda wchodzić z Tobą w dyskusje i Twoimi kumplami. Bez obrazy Awax. Mam prośbę zmień ten opis w stopce ponieważ chłodnik to zupa głównie z buraków... Pozdrawiam Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - awax - 2012-03-11 No cóż,na szkoleniach nie ma chłodników ,buraki pewnie są. Obrażać się nie mam powodu,ale rad podobnych do Twojej o odprowadzeniu olelu przez sprężarki inverterowe mogę posłuchać,lubię kabarety. Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - bxz - 2012-03-11 Wy katalogów nie oglądacie? Ta sama moc i ten sam producent: inverter średnio długość instalacji i różnica poziomów dopuszczalna przez producenta jest prawie 2 x większa... To raczej jedyna zaleta inverterów w naszym klimacie, gdzie koszty zakupu do czasu używania... no może jeszcze są cichsze, no i dogrzewają ekonomiczniej i przy - C... ale i tak do standardowych zastosować przegrywają ze względu na cenę IMO Wiedza ze szkolenia Mitsubishi z przed 5 lat, jak dopiero wchodziły i tak Pan to tłumaczył na zarzuty, że to nie ma prawa działać bo olej nie będzie wracał: Tak to spory problem... , ale inna budowa sprężarki (tu nie chciał zdradzi/nie wiedział) żeby smarowanie było w całym zakresie prędkości i przy okazji zredukowało się mieszanie z czynnikiem... ale to raczej bajka... Za to przy starcie wchodzą na 120% i co jakiś czas, by olej powrócił i to skuteczniej niż przy on/offie. Inna bajka że przekroczyłem kiedyś te zalecenia 5 krotnie przy on/offie... 2 rok działa... przewyższenie 15m j.zew. powyżej, bez pułapek i jeszcze lutowana instalacja... bo przekraczała 50m, a kręgi 25m miałem ![]() Ja nie robię pułapek, bo od wejścia R410 nie wymagają tego producenci... i tyle Pozdrawiam Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - awax - 2012-03-11 http://www.sjp.pl/ch%C5%82odnik Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - crocens - 2012-03-11 no i w końcu konkretna odpowiedz ![]() Widzisz, też tak generalnie robię, tzn przy splicikach nie robię pułapek syfonowych. Myślę, że producenni dobrze przetestowali system powrotu oleju w swoich urządzeniach (przynajmniej Ci lepsi producenci). Myślę, że zmusiło ich do tego życie, nie wszędzie się da zamontować/ładnie wygląda syfon gdy mówimy o klimatyzacji. Jako, że klimatyzatory to głównie marketing to trzeba było temu problemowi jakoś sprostać. Generalnie mniejsze srednice rurociągów i czasowe puszczenie sprężarki "na 120%" na pewno temu pomaga. Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - mentor12 - 2012-03-11 http://wentylacja.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Olej-w-instalacjach-spr%C4%99%C5%BCarkowych-urz%C4%85dze%C5%84-ch%C5%82odniczych-i-klimatyzacyjnych-32664.html Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - Bogdan_New_Jersey - 2012-03-11 Moim zdaniem, z tego co ja sie nauczyłem tutaj. Rzeczywiście inverter radzi sobie z powrotem oleju, ale nikt nie uważa ze lepiej niż on/off. Inverter systematycznie, ma taki cykl ze zwiększa swoje obroty żeby ułatwić powrót oleju. Bardzo ważnym punktem jest mieszalnosć gazów z olejami. np: gaz R12 porównać do R134a lub R22 do R410a. Prędkość przepływu. Ta kwestia wiem ze jest inna w Polsce niż w USA nie wiem dlaczego. Tutaj producenci informują żeby przy dłuższych odcinkach zwiększyć linie powrotną aby ułatwić przepływ. (wiem ze z tym się nie zgadzacie) Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - crocens - 2012-03-11 I to powinno temat zamknąć. nie mniej nie ujmuję producentom klimatyzacji, że bez syfonów też jest realizowany powrót oleju w ich urządzeniach, toć działają niektóre po 10-12 lat a mają agegat wyżej niż jw
Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - bxz - 2012-03-11 Bogdan_New_Jersey napisał(a):Moim zdaniem, z tego co ja sie nauczyłem tutaj. Skoro nie radzi sobie lepiej to czemu ten sam producent, ta sama moc a dopuszczalne większe odległości i różnice poziomów? Z problemu technicznego przed zastosowaniem płynnej regulacji, po pokonaniu wyszła zaleta... taka ewolucja... a i tu chyba jeden z nielicznych pozytywnych wpływów marketingu jak zauważył Crocens i jak twierdzi Barbi: klima jest tak zrobiona żebym zamontował ją ja - hydraulik ![]() A mentor jak zawsze ma rację, tylko żeby to osiągnąć "odrobinę" zmienia przedmiot rozważania... wszystko po staremu xD Stefan szkoda, że nie uczestniczysz w forum...
Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - barbie - 2012-03-11 zgadzam się z tym aby przy większych odległościach rura ssąca miała większą średnicę .piszą o tym w każdym podręczniku,ale kucharze ,piekarze cukiernicy,tapicerzy,mechanizatorzy rolnictwa nie czytają książek.Bogdan wejdź na stronę ELEKRTONIKI.SA która reklamuje się na tym forum a znajdziesz tabelę doboru w zależności od długości (metryczną). Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - crocens - 2012-03-11 No to już całkiem z tematu zboczyliśmy... ale niech będzie ![]() Odległości mogą być większe, ponieważ nowe czynniki (m. in. 410tka) mają mniejszy spadek ciśnienia (temperatury) na każdy metr niż stare czynniki jak R22. (występuje mniejsze tarcie) Wiąże się z tym koleja rzecz tym razem już w temacie: mniejszy spadek ciśnienia to mniejsza prędkość czynnika chłodniczego... dlatego uważam, że temat jest interesujący
Rodzynek !!!! x3 Fujitsu multi 8 - mentor12 - 2012-03-11 barbie a może skupisz się nad cieczową linią.Czy zwiększając jej przekrój zwiększysz szybkość przepływu? Po co STACHU R zaleca dwa przekroje w cieczy.Czy ty się czasami słyszysz?Czy r-22 może pracować na syntetyku? Oczywiście że tak i to lepsze dla takiego układu.A może dwa przekroje linii cieczowej rozwiązało by problem powrotu oleju zwiększając prędkość układu regulowanego?Czy zwiększając fi ssania zwiększasz prędkość?Czy przepustowość?Juningena trzeba rozumieć ,a nie tylko czytać. |