problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-24

W miejscu nie opisanym przez zakładającego wątek jako punkt wskazujący na rodzaj nieprawidłowości.
Poszukaj wpisu o ,,strzale"


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-24

mister napisał(a):to jest na pewno sytuacja trudna do zrozumienia. problem powtórzył się już nie pierwszy raz w tej komorze. opisuję krok po kroku sytuację :
zgłoszona awaria -wysoka temperatura w komorze
- sprężarka pracuje,skraplacz zimny, parownik nie oszroniony rura ssawna oszroniona od miejsca w którym łączy się z wyjsciem parownika. ciśnienie ssania bliskie 0 . podgrzewam palnikiem miejsce od którego się szroni ,słychać "strzał" ,skraplacz zaczyna robić się ciepły, odparowanie rośnie do ok -3*C układ zaczyna pracować prawidłowo. mija jakiś czas ( kilka dni ) i powtórka z rozrywki ale tym razem szroni się od innego miejsca np od połowy parownika, podgrzewam i znowu zaczyna pracować . jasne teraz ?



problem z komorą chłodniczą - mentos - 2012-06-24

Ten strzał to na pewno mg woda skoro serwisowane przez pytającego.Nie dopełniał czynnika.Układ wydajny.mg to skąd ta woda?A różnicowo-prądowy co na to?A czy miałeś do czynienia z korkami olejowymi mg.


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-24

Niemiałem i życia mi nie starczy aby mieć, różnicowo-prądowy nie wiadomo czy jest.
Nie upieram się przy wodzie choć to wielce prawdopodobne, dopóki mister nic nowego nie wniesie nie wypowiadam się w tym temacie.


problem z komorą chłodniczą - mentos - 2012-06-24

Wielce nie prawdopodobne są twoje przypuszczenia.


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-24

Oby


problem z komorą chłodniczą - mister - 2012-06-25

dzisiaj wymieniłem olej na syntetyczny (stary ,mineralny ciemny ale widziałem gorsze),wymieniony czynnik na 404 ,wymieniony filtr, układ z grubsza przedmuchany azotem. jakiegoś wiekszego syfu tam nie było. na razie układ pracuje ok ale to o niczym nie świadczy bo już nie raz się to powtórzyło. zapomniałem dodać ,że sito zaworu czyściutkie.


problem z komorą chłodniczą - mg - 2012-06-25

Dobra robota!


problem z komorą chłodniczą - Łukasz89 - 2012-06-29

Wydaje mi się ze nie była dostatecznie wyciągnięta próżnia lub w ogóle jej nie wyciągano. miałem ostatnio identyczną sytuacje na sklepie i poprzedni serwisant nie wyciągnął próżni,efekt: zawory rozprężne,olej,czynnik i filtry do wymiany. Mam dziwne wrażenie ze to może być to. pzdr Smile