prblem ze skroplinami - Guest - 2005-05-30

Zainstalowałem pierwszy klimatyzator.Niestety nie działa poprawnie ponieważ podczas dłuższej pracy z jednostki wewnętrznej kapie woda.Odpływ skroplin jest na 100% zainstalowany z odpowiednim spadkiem-skropliny są odprowadzane na zewnątrz.Jednak przy podwyższaniu temperatury w jednostce wewnętrznej zbiera się jakby nadmierna ilość skroplin.Nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.Co zrobiłem źle???


prblem ze skroplinami - Guest - 2005-05-30

przyczyn może być kilka:
-mimo twojego zapewnienia odpływ może mieć pod górkę, bo podczas dokręcania uniosła się rurka odpływowa. spróbuj lać ciągle wodę z butelki na lamele przy otworzonej pokrywie- woda nie powinna wyciekać.
-mimo, że jest spadek, to może być przytkany odpływ i podczas dłuższej pracy odwodnienie wypełnia się wodą, która w końcu się przelewa-włącz i poczekaj, aż się zacznie wylewać a następnie dolej wody na lamelki. jeżeli woda się wyleje to znaczy, że odwodnienie jest zapchane.
-klimatyzator może być w środku żle zaizolowany i po długotrwałej pracy na schłodzonych elementach obudowy w środku klimatyzatora wykrapla się woda, która nie spływa do tacki ociekowej a kapie z obudowy.
-może sąsiadowi wylała się woda z wanny nad twoim klimatyzatorem, a może to inna przyczyna- 95 % wszelkich awarii w klimatyzatorach jest związane z odwodnieniem. powodzenia
wojtek


prblem ze skroplinami - Guest - 2005-06-04

Witam
Sądzę ,że klimatyzator został nieprawidłowo dobrany i jeżeli nie osiągnie określonej temperatury w pomieszczeniu pomija odszranianie i lód na parowniku ocieka poza tacę skroplin.
Zacznij od sprawdzenia czy część chłodnicy nie jest nadmiernie oblodzona.
taki sam objaw ma miejsce przy zbyt małej ilości czynnika.
pozdrawiam


prblem ze skroplinami - Guest - 2005-06-26

1. sprawdź czy rurka skroplin nie jest zanużona na końcu
2. sprawdź czy ułożonie jest ze spardkiem na całej długości i czy występuje swobodny odpływ
3. załóż kawałek rórki przeźroczytej w instalacji i obserwuj gdzie nie spada
4. Jaka to klima ?