co zostało w uszkodzonej instalacji ? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: co zostało w uszkodzonej instalacji ? (/showthread.php?tid=1005) |
co zostało w uszkodzonej instalacji ? - kornel_l - 2008-02-27 Witam, Znajomy poprosił mnie, abym naprawił mu uszkodzoną klimatyzację. Podczas prac remontowych uszkodzono przewód. Ponieważ posiadam narzędzia, zwrócił sie do mnie o pomoc. Rurociąg juz został naprawiony. Teraz trzeba uzupełnić środek R410a. 2 kg + 30g x (długość instalacji - 5m). Zastanawiam sie tylko, czy coś mogło zostać w skraplaczu, jakaiś składnik R410, który np. nie paruje ? Co z olejem? Skraplacz znajduje się 6m poniżej parownika, a uszkodzenie było blisko parownika, tak, że raczej olej nie wyciekł. Proszę o ewentualną korektę mojego toku myslenia. Pozdrawiam, Kornel co zostało w uszkodzonej instalacji ? - maro196 - 2008-02-27 musisz oczywiscie proznie zrobic i doladowac na wage i gitara jak linia ma tylko 5 metrow to naladuj tyle ile masz na tabliczce tak mi sie wydaje przynajmniej![]() jezeli duzo bylo lutowane to proponowalbym przedmuchac instalacje przed robeniem prozni i ladowaniem gazu. |