CARRIER 5H86 - problem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: CARRIER 5H86 - problem (/showthread.php?tid=10074) |
CARRIER 5H86 - problem - klepen - 2017-02-03 Witam, Pracuje na ww sprezarce. Problem polega na tym ze nie chce sie obciazyc na kolejne stopnie. Ilosc freonu w ukladzie jest OK, cisnienie oleju ok 8 bar a cisniennie na ssaniu ok 6bar, czynnik 404a, brak reakcji na regulacje obciazenia poprzez srube. Drugi problem to po zatrzymaniu slychac jak w rurze rozpreza sie freon - dodam ze sprezarka po remoncie wszystkiezawory sa nowe. Prosze o podpowiedzi osoby ktore chca pomoc. Jezeli ktos ma pisac komentarze w stylu ze sie nie znam prosze o nie zasmiecanie forum - gdybym sie znal to by mnie tu nie bylo - pozdrawiam CARRIER 5H86 - problem - freegass - 2017-02-03 Minimalne ciśnienie oleju min. 3 bary powyżej ssania, minimalne obroty pozwalające na regulację wydajności 1100 rpm. Powyżej śruby regulacji wydajności jest otwór kontrolny, który NIE może być zaślepiony. To jest ciężki system do wyregulowania. Jeśli kompresor jest po remoncie, to też nie ma pewności, czy wszystkie elementy odpowiedzialne za wydajność zostały właściwie ustawione. Może być tak,że jest nieskalibrowany mechanizm podpierania zaworów. |