Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa (/showthread.php?tid=10099) |
Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-16 Witam wszystkich, mam pewien problem z klimatyzacja, moze znajdzie sie jakis specjalista, ktory mi cos podpowie ![]() Klimatyzacja Daikin 3-fazowa, wyrzuca blad braku fazu, po zmierzeniu wszystkie fazy wychodza z rozdzielni, ale prad pobiera tylko z jednej. Dochodzac do jednostki zewnetrznej prad jest, dochodzi do tego czarnego elementu (screen), chyba jest to stycznik i nie zalacza sie on. Kiedy recznie sie go wcisnie to sie wlacza kompresor lecz po ok 3min wyrzuca bezpiecznik w rozdzielni, wiec nie bez powodu go nie zalacza. Zauwazylem tez, ze dolne styki wychodzace ze stycznika sa ze soba polaczone, czyli maja zwarcie, czy tak powinno byc? Co moze byc problemem? Zalaczam fotke calej plyty, stycznika oraz schematu, ktory jest na obudowie. Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-16 Foto2. Stycznik Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-16 Foto 3. Schemat. Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - chemik85 - 2017-02-16 Nie ma co patrzeć na stycznik, on załancza tylko sprężarkę a sygnał idzie z płyty. Sprawdzałeś szklane bezpieczniki które są na płycie? Jaki konkretnie alarm pokazuje? Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-16 Tak, znalazlem 2 bezpieczniki topikowe na plycie F1U i F2U i one sa ok. Alarm U1 - brak fazy. Sterownik jest Daikin BRC1852/62 i ma on klawisz taki cos typu serwisowy TEST(zalacznik) i jak jest blad U1 i sie wcisnie go to pokazuje potem 071 SH1,po ponownym kliknieciu EC1 i potem znowu CODE U1. Ale to to nie wiem czy te potem to kody serwisowe. Wlasciwie to czy moze to byc cos w jednostce wewnetrznej rowniez? Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-16 Foto2 - klikniecie TEST Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-16 Foto3 - kolejne klikniecie test, potem po ponownym jest znowu U1. Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - Shitashii - 2017-02-17 1. Czy w układzie jest czynnik chłodniczy w odpowiedniej ilości? 2. Jakie jest ciśnienie pracy (gdy trzymałeś załączony stycznik) 3. Może zamieniona jest kolejność faz? 4. Czy rusza wentylator w j.zew.? 5. Jaki jest pobór prądu na każdej z faz? W ogóle jakie i gdzie masz pobory prądu. I nie myl prądu z napięciem! 6.... Masz schemat, jest dość prosty, można dojść co wywala. Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - ARGUS - 2017-02-17 U1 - to odwrócona faza bądź przerwana faza. Jeśli napięcie dochodzi do zacisków wszystkich 3 faz a nie masz testera kolejności faz to spróbuj pozamieniać fazy. Jeśli to nie pomoże to najprawdopodobniej jest uszkodzona płytka jednostki zewnętrznej. Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - aras - 2017-02-17 Rozbierz stycznik i zobacz w jakim stanie są styki. Obowiązkowo sprawdź kolejność faz. Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-17 Sprawa wyglada tak, ze na klimatyzacjach ja sie nie znam, jestem z IT, automatyka tez sie zajmuje i troche elektryka. Klima jest w biurze, ktore wynajmuje i nie dziala od pocatku, wczesniej poprzedni wynajmujacy mieli tam serwerownie i zakladam, ze jej uzywali i powinna dzialac, ale pewnosci nie ma. 1. Zakładam, ze tak, bo nie ma bledu zadnego innego, ale pewnosci nie ma. 2. nie mam pojecia, slyszalem, jedynie ze kompresor chodzi. 3. Hmm, a w ktorym miejscu fazy by moglby byc zamienione i mialoby to wplyw? Widze, ze z rozdzielni wychodzi Fazy L1 czarny L2 braz L3 czarny, natomiast na przylaczu jednostki zewn kable te sa w kolejnosci braz - czarny - czarny, wiec nie jest ewidentnie tak samo, tylko nie widac sladow odkrecen srub, zeby ktos to zmienial, a jak mowilem zakladam, ze wczesniej powinno dzialac... 4i5. Po resecie zasilania (stoje wtedy w srodku przy jednostce wewn) zalacza sie na jakies 40sek wentylator w jedn. wewn. i wywala blad, wtedy nie wiem czy rusza wentylator na zewn. Przy tym resecie zasilania, pobor pradu na dwoch fazach (czarne przewody) jest 0A, natomiast na trzeciej jest pobor na poczatku znikomy, a gdy zaczyna rosnac to wywala blad U1, wtedy pewnie diagnozuje brak pozostalych faz. Przy recznym wlaczeniu stycznika wentylator rusza wraz z kompresorem, ale jak mowilem jak dluzej sie go potrzyma, z 2-3min to wywali glowne zabezpieczenie klimy (jest to wylacznik nadpradowy z roznicowka). W jedn zewn wyjscie pradowe do wewn sklada sie tylko z 4ech przewodow, jeden to uziemienie, 2 pradowe (nie powinny byc 3?) i jeden niebieski, ktory zakladam, ze jest zerem, chyba, ze to prad, a zero wziete jest z innego miejsca, ale chyba to akurat sie zgadza ze schematem. Jak podlaczone oraz czy jest w jedn wenw niestety nie moge sprawdzic, bo jest to klimatyzator przystropowy i nie ma dojscia tam, chyba, ze jest a ja nie wiem jak sie zabrac;p Moze ktos z Trojmiasta jest i chcialby zerknac? ![]() Sorki za opowiadanie, ale staram sie opisac to jak najdokladniej, moze jednak cos uwalcze z tym. Dzieki wszystkim za wskazówki
Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - awax - 2017-02-17 Nie można by zlecic diagnozy dla jakiegoś fachowca ?? Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-17 Ten trop z fazami zamienionymi moze byc trafny, musze to koniecznie sprawdzic, moze ktos w rozdzielni zmienil, po pracy sprawdze. Szkoda, ze 2 przewody fazowe sa tego samego koloru. Budynek jest zarzadzany przez administratora, zglosilem im to ale slimaki straszne, potrzebuja jakis umow do tego cuda niewidy i do tego mam tam sprzetu duzo i niezbytt, zeby tam ktos chodzil, ogolnie jakbym sam rozwiazal to mialbym z glowy, ale jak sie nie uda to fachowiec wtedy .
Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-17 A wiec sprawa wyglada tak, zamienilem fazy i odpalilo sie bez bledu, ale pochodzi jakies 3min i wyrzuca zabezpieczenie w rozdzielni... Wiatrak ani kompresor sie nie zalacza, tzn chodzi, dmucha jednostka wewn cieplym i jak zewnetrzna chce juz wlaczyc stycznik to wywala bezpieczniki... Co moze byc? Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - mg - 2017-02-17 To jakaś kpina. Zmierz pobór prądu urządzenia w poszczególnych fazach. Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - awax - 2017-02-17 Kolego ,ryzykujesz uszkodzeniem sprężarki.Po zamianie faz poszła w odwrotnym kierunku . Wymień stycznik,zamień z powrotem fazy i następnym razem wezwij serwis. Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - mg - 2017-02-17 I jak tu się nie zgodzić, lata praktyki, przeogromna wiedza.
Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-02-18 Macie racje, trzeba wezwac serwis, dzieki na info ![]() A stycznik taki da sie zastapic jakims zamiennikiem? Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - chemik85 - 2017-02-18 sprężarka nie pójdzie w innym kierunku bo płyta główna na to nie pozwoli, to jest daikin a nie jakiś szajs.(że chyba ktoś majstrował przy elektryce w agregacie) z twoich obserwacji bym obstalował wentylator niż sprężarkę... Że chyba po ręcznym twoim odpaleniu ją uszkodziłeś... Najlepiej wezwać kogoś kto zna się na daikinach. Stycznik można wymienić na zamiennik, aby parametry się zgadzały Problem z elektryka klimatyzacji Daikin - nie działa - poppysmic - 2017-03-25 Jakim stycznikiem da sie zastapic tego? Jakies linki bym prosil, jesli mozna ![]() http://www.plccenter.co.uk/Buy/YASKAWA%20ELECTRIC/HOE20FTRA1 |